Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 703 coincidencias
- Mié Abr 11, 2007 4:22 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: URGENTE. ANALISIS MODAL
- Respuestas: 7
- Vistas: 3149
Yo te recomendaría lo siguiente: - En la carga DEAD, sólo consideres todos los elementos estructurales (peso propio), entonces crea otro tipo de carga y asignales todo el resto de cargas muertas como la de asfalto que tienes. - El factor de 1 en masa significa 100%, algunas veces los códigos nos pi...
- Mié Abr 11, 2007 11:15 am
- Foro: Etabs
- Tema: Definición de espectros
- Respuestas: 5
- Vistas: 2123
Al parecer estaba ahogándome en un baso de agua. Gracias de nuevo! Una pregunta mas: ¿Como hago para ver en los resultados, los valores de los cortes para los casos de analisis sismicos en los diferentes niveles de la estructura? y ¿Es poseible optener tambien las coordenadas de los centros de rigid...
- Mié Abr 11, 2007 10:52 am
- Foro: Etabs
- Tema: Definición de espectros
- Respuestas: 5
- Vistas: 2123
- Mié Abr 11, 2007 10:16 am
- Foro: Etabs
- Tema: Definición de espectros
- Respuestas: 5
- Vistas: 2123
Saludos René!, disculpa la molestia, tengo una pequeña pregunta que tal vez tu me puedas responder. Cuando entro al formulario del caso de analsis response spectrum le pongo U1 para la dirección X, U2 para la direccion Y y U3 para la dirección vertical Z ¿para que son R1, R2 y R3? Luego en la defini...
- Mié Abr 11, 2007 9:30 am
- Foro: Sap2000
- Tema: URGENTE. ANALISIS MODAL
- Respuestas: 7
- Vistas: 3149
- Mar Abr 10, 2007 4:11 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Ayuda con diseño de losa
- Respuestas: 9
- Vistas: 7908
Re: Ayuda con diseño de losa
Saludos! El tipo de losa a usar depende mucho del uso que se le de a la misma!, por ejemplo si es para soportar equipos pesados lo mejor seria una losa maciza, si es una losa de estacionamiento entonces diseñala reticular en dos direcciones, si la losa pertece a una vivienda o un edificio multifami...
- Mar Abr 10, 2007 3:28 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño De Vigas de Acero Curvas
- Respuestas: 1
- Vistas: 4949
Re: Diseño De Vigas de Acero Curvas
Solicito al apoyo de alguien del foro con documentos o articulos relacionados con el diseño de vigas de acero curvas o que me recomienden algun libro en especial. gracias. Saludos colega, te recomiendo un manual de diseño muy bueno que una vez publico la compañia norteamericana de soldadura "l...
- Mar Abr 10, 2007 12:55 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Ayuda con diseño de losa
- Respuestas: 9
- Vistas: 7908
Re: Ayuda con diseño de losa
Saludos! El tipo de losa a usar depende mucho del uso que se le de a la misma!, por ejemplo si es para soportar equipos pesados lo mejor seria una losa maciza, si es una losa de estacionamiento entonces diseñala reticular en dos direcciones, si la losa pertece a una vivienda o un edificio multifamil...
- Lun Abr 09, 2007 3:01 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Dudas sobre sap2000.
- Respuestas: 8
- Vistas: 2054
Dudas sobre sap2000.
Saludos a todos colegas. Por lo que se el sap2000 calcula internamente el centro de rigidez y el centro de masa en cada nivel de una estructura dada, así como los cortes en dichos niveles. Mis preguntas son las siguientes 1.- ¿Como hago para visualizar los valores de los centros de rigidez y centro ...
- Sab Abr 07, 2007 11:55 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Pedestales
- Respuestas: 5
- Vistas: 2107
Lo que dice fyevenes es totalmente correcto. Agregando algo a lo que dijó nuestro colega, generalmente en estructuras de acero, lo que determina el tamaño de la seccion del pedestal es el tamaño de la plancha base y la ubicacion de los pernos de anclaje, ya que hay que respetar distancias minimas en...
- Lun Abr 02, 2007 7:20 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: duda diseño con sap
- Respuestas: 28
- Vistas: 9919
- Lun Abr 02, 2007 1:05 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: duda diseño con sap
- Respuestas: 28
- Vistas: 9919
Bueno, el programa si te hace las combinaciones dependiendo de la norma que estes empleando. Cuando definas tus casos de carga DEFINE>>LOD CASES tienes que especificar el tipo de carga que estes utilizando, para el peso propio (DEAD) para cargas permanentes (SUPER DEAD), para cargas vivas (LIVE), y ...
