Buenos días morfeo,
Si lo tengo, envíame un mensaje privado o un correo y con gusto te lo hago llegar.
Otros documentos que puedes consultar son:
- AISC Design Guide 7, Industrial Buildings
- MBMA - Metal Building System Manual
- CISC Design Guide – Crane-Supporting Steel Structures
Saludos,
BIMSOFTWARE - Building Information Modelling
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Se encontraron 703 coincidencias
- Jue Ago 02, 2018 10:38 am
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: Duda con viga carrilera en galpon
- Respuestas: 4
- Vistas: 4768
- Dom Jul 29, 2018 9:56 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Parámetros de diseño en SAP2000/ETABS
- Respuestas: 1
- Vistas: 3473
Re: Parámetros de diseño en SAP2000/ETABS
Buenas tardes blackwolf66, Omega0 = Factor de Sobrerresistencia Estructural. Este factor no reduce las fuerzas sísmicas, por el contrario, las amplifica. Puedes consultar la sección 12.4.3 de la norma ASCE 7-10. El programa genera internamente combinaciones de carga adicionales multiplicando los efe...
- Vie Jul 27, 2018 6:50 pm
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: Duda con viga carrilera en galpon
- Respuestas: 4
- Vistas: 4768
Re: Duda con viga carrilera en galpon
Buenas tardes, El tipo de apoyo para una viga carrilera de puente grúa depende fundamentalmente de la capacidad del puente grúa, su clasificación de acuerdo a la clase de servicio, la luz de la viga carrilera, la luz de las vigas del puente grúa, etc. Por otra parte, las dimensiones del apoyo deben ...
- Mié Jul 25, 2018 11:09 am
- Foro: Etabs
- Tema: Problema con modelado de cercha en estructura
- Respuestas: 5
- Vistas: 3750
Re: Problema con modelado de cercha en estructura
Buenos días Yoel, ¿Por qué colocas un objetico Link sobre cada perfil de la cercha?. Si no sabes cual es su función, no los uses. Trata de hacer el modelo lo más simple posible. Es posible que estés asignando mal los releases y por ello la estructura se convierte en un mecanismo. Te recomiendo revis...
- Dom Jul 22, 2018 7:15 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Problema con modelado de cercha en estructura
- Respuestas: 5
- Vistas: 3750
Re: Problema con modelado de cercha en estructura
Los resultados que estás obteniendo suelen deberse a problemas de conectividad o a que la estructura presenta uno o más mecanismos cinemáticos. Revisa la animación de las formas modales para identificar donde está el problema.
Saludos,
Saludos,
- Vie Ene 26, 2018 7:35 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Diseño de Viga de Concreto Armado con SAP2000
- Respuestas: 9
- Vistas: 9681
Re: Diseño de Viga de Concreto Armado con SAP2000
Por cierto, el valor de 4.4 cm2 si corresponde a la ecuación 10-3 de la norma.
As,min = (14/fy)*b*d = (14/4200)*30*(50-6) = 4.4 cm2.
fy = 4200 kgf/cm2
b = 30cm
d= 50cm-6cm = 44cm
Saludos,
As,min = (14/fy)*b*d = (14/4200)*30*(50-6) = 4.4 cm2.
fy = 4200 kgf/cm2
b = 30cm
d= 50cm-6cm = 44cm
Saludos,
- Vie Ene 26, 2018 7:27 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Diseño de Viga de Concreto Armado con SAP2000
- Respuestas: 9
- Vistas: 9681
Re: Diseño de Viga de Concreto Armado con SAP2000
Stauffenberg, De acuerdo al artículo 10.5.3 del código ACI 318-8 (el mismo que tu seleccionaste para el diseño), los requisitos de 10.5.1 y 10.5.2 (acero mínimo) no necesitan ser aplicados sin en cada sección el As proporcionado es al menos un tercio superior al requerido por análisis. En este caso,...
- Vie Ene 19, 2018 2:48 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Irregularidad Torsional en Planta - ETABS
- Respuestas: 1
- Vistas: 2977
Re: Irregularidad Torsional en Planta - ETABS
Buenas tardes rafacastillo, 1) Cómo puedo revisar si una estructura cumple o no con las irregularidad Torsional en Plantas u obtener los datos del ETABS para verificar dicha irregularidad? R) Ve al menú ... Display >> Show Tables... >> Displacements >> Story Max/Avg Drifts ... 2) Para revisar estos ...
