- Dom May 01, 2011 1:53 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Columna metálica de 11 m de altura
- Respuestas: 6
- Vistas: 2718
Re: Columna metálica de 11 m de altura
Hola, la forma mas economica es una columna reticulada, similar a la que se muestra en el adjunto.
- Mié Abr 27, 2011 8:05 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Período fundamental de una estructura
- Respuestas: 7
- Vistas: 10940
Re: Período fundamental de una estructura
Hola, efectivamente el punto 6.2.4 de la NCh433 dice que T* se debe calcular mediante un procedimiento fundamentado, y tu consulta es muy válida: ¿a qué se refiere la norma con un procedimiento fundamentado?, esto no está claro y depende del criterio del calculista. Sin embargo, personalmente, y cre...
- Vie Abr 22, 2011 11:16 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: APOYOS FICTICIOS
- Respuestas: 1
- Vistas: 1695
Re: APOYOS FICTICIOS
Hola,
Con un resortes que tengan las rigideces de la columna.
1.- Selecciona el nudo > Menu > Assign > Joint/Point > Point Springs...
Con un resortes que tengan las rigideces de la columna.
1.- Selecciona el nudo > Menu > Assign > Joint/Point > Point Springs...
- Jue Abr 21, 2011 12:02 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Período fundamental de una estructura
- Respuestas: 7
- Vistas: 10940
- Dom Abr 17, 2011 4:41 pm
- Foro: Normas Chile
- Tema: NCh433Of2010
- Respuestas: 8
- Vistas: 15561
Re: NCh433Of2010
Se agradece y ojalá que no sea tan drástica. Ejemplo, estamos diseñando una pequeña estructura de tres pisos en un terreno de exelente calidad y pienso que que esta norma mejor dicho estas modificaciones son muy exigentes para esta edificacion. Agradece MAGB Hola, "el nivel de exigencia" ...
- Dom Abr 17, 2011 4:35 pm
- Foro: Normas Chile
- Tema: NCh433Of2010
- Respuestas: 8
- Vistas: 15561
Re: NCh433Of2010
Sres. La modificación referente a las modificaciones de la NCh 433 del 2009 ¿Cual es el campo de utilización? Esto debido a que ésta norma controla el diseño de todas estructuras para diseñarlas sísmicamente pero hay consideraciones que podrían no ser necesaria en estructuras menores. Quien sabe el...
- Dom Abr 17, 2011 4:28 pm
- Foro: Normas Chile
- Tema: NCh433Of2010
- Respuestas: 8
- Vistas: 15561
Re: NCh433Of2010
Hola René: Una consulta: La aplicación que enviaste está de acuerdo a los decretos 117 y 118 que complementan la NCh433 mod 2009 ?. Según los decretos, ahora se debe aplicar un espectro de desplazamientos cuando la estructura sea de hormigón armado. Pero en caso de usar albañilería y hormigón armad...
- Lun Abr 11, 2011 9:09 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diagrama de Interacción
- Respuestas: 0
- Vistas: 1268
Diagrama de Interacción
Esta planilla genera el diagrama de interaccción de una sección rectangular con armadura concentrada en los extremos y distancias a los bordes no simétricas. Se ingresan valores en los campos amarillos. Espero sea de ayuda para quienes desarrollan sus propias planillas. Se agradece cualquier comenta...
- Sab Feb 12, 2011 9:12 pm
- Foro: Normas Chile
- Tema: NCh433Of2010
- Respuestas: 8
- Vistas: 15561
NCh433Of2010
Una aplicación para generar espectros según la actualización del 2010.
Cualquier comentario se agradece.
Cualquier comentario se agradece.
- Jue Ene 27, 2011 5:58 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Ayuda con vigas que conectan muros de corte?
- Respuestas: 4
- Vistas: 7832
Re: Ayuda con vigas que conectan muros de corte?
Hola, si has modelado los muros como shell (que supongo es así), te recomuendo modelar la viga con shell y asignarle un spandrel.
El Etabs utiliza el método de la matriz de rigidez sobre un modelo de elementos finitos .
El Etabs utiliza el método de la matriz de rigidez sobre un modelo de elementos finitos .
- Mar Nov 16, 2010 7:21 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: modelo de marco equivalente en etabs
- Respuestas: 1
- Vistas: 1498
Re: modelo de marco equivalente en etabs
Hola, si puedes sube el archivo con tus modelos.