- Lun Abr 02, 2007 12:50 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Diseño de Fundaciones
- Respuestas: 15
- Vistas: 6663
Re: Diseño de Fundaciones
Saludos. Estas en lo cierto!, no puedes combinar los valores de las combinaciones ya definidas para crear "super combinaciones" o algo asi. La cosa va mas o menos como la pusiste en la cosideración "3". Para diseñar las fundaciones debes tomar las combinaciones de carga mas desfa...
- Lun Abr 02, 2007 12:28 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: duda diseño con sap
- Respuestas: 28
- Vistas: 9919
Re: duda diseño con sap
Saludos colega!, ¿que codigo de diseño estas usando?, ¿AISC-ASD? El sap2000 considera y calcula automaticamente todos los valores y coeficientes que mencionas, no tienes que editar nada tu a menos que quieras definir algun valor para fines practicos. Esos valores tienen que ver con el pando y la res...
- Lun Abr 02, 2007 8:20 am
- Foro: Sap2000
- Tema: analisis dinamico con sotano
- Respuestas: 1
- Vistas: 1314
Re: analisis dinamico con sotano
Tengo una duda, tengo una estructura con sotano, para el analisis dinamico, debo considerar el sotano, ademas debería agregar la presion del suelo en las placas del sotano, o se puede hacer el analisis sin considerar el sotano, considerando la losa del sotano como empotrada. Saludos. Saludos colega...
- Lun Abr 02, 2007 7:44 am
- Foro: Sap2000
- Tema: show deformed shape????
- Respuestas: 1
- Vistas: 1337
Saludos!! Puedes interntar el siguiente procedimiento para ver si tu problema persiste. En el caso de querer ver el valor de las deformaciones en un elemento frame pidele al programa que te muestre cualquier diagrama de fuerzas, luego haces click con el boton derecho del mouse sobre el elemento dese...
- Dom Abr 01, 2007 1:30 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: ¿Alguien conoce cursos de sap2000 en Venezuela?
- Respuestas: 15
- Vistas: 9202
¿Alguien conoce cursos de sap2000 en Venezuela?
Saludos a todos colegas!! ¿Alguien conoce de algun curso de sap2000, safe y/o etabs que se dicte en Venezuela y que ademas este certificado (no es limitante)? Me gustaria aprender a usar a profundidad estos programas y por mi cuenta se me ha hecho un poco dificil, me parece que mientras mas aprendo ...
- Dom Abr 01, 2007 1:17 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: torsiòn accidental
- Respuestas: 31
- Vistas: 13990
- Sab Mar 31, 2007 6:48 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Solicito ayuda por favor
- Respuestas: 7
- Vistas: 4491
Excelente!!!, se siente muy bien saber que se puede contar con ustedes queridos colegas, agradezco enormemente la yuda prestada, por otra parte, siento curiosidad por algo, esas normas son demasiadas y bastante extensas, se usan todas??, como hacer para no perderme en ellas?, perdon si estoy siendo...
- Sab Mar 31, 2007 6:30 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: como modelar losas en sap
- Respuestas: 54
- Vistas: 31416
Me descargue el manual que gentilmente ofrece el colega, pero no lo puedo imprimir. Digo esto porque, para leer, tutoriales, manuales, etc, siempre imprimo, porque se lee mas comodo, pero parece que el PDF esta protegido con contraseña. No entiendo por que hacen esto. Bueno, saludos a todos. Saludo...
- Vie Mar 30, 2007 2:42 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Apoyo de vigas
- Respuestas: 12
- Vistas: 5621
bueno creo que ya comprendi tu punto, y estoy de acuerdo. No es V02 quien deforma a V01 si no al contrario V01 deforma a V02 y es por eso que al analisar V01 en el punto 1 v02 aparece como reaccion y no como carga ya que le proporciona un poco de apoyo a V01. el sistema de la losa es parecido a los...
- Vie Mar 30, 2007 1:39 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Apoyo de vigas
- Respuestas: 12
- Vistas: 5621
Bueno en este caso V02 al estar reciviendo la carga del muro el va a transmitir una reaccion sobre V01 que al estar mucho mas cargada no le hace ninguna diferencia, V02 deberia deformarse mas por la deformada de V01 que por la carga que esta soportando, esto quiere decir que V02 no te esta aportando...
- Vie Mar 30, 2007 12:39 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Apoyo de vigas
- Respuestas: 12
- Vistas: 5621
gracias proyector pero ya trate de los 2 modos y siempre lo modela como si v02 fuera apoyo de v01 y lo que deseo es que v01 sea apoyo de v02 muchas gracias. Bueno tienes que tener cuidado de como estes cargando tu estructura, obviamente si cargas V01, esta va a transmitir una reaccion a V02, pero s...