- Jue Nov 30, 2017 7:56 pm
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: Manual de diseño de ingenieria PDVSA
- Respuestas: 41
- Vistas: 38077
- Vie Nov 24, 2017 5:57 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Análisis sísmico estático
- Respuestas: 2
- Vistas: 2584
Re: Análisis sísmico estático
Buenas, soy estudiante de ingeniería civil, me gustaría que me sacarán de una duda, que edificaciones se pueden analizar sismicamente por el método estático y con ello obtener un buen análisis, gracias Enviado desde mi SM-J700M usando Ingeniería Civil mobile app Eso depende de la normativa de cada ...
- Lun Oct 30, 2017 5:41 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Viaducto Tubería SAP2000
- Respuestas: 1
- Vistas: 2443
Re: Viaducto Tubería SAP2000
No. Para este tipo de estructuras no aplican las clasificaciones SMF o IMF. Estas aplican en pórticos resistentes a momento de edificaciones y estructuras similares que proveen estabilidad y resistencia a cargas laterales principalmente a través de solicitaciones de corte y flexión en vigas y column...
- Vie Oct 27, 2017 10:58 pm
- Foro: Etabs
- Tema: como realizar combinaciones sísmicas en etbas 2016?
- Respuestas: 7
- Vistas: 3990
Re: como realizar combinaciones sísmicas en etbas 2016?
JavierMartinezCivil, Entiendo por tu pregunta que deseas calcular las fuerzas sísmicas aplicando el método estático equivalente según la norma Venezolana y la norma Ecuatoriana. Si es ese el caso, te recomiendo calcular las fuerzas laterales manualmente y aplicarlas en los centros de masa de cada pi...
- Dom Sep 03, 2017 8:27 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Duda - Periodos con Perfiles Laminados.
- Respuestas: 5
- Vistas: 3764
Re: Duda - Periodos con Perfiles Laminados.
Libera los momentos en las conexiones de la superestructura si funciona, vuelve a consultar por aqui Si libera los momentos en todas las conexiones la estructura será aún más flexible, así que esa no puede ser la solución a su problema. Sin embargo, concuerdo en que no es necesario que todas las vi...
- Dom Sep 03, 2017 7:55 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Duda - Periodos con Perfiles Laminados.
- Respuestas: 5
- Vistas: 3764
Re: Duda - Periodos con Perfiles Laminados.
Tu problema es que los arriostramientos verticales se interrumpen en los pisos 1 y 3, y en consecuencia, la estructura presenta irregularidad de entrepiso blando en esos pisos. Eso se puede ver fácilmente al revisar las derivas de entrepiso (ver imágen adjunta). Los arriostramientos (diagonales) deb...
- Dom Sep 03, 2017 7:42 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: PERALTE EN VIGAS DE ACERO
- Respuestas: 3
- Vistas: 16644
Re: PERALTE EN VIGAS DE ACERO
Adjunto otro documento que tiene un poco más de información.
- Dom Sep 03, 2017 7:40 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: PERALTE EN VIGAS DE ACERO
- Respuestas: 3
- Vistas: 16644
Re: PERALTE EN VIGAS DE ACERO
BUENAS TARDES QUERÍA CONSULTAR CON USTEDES SI EXISTE UNA PROPORCIÓN O FÓRMULA PARA SABER EL PERALTE DE UNA VIGA DE ACERO. ( YA SEA QUE EXISTA LA RELACIÓN CLARO Y ALGUNA COSNTANTE RELACIONADA AL PERALTE). GRACIAS DE ANTEMANO Si existen algunas reglas de oro para estimar el peralte de vigas de acero....
- Mar Ago 29, 2017 4:15 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
- Respuestas: 12
- Vistas: 8604
Re: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
No te preocupes, no es molestia.
Si, es perfectamente normal que ocurra eso. Las vigas suelen requerir más acero en el top cerca de los apoyos y más acero en el bottom cerca de la zona central.
Si, es perfectamente normal que ocurra eso. Las vigas suelen requerir más acero en el top cerca de los apoyos y más acero en el bottom cerca de la zona central.
- Mar Ago 29, 2017 3:17 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
- Respuestas: 12
- Vistas: 8604
Re: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
El modelo está mejor, pero aún te falta corregir algunos errores. 1.- Falta definir la fuente de masas. Sólo estás considerando el peso propio de la estructura. 2.- No dividiste las vigas y columnas como te recomendé. Esto no afecta los resultados del análisis ya que el programa divide automáticamen...