- Mié Nov 10, 2010 3:42 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: ABERTURAS (VERTICALES) EN VIGAS
- Respuestas: 1
- Vistas: 1945
Re: ABERTURAS (VERTICALES) EN VIGAS
Algunos consejos prácticos. 1.- No se deben cortar las barras longitudinales, superiores e inferiores. 2.- En lo posible no cortar ninguna barra transversal (estribos). 3.- Que no comprometa más del 25% del ancho de la viga. 4.- Ubicar la pasada en los tercios de la viga (en sentido longitudinal). 5...
- Sab Nov 06, 2010 5:15 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Corte basal en edificio con distintos niveles de fundación
- Respuestas: 1
- Vistas: 4929
Re: Corte basal en edificio con distintos niveles de fundación
Hola, una vez ejecutado el análisis:
Menu > Display > Show Tables... > Modal Information > Building Modal Information > Table: Response Spectrum base Reactions > OK.
Espero te sirva.
Menu > Display > Show Tables... > Modal Information > Building Modal Information > Table: Response Spectrum base Reactions > OK.
Espero te sirva.
- Mar Nov 02, 2010 5:52 pm
- Foro: Comentarios de Diseño
- Tema: Nch 433
- Respuestas: 4
- Vistas: 6538
Re: Nch 433
Hola, considerando que es un documento obsoleto no hay problemas en subirlo. Espero te sirva.
- Sab Oct 30, 2010 11:05 am
- Foro: Normas Chile
- Tema: Duda Desplazamiento 433 y etabs
- Respuestas: 2
- Vistas: 7781
Re: Duda Desplazamiento 433 y etabs
Hola, si bien la NCh433 no es explícita en eso dice: 5.1.2 El análisis para esfuerzos internos se debe basar en comportamiento lineal elástico. 5.9.1 Los desplazamientos se deben calcular para sismo de diseño. Asumo entonces que para verificar los desplazamientos de entre piso se deben considerar lo...
- Mar Oct 26, 2010 8:04 pm
- Foro: Normas Peru
- Tema: Estructuras de acero y temperatura
- Respuestas: 0
- Vistas: 3550
Estructuras de acero y temperatura
Hola, tengo algunas consultas respecto a las normas peruanas y la temperatura (T): 1.- ¿Se considera en Perú la T como un estado de carga en estructuras importantes de acero?, lo pregunto porque: a) La norma E.090 "Estructuras Metálicas" en el punto 1.4.1 presenta combinaciones LRFD que no...
- Mié Oct 20, 2010 7:24 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: ETABS o SAP?
- Respuestas: 6
- Vistas: 9937
Re: ETABS o SAP?
Hola, si nos indicas que estructuras vas a modelar te podríamos orientar mejor.
- Mar Oct 19, 2010 5:23 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: ETABS o SAP?
- Respuestas: 6
- Vistas: 9937
Re: ETABS o SAP?
Hola, SAP2000 y Etabs utilizan el mismo motor de cálculo por lo tanto los resultados no varían significativamente. El Etabs está orientado a estructuras regulares y el SAP a estructuras generales. En forma sencilla te puedo recomendar que uses SAP2000 para todas las estucturas que no se pueden model...
- Mié Oct 13, 2010 7:15 pm
- Foro: Construccion
- Tema: CONSULTA
- Respuestas: 1
- Vistas: 987
Re: CONSULTA
Hola, para un lugar de poco tránsito como una casa habitación, un piso flotante de 8 mm es suficiente. Un piso bien instalado y bien cuidado debe durar entre 10 y 15 años, nunca 5 años. Es muy importante una correcta instalación, un piso mal instalado durará poco.
- Mar Oct 12, 2010 8:06 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: Aberturas en vigas
- Respuestas: 5
- Vistas: 1200
Re: Aberturas en vigas
Hola, siempre evitar que sea en los extremos ya que en estos puntos el cortante es máximo, también en el centro ya que en este caso usualmente el momento flector es el máximo. Si es necesario perforar la viga lo recomendable es hacerlo en los tercios centrales y a plomo de la losa, es decir lo más c...
- Dom Oct 03, 2010 12:25 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Modelar pilote como biela
- Respuestas: 4
- Vistas: 3718
Re: Modelar pilote como biela
Hola, debes asignar una rótula en el extremo superior de la barra que modela el pilote. 1.- Selecciona la barra: a.- En SAP2000: Menu > Assign > Frame > Releases/Partial Fixity...aquí checas lo que deseas liberar. b.- En ETABS: Menu > Assign > Frame/Line > Frame Releases/Partial Fixity...aquí checas...