- Vie Mar 30, 2007 11:19 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Apoyo de vigas
- Respuestas: 12
- Vistas: 5621
Corrijo mi post anterior, creo que no habia entendido correctamente tu pregunta. Si aplicas los releases a esos nodos tendras dos vigas articuladas en sus dos extremos y no una viga con tres puntos de apoyo. No puedes hacer que V02 transmita solo carga puntual en 1 a V01, simpre va a pasar algo o na...
- Vie Mar 30, 2007 11:01 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Apoyo de vigas
- Respuestas: 12
- Vistas: 5621
- Vie Mar 30, 2007 9:56 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de cimentaciones
- Respuestas: 7
- Vistas: 8423
Saludos eac_edson! Si te refieres a zapatas aisladas circulares, estas no se diseñan para resistir esfuerzos de torsion, solo para resistir corte, punzonado y flexion, es decir, no se dieñan para resistir fuerzas en su plano, a menos que estes chequeando la estabilidad al deslizamiento y volcamiento...
- Vie Mar 30, 2007 7:48 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Solicito ayuda por favor
- Respuestas: 7
- Vistas: 4491
Re: Solicito ayuda por favor
Saludos colega!, las normas que tienes que usar son las COVENIN, baseicamente las siguientes: .- 1753-2006 (Proyecto y construcción de obras en concreto estructural). (articulado y comentario). .- 1618-1998 (Estructuras de acero para edificaciones. Metodo de los estados limites). (articulado y comen...
- Jue Mar 29, 2007 9:05 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Descarga gratis de hojas de calculo!!
- Respuestas: 2
- Vistas: 9665
Descarga gratis de hojas de calculo!!
Saludos colegas aqui les pongo un link del que pueden bajar una gran cantidad de hojas de calculo muy buenas!.
http://www.engineering-international.com/
Les anexo una muestra de lo que pueden bajar.
http://www.engineering-international.com/
Les anexo una muestra de lo que pueden bajar.
- Mié Mar 28, 2007 7:32 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: placas base y conexiones
- Respuestas: 3
- Vistas: 5011
- Mar Mar 27, 2007 10:04 am
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: Documentos de Estrcutura
- Respuestas: 48
- Vistas: 19117
Continuando con el aporte hecho algunos dias atras por el amigo Marcel, aqui les dejo este link para que descarguen mas articulos tecnicos de ingenieria.
http://www.4shared.com/dir/2328776/110f ... rtida.html
http://www.4shared.com/dir/2328776/110f ... rtida.html
- Lun Mar 26, 2007 7:39 am
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: ¿Como Analizo y diseño losas aligeradas en dos direcciones?
- Respuestas: 11
- Vistas: 8816
- Lun Mar 26, 2007 7:30 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Transmision de cargas a frames a travez de elementos de ara.
- Respuestas: 2
- Vistas: 1258
- Dom Mar 25, 2007 8:01 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Interpretación de esfuerzos en shells del sap2000
- Respuestas: 11
- Vistas: 10675
Como se interpretan los valores de V13 y V23, entiendo que ambos son perpendiculares al plano 12, ENTONCES, en que se diferencian?, me refiero a la direccion de esas fuerzas, gracias de antemano.... Agregando algo a lo comentado por jlramoscruz, cuando le pidas al programa que te muestre los valore...
- Dom Mar 25, 2007 7:31 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Transmision de cargas a frames a travez de elementos de ara.
- Respuestas: 2
- Vistas: 1258
Transmision de cargas a frames a travez de elementos de ara.
Saludos colegas, tengo una consulta!, espero que puedan ayudarme. Cuando utilizo el comando "Assign >> Area load >> Uniform to frame (shell) >> one-way" para repartir las cargas en un sentido hacia un frame, ¿como hago para que las cargas se tranmitan en la direccion que yo deseo? Gracias ...
- Vie Mar 23, 2007 11:52 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Viento en Cubiertas Curvas
- Respuestas: 5
- Vistas: 4877
- Vie Mar 23, 2007 11:43 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Viento en Cubiertas Curvas
- Respuestas: 5
- Vistas: 4877
Hola Alexa!!, Te voy a mandar la noma venezolana para solicitaciones de viento, no creo que aplique en tu pais pero puede que te sirva de orientación, en dicha norma se exponen coenficientes Cp para el calculo de las cargas por viento en cuviertas en arco. Desde luego en tu pais ha de haber un codig...
- Vie Mar 23, 2007 9:22 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: losa en 2 direcciones en sap
- Respuestas: 14
- Vistas: 10473
Bueno qmtxx, vas a tener que cambiar de version!, en todo caso con los diagramas de momento que te arroja el programa luego del analisis puedes calcular el area de acero muy facilmente. Yo soy practicamente nuevo en sap2000, trabajé un poco con la version 9 pero al poco tiempo me cambie a la 10. Sie...