- Lun Ago 28, 2017 6:30 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
- Respuestas: 12
- Vistas: 8604
Re: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
Varias observaciones sobre tu modelo: 1.- Asignaste incorrectamente los diafragmas. Debes asignar un diafragma diferente en cada nivel. Creo que este sería el error principal en tu modelo. 2.- Las losas están mal modeladas o las cargas están mal asignadas. Cuando usas la opción Shell y divides las l...
- Lun Ago 28, 2017 4:54 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
- Respuestas: 12
- Vistas: 8604
Re: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
Sube el modelo y con gusto lo revisamos
Saludos,
Saludos,
- Mié Ago 23, 2017 10:15 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 11595
- Dom Ago 20, 2017 11:27 am
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 11413
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Buenos días Julio, Con respecto a la conexión a corte que tendría que resistir el momento torsional según la ecuación A-6-9 me llama la atención porque justamente al ser una conexión a corte no transmite momentos y por ende pudiese soportar un empuje axial provocado por el desplazamiento del ala, pe...
- Lun Ago 14, 2017 7:02 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 11413
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Buenas noches Julio, Por ejemplo, por lo que me mencionas un arriostramiento a torsión puede ser proporcionado por una conexión simple a corte, como la imagen que adjunto. ¿Es esto correcto? Es correcto, una conexión a corte similar a la que se muestra en la figura puede tener suficiente resistencia...
- Lun Ago 07, 2017 6:27 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Empalme de vigas mediante pernos
- Respuestas: 2
- Vistas: 2596
Re: Empalme de vigas mediante pernos
En el manual de construcción en acero del AISC puedes encontrar los criterios generales para el diseño. Si es para la viga de un puente, en la página de la NSBA puedes descargar ejemplos de diseño y hojas de cálculo gratuitas. Hasta cierto puento, puedes usar esa información para vigas que no sean d...
- Dom Jul 30, 2017 8:04 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Amortiguamiento.
- Respuestas: 7
- Vistas: 7756
Re: Amortiguamiento.
Es importante aclarar que la fracción de amortiguamiento de las estructuras no necesariamente es igual a 5%, una estructura de acero con conexiones soldadas no tiene el mismo amortiguamiento que una estructura de mampostería reforzada. Sin embargo, la mayoría de las normas no reconocen la variación ...
- Lun Jul 03, 2017 5:18 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 11413
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Que tal Julio, La descripción que haces del pandeo lateral torsional es correcta, el fenómeno está compuesto por la traslación lateral del ala comprimida y la rotación de la sección transversal. Pero trata de imaginarte que ocurriría con la viga si de alguna manera logras evitar el giro de la secció...
- Vie Jun 30, 2017 1:54 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 11413
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Que tal Julio, Arriostrar lateralmente ambas alas sólo es necesario cuando se desea reducir la longitud de pandeo torsional (compresión), o para reducir la longitud de pandeo lateral torsional (LTB) cuando hay inversión de momentos (flexión). Otra opción válida es arriostrar torsionalmente la secció...
- Vie Jun 16, 2017 3:40 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 11413
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Julio, La norma AISC 360-10 sólo especifica la resistencia y rigidez que debe tener el sistema de arriostramiento dependiendo de su función. La rigidez del sistema de arriostramiento se calcula a partir de principios fundamentales de ingeniería estructural y resistencia de materiales, mientras que l...
- Vie Jun 09, 2017 9:11 am
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 6876
Re: Discusión sobre temas antiguos en el foro
Totalmente de acuerdo con construaprende, Pienso que los post que llevan mucho tiempo inactivos, pero que tienen respuestas no deben eliminarse, simplemente deben "bloquearse" para que no se agreguen nuevas respuestas o preguntas al mismo post. De esta forma, si alguien tiene una duda simi...
- Jue Jun 08, 2017 8:01 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 6876
Re: ANSYS/CivilFEM - Donde descargarlo
Me parece una buena idea
- Jue Jun 08, 2017 7:34 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 6876
Re: ANSYS/CivilFEM - Donde descargarlo
Amigo, mi intención no es la de generar polémica y mucho menos conflicto, es solo una sugerencia. En mi opinión, los temas que tienen más de un año sin respuesta deberían cerrarse para no abarrotar el foro. Desde luego, es solo mi opinión personal y usted está en todo su derecho de contribuir a esta...
- Jue Jun 08, 2017 6:36 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Amortiguamiento.
- Respuestas: 7
- Vistas: 7756
Re: Amortiguamiento.