- Sab Oct 02, 2010 8:55 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Dudas sobre el analisis sísmico
- Respuestas: 4
- Vistas: 1625
Re: Dudas sobre el analisis sísmico
Hola, cualquier estructura que tenga masa, independiente de si tiene o no diafragmas rígidos, presentará formas modales (o desplazamientos por modos de vibración). En cuanto a cómo calcula ETABS las rigideces y masas: 1.- ETABS, a partir de las propiedades, genera la matriz de rigidez de la estructu...
- Sab Oct 02, 2010 11:51 am
- Foro: Etabs
- Tema: Dudas sobre el analisis sísmico
- Respuestas: 4
- Vistas: 1625
Re: Dudas sobre el analisis sísmico
Hola, con respecto a lo segundo, si tienes dos diafragmas tendrás 6 modos horizontales, 3 en cada diafragma (2 desplazamientos y una rotación). Si en la opción: Menu > Define > Mass Source...checas Include Lateral Mass Only obtendrás sólo 6 modos aunque hayas solicitado 9. Si no la checas obtendrás ...
- Vie Oct 01, 2010 4:25 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: duda sobre sap
- Respuestas: 2
- Vistas: 1026
Re: duda sobre sap
Hola, si lo que deseas es compatibilizar los desplazamientos de la losa con los de la viga lo más seguro es modelar la viga por tramos entre los nudos del mallado de la losa.
- Vie Oct 01, 2010 4:09 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Corte por Torsion Accidental y Nch433 (Chile)
- Respuestas: 3
- Vistas: 1839
Re: Corte por Torsion Accidental y Nch433 (Chile)
Lo más conservador es tomar los valores absolutos de los esfuerzos generados por la torsión accidental y sumarla a los estados de carga sísmico, así tendrás nuevos estados de carga sísmico con torsión accidental incluída y estos estados de carga lo ingresas a las combinaciones.
- Jue Sep 30, 2010 10:27 am
- Foro: Etabs
- Tema: Corte por Torsion Accidental y Nch433 (Chile)
- Respuestas: 3
- Vistas: 1839
Re: Corte por Torsion Accidental y Nch433 (Chile)
Hola, no me quedó muy clara tu duda, pero te puedo comentar que la torisón accidental no genera reacción de corte basal en la estructura.
- Lun Sep 27, 2010 9:23 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Solidos en sap2000
- Respuestas: 2
- Vistas: 1915
Re: Solidos en sap2000
Hola, para crear una carga distribuida no uniforme sobre shells o solids se usa la opción Joints Patterns que son cargas nodales definidas en función de sus coordenadas. 1.- Menu > Define > Joint Patterns...ingresar nombre (ejemplo: Hidro). 2.- Seleccionar los nudos que se desean cargar. 3.- Menu > ...
- Vie Jun 18, 2010 3:38 pm
- Foro: Normas Chile
- Tema: normas chilenas
- Respuestas: 30
- Vistas: 18967
Re: normas chilenas
Las normar chilenas tienen copyright.
Cerrado por el Moderador
Cerrado por el Moderador
- Vie May 28, 2010 8:05 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: ROTULAS ENTRE ELEMENTOS SHELL
- Respuestas: 7
- Vistas: 4721
Re: ROTULAS ENTRE ELEMENTOS SHELL
[quote="cercioraReneM, si no haces llegar los bordes de la losa soportada a los muros que el sirven de apoyo (ej. 10cm antes) cómo haces para sustendarla?. Supongo que de esa manera no existe vínculo, por lo tanto no existe apoyo. Gracias por tus aportes.[/quote] Hola, justamente el tema se res...
- Jue May 27, 2010 6:48 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: ¿cómo articular dos elementos tipo shell?
- Respuestas: 2
- Vistas: 2017
Re: ¿cómo articular dos elementos tipo shell?
Por otro lado, ¿qué son las "constraints"? Gracias Hola, los Constraints son herramientas que permite forzar a un grupo de nudos a moverse como si estuvieran unidos por algún tipo de elemento, ejemplo, diafragma, barra rígida, biela, etc., esto dependerá del tipo de Constraint que le asig...
- Sab May 22, 2010 6:22 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: duda entre modelar con shell o membrana
- Respuestas: 29
- Vistas: 19236
Re: duda entre modelar con shell o membrana
Hola, el elemento membrana no tiene rigidez fuera de su plano, por lo tanto no es capaz de transmitir torsiones como sí lo hace el elemento shell.