- Vie Mar 23, 2007 2:45 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: losa en 2 direcciones en sap
- Respuestas: 14
- Vistas: 10473
Re: diseño losa en 2 direcciones
Cuando ingreso a Display/ show member forces / stress diagram / shell stress/ forces no hay la opcion concrete design. Corro el modelo, diseña las columnas , vigas puedo ver sus calculos, la losa puedo ver sus momentos y cortantes pero no el diseño, alguien puede enviarme un ejemplo hecho o reviar ...
- Vie Mar 23, 2007 7:55 am
- Foro: Sap2000
- Tema: losa en 2 direcciones en sap
- Respuestas: 14
- Vistas: 10473
Epale colega, acerca de tu metodo, yo creo que al hacerlo de esa manera la losa no va a tener las propiedades de inercia reales y lo mas probebles que las vigas que colocas (que soportan la loseta) te fallen por corte. Yo realmente por el metodo de seccion transformado calculo las propiedades reales...
- Vie Mar 23, 2007 7:12 am
- Foro: Sap2000
- Tema: losa en 2 direcciones en sap
- Respuestas: 14
- Vistas: 10473
Estimado, manda una imagen de tu losa para ver mas o menos como la modelaste, en estos momentos no tengo el sap2000 instalado en esta computadora!! Para que el sap2000 te de el area de acero de la losa haces lo siguiente: 1.- Luego de modelar la losa, aplicarle suspropiedades, cargas etc.., debes co...
- Jue Mar 22, 2007 2:32 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: losa en 2 direcciones en sap
- Respuestas: 14
- Vistas: 10473
Bueno realmente es bastante sencillo modelar una losa en dos direcciones con sap2000, yo hago la simulación de la siguiente manera. - Si es una losa maciza modelo mi elemento de area apoyado en las 4 vigas perimetrales, luego la discretizo en elementos finitos, asigno sus propiedades y la cargo, el ...
- Jue Mar 22, 2007 9:38 am
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Diseño de Galpones Livianos
- Respuestas: 11
- Vistas: 7762
- Jue Mar 22, 2007 8:20 am
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: DISEÑO DE FUNDACIONES DE EQUIPOS VIBRATORIOS??????
- Respuestas: 51
- Vistas: 34632
- Jue Mar 22, 2007 7:20 am
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: Documentos de Estrcutura
- Respuestas: 48
- Vistas: 19117
Saludos jesus!, mi correo es hector.andres.diaz@gmail.com
- Mié Mar 21, 2007 3:57 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Coeficiente de longitud efectiva "K" en Sap2000.
- Respuestas: 11
- Vistas: 10734
Estimado, ese tema se ha tratado en varios foros y en particular yo lo he explicado, entre otros, en los siguientes: http://foros.construaprende.com/diseo-de-estructuras-metalicas-con-sap2000-vt2127.html http://foros.construaprende.com/division-de-frames-vt2604.html Gracias por tu respuesta fyevene...
- Mié Mar 21, 2007 1:54 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Coeficiente de longitud efectiva "K" en Sap2000.
- Respuestas: 11
- Vistas: 10734
Coeficiente de longitud efectiva "K" en Sap2000.
Saludos a todos!! Mi problema es el siguiente: He estado realizando un proyecto sencillo de una vivienda de 2 niveles en Sap2000 con perfiles tubulares de acero, al correr el diseño en acero por la norma AISC - LRFD, resulta que los coeficientes de longitud efectiva K me dan muy grandes para la conf...
- Mié Mar 21, 2007 12:36 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Diseño de Galpones Livianos
- Respuestas: 11
- Vistas: 7762
Ok pero el problema es que si coloco las uniones articuladas voy que tener que crear una articulacioon (una especie de orejas) para que sea real ese criterio, pero si las columnas las sueldo a la plancha base y coloco pernos embebidos no me parece que exista articulacion sino empotramiento. Y a lo ...
- Mié Mar 21, 2007 12:25 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Diseño de Galpones Livianos
- Respuestas: 11
- Vistas: 7762
Ok pero el problema es que si coloco las uniones articuladas voy que tener que crear una articulacioon (una especie de orejas) para que sea real ese criterio, pero si las columnas las sueldo a la plancha base y coloco pernos embebidos no me parece que exista articulacion sino empotramiento. Y a lo ...
- Mié Mar 21, 2007 11:49 am
- Foro: Sap2000
- Tema: PISOS INDUSTRIALES (GRATTING)
- Respuestas: 2
- Vistas: 2642
Saludos amigo!! Los Gratting generalmente se disponen sobre vigas secundarias que luego transmiten las cargas a las vigas principales!!, por lo que te recomiendo que utilices el membranas en vez de shells!, devez recordar colocar las membranas simplemente apoyadas entre las viguetas y hacer las divi...
- Mié Mar 21, 2007 7:36 am
- Foro: Sap2000
- Tema: como modelar losas en sap
- Respuestas: 54
- Vistas: 31416