Hola a todos tengo una consulta y me gustaría saber algunos cometarios al respecto.. la consulta es como sigue: El diseño sismo resistente considerando un análisis lineal supone que la estructura incursiona en el rango inelástico (considerando las condiciones iniciales de rigidez), mientras el dise...
- Jue Jun 08, 2017 6:20 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 6876
Discusión sobre temas antiguos en el foro
Estimado pannus0,
Una sugerencia... verifica la fecha de publicación de los temas antes de responder, es muy posible que después de 4 años quien hizo el post ya haya resuelto su duda por otra vía o que ya no le sirva la ayuda.
Una sugerencia... verifica la fecha de publicación de los temas antes de responder, es muy posible que después de 4 años quien hizo el post ya haya resuelto su duda por otra vía o que ya no le sirva la ayuda.
- Lun Jun 05, 2017 11:55 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 11595
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
Realmente hay muchas manera de ingresar el R: 1. Ingresando directamente el espectro inelastico. 2. Ingresando el espectro elastico y modficar en Load Cases-Spectrum-Scale Factor = 1/R 3. Ingresar el espectro elastico y modifcar las conminaciones de diseño 1/R en el caso de Sismo. El procedimiento ...
- Lun Jun 05, 2017 11:46 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 11595
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
También se lo puede poner desde la pestaña Design - concrete frame design- view/revise preferences y ahí sale la opción "Design System Rho", éste es el factor R, ahí pones el valor de 1/R, por ejemplo si utilizas 6 pondrías 0.17; adjunto imagen donde puedes verlo. Luego vas a load combina...
- Mar May 30, 2017 11:29 am
- Foro: Comentarios de Diseño
- Tema: Cual debería ser el foco Ideal para cerchas de luces grandes
- Respuestas: 1
- Vistas: 3725
Re: Cual debería ser el foco Ideal para cerchas de luces grandes
Jhon16, A que te refieres con "foco"?, al peralte (altura) de la cercha?... Si es asi, el AISC recomienda que el paralte esté entre L/10 y L/12 para cerchas planas de cordones paralelos y con luces de hasta 90m. En cerchas de luces tan grandes no se recomienda usar perfiles ángulares para ...
- Jue May 25, 2017 3:55 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
- Respuestas: 4
- Vistas: 7364
Re: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
Alfredo, Alguna vez se me presentó exactamente la misma duda que a ti. Como sabemos, en la medida en que las estructuras son muy rígidas (T cercano a cero) la dúctilidad y la sobrerresistencia no tienen un efecto significativo en la respuesta de la estructura, es por ello que en la norma COVENIN 175...
- Jue May 25, 2017 3:34 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Servicio
- Respuestas: 5
- Vistas: 6560
Re: Combinaciones de Servicio
Tal como lo indica jcguerrero, debes tomar en cuenta las combinaciones de servicio para verificar deflexiones. Adicionalmente, en el diseño de las fundaciones, es común evaluar la estabilidad y la capacidad portante del suelo en el estado límite de servicio. En ese caso también debes emplear cargas ...
- Dom May 21, 2017 10:11 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
- Respuestas: 4
- Vistas: 7364
Re: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
Buenas amigos, tengo las siguientes dudas y espero me puedan ayudar. -Donde se toma en cuenta el factor de reducción de respuesta "R" en el espectro elástico según la ASCE 7-10? -Tipo de análisis según la ASCE 7-10. (CQC y SRSS?). -Combinaciones de cargas sísmicas a usar según la ASCE 7-1...
- Dom May 21, 2017 10:03 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Servicio
- Respuestas: 5
- Vistas: 6560
Re: Combinaciones de Servicio
Buenas Amigos, soy bastante nuevo en este asunto y espero me ayuden. Ya tengo mi modelo cargado y con las combinaciones ultimas, se que tengo que introducir unas combinaciones de servicio las cuales serán las de diseño, no? entonces, -En que me baso para definir las combinaciones de servicio en mi ...
- Mar May 09, 2017 3:33 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: Capacidad admisible
- Respuestas: 2
- Vistas: 5299
Re: Capacidad admisible
No se puede inferir la capacidad portante del suelo a partir de un ensayo de compactación... en ese caso se debe realizar un nuevo estudio geotécnico.
Saludos,
Saludos,
- Sab Abr 29, 2017 8:02 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Relación Area bruta/neta en perfiles para arriostramientos.
- Respuestas: 1
- Vistas: 2765
Re: Relación Area bruta/neta en perfiles para arriostramientos.
Hola a todos! Desde hace tiempo vengo buscando información en internet sobre la máxima relación entre el area bruta y la neta en la zona de conexión para los perfiles en arriostramientos. Sé que depende del tipo de perfil y del tipo de acero a utilizar. ¿Alguien me puede guiar sobre ese tema? Mucha...
- Mié Abr 26, 2017 8:27 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Rigidizadores transversales en perfiles w
- Respuestas: 7
- Vistas: 5927
Re: Rigidizadores transversales en perfiles w
Exacto! Estoy completamente de acuerdo contigo. Mi duda se encuentra en el caso en que no existe la viga secundaria , tan solo los atiesadores. Entiendo que el mismo atiesador restringe el patìn inferior.... de ahí mi cuestión. Un cordial saludo. Formulé la misma pregunta al AISC ya que es algo que...
- Vie Dic 16, 2016 7:26 am
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Parametros sismicos arcos
- Respuestas: 4
- Vistas: 5185
Re: Parametros sismicos arcos
Estimados, Que valores se podrian usar para los parametros R, Cd, omega en la carga de sismo en estructuras con techos curvos que tienen cobertura de lona. Gracias. Primero debes identificar cual es tu sistema resistente a fuerzas sísmicas, el cual puede ser independiente de la forma y materiales q...
- Vie Dic 09, 2016 9:47 am
- Foro: Etabs
- Tema: Losas Ribbed en Etabs
- Respuestas: 4
- Vistas: 9296
Re: Losas Ribbed en Etabs
Saludos a los foristas, tengo una duda. En la versión del Etabs 2016 se puede definir una losa nervada armada en una dirección (Tipo Ribbed) y se puede configurar por ejemplo la separación de los nervios (o viguetas), el ancho del nervio, altura total de la losa, espesor de la loseta, entre otras c...
- Vie Dic 02, 2016 4:07 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: no aperece opcion de diafragma en sap
- Respuestas: 2
- Vistas: 3478
Re: no aperece opcion de diafragma en sap
En SAP2000, los diafragmas se definen como Constraints y se asignan a los nodos. Debes hacer lo siguiente: 1.- Definir un Constraint tipo Diaphragm Vas al menú Define >> Joint Constraints.... En "Choose Constraint Type to Add" selecciolas la opción "Diaphragm" y haces Click en &q...
- Sab Nov 26, 2016 6:30 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: NORMAS PARA PILOTES PREEXCAVADOS (ESTRIBOS o ZUNCHOS)
- Respuestas: 1
- Vistas: 7652
Re: NORMAS PARA PILOTES PREEXCAVADOS (ESTRIBOS o ZUNCHOS)
Buenos Dias Estimados Amigos del Foro: Me llamo Carlos, soy de Argentina y esta es la primera vez que publico en el foro. Desde ya agradezco que puedan ayudarme con mi consulta: Necesito alguna norma (aci, din u otras) en español, en lo posible, que contenga Reglamentacion sobre Pilotes Pre-Excavad...
- Jue Nov 24, 2016 2:27 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
- Respuestas: 3
- Vistas: 3751
Re: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
Muy buenas tardes estimados; soy estudiante de ingeniería civil de cuarto año de universidad, tengo una duda de como realiza el calculo de área de acero en sap2000, sobretodo en como se impone el porcentaje mínimo en el mismo ya que realizando manualmente no concuerda. si serian tan amables de ayud...
- Mar Nov 15, 2016 8:56 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Problema con dimensionamiento AISC-360
- Respuestas: 4
- Vistas: 4836
Re: Problema con dimensionamiento AISC-360
Al dimensionar en SAP2000 un edificio con OMF, me cumplen todos los elementos. El edificio tiene arriostramientos en cruz de san andres en ambas direcciones. Si intento dimensionar como SMF, me dejan de cumplir las columnas. Una de las que no me cumple presenta los datos que pongo en la captura de ...
- Lun Oct 10, 2016 9:14 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Resultados del analisis en Sap2000
- Respuestas: 3
- Vistas: 8241
Re: Resultados del analisis en Sap2000
mi duda es, ¿que significa que la fuerza axial salga en negativo? indica que el elemento (perfil tubular de acero, para este caso) esta trabajando a compresion? De ser asi, es Pnt o Pnc la que me marca el limite de esfuerzo, pero como estos dos datos estan en positivo, es ahi mi duda. lo mismo he n...