- Dom May 16, 2010 7:13 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Ayuda Analisis apoyos en Edificio por favor :D
- Respuestas: 2
- Vistas: 1202
Re: Ayuda Analisis apoyos en Edificio por favor :D
Hola, por ahora recuerdo algunos, en las bases de las columnas de la Estación Central podrás ver rótulas, en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo podrás ver aisladores sísmicos, en el centro de las cruces de edificio Titanium podrás ver disipadores de energía. Espero te sirva.
- Dom May 09, 2010 6:36 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: SOLICITUD DE ALGUNAS NORMAS CHILENAS
- Respuestas: 3
- Vistas: 2455
Re: SOLICITUD DE ALGUNAS NORMAS CHILENAS
Las normas chilenas tienen derechos de autor, como dice Héctor, se pueden adqurir en el sitio oficial del Instituto Nacional de Normalización.
- Sab May 08, 2010 9:12 am
- Foro: Sap2000
- Tema: VIGA DE CONCRETO - Q DEBO ASIGNAR P Q TRABAJE SOLO A TENSION
- Respuestas: 2
- Vistas: 1327
Re: VIGA DE CONCRETO - Q DEBO ASIGNAR P Q TRABAJE SOLO A TENSION
Hola, para que una barra trabaje sólo a Tensión/Compresión en el modelo: 1.- Seleccionar la barra. 2.- Menu > Assign > Frame > Tension/Compression Limits... 3.- a) Para sólo Tracción seleccionar Compression Limit en 0. b) Para sólo Compresión seleccionar Tension Limit en 0. 4.- Finalmente, para que ...
- Mar May 04, 2010 9:54 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Probable error en ETABS
- Respuestas: 6
- Vistas: 6729
Re: Probable error en ETABS
Hola, te recomiendo además acotar el modelo, es decir, dejar lo mínimo necesario para detectar esa diferencia, por ejemplo, si las losas no se necesitan puedes eliminarlas o dejar sólo el estado de carga que genera el problema.
- Mar May 04, 2010 9:50 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: Cuando usar este tipo de conexión?
- Respuestas: 5
- Vistas: 4410
Re: Cuando usar este tipo de conexión?
Hola, es para proveer de ductilidad al empotramiento, permite que los pernos se deformen y no ocurra una falla frágil.
- Jue Abr 29, 2010 5:28 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Libro análisis estático y dinámico de estructuras dr.wilson
- Respuestas: 5
- Vistas: 5825
Re: Libro análisis estático y dinámico de estructuras dr.wilson
Hola,
http://orders.csiberkeley.com/ProductDe ... LWDOC%2D3D
aunque el costo de envío lo encarece demasiado.
http://orders.csiberkeley.com/ProductDe ... LWDOC%2D3D
aunque el costo de envío lo encarece demasiado.
- Dom Abr 25, 2010 7:33 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: analisis modal espectral
- Respuestas: 3
- Vistas: 2412
Re: analisis modal espectral
a) cuando ingreso la masa rotacional aplico la formula mrz= M*(A^2+B^2)/12, DOND EL M=masa; A,B=LONGITUDES DE LA LOSA; pero como aplico esa formula cuando entro de la losa tengo un bano de una escalera que no esta se encuentra en la central de la losa. Hola, si lo que deseas es concentrar la masa d...
- Sab Abr 24, 2010 10:12 am
- Foro: Normas Venezuela
- Tema: NECESITO LA NORMA xxx!!! ALGUIEN LA TIENE?
- Respuestas: 2
- Vistas: 3897
Re: NECESITO LA NORMA xxx!!! ALGUIEN LA TIENE?
Favor leer normas del foro:
http://foros.construaprende.com/reglas- ... vt950.html
Cerrado por el Moderador
http://foros.construaprende.com/reglas- ... vt950.html
Cerrado por el Moderador
- Vie Abr 23, 2010 11:55 am
- Foro: Normas Venezuela
- Tema: NORMAS COVENIN - MINDUR !!!
- Respuestas: 54
- Vistas: 28714
Re: NORMAS COVENIN - MINDUR !!!
Cerrado por el Moderardor
- Jue Abr 22, 2010 10:36 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
- Respuestas: 13
- Vistas: 3595
Re: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
Hola, no he podido ver el archivo por un tema de versiones. Asigna área de corte cero y luego chequea los resultados.
- Mié Abr 21, 2010 9:14 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
- Respuestas: 13
- Vistas: 3595
Re: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
Estimado, los programas sí pueden fallar, lo rescatable del ejercicio que hemos realizado es que no hay que creer los resultados de un programa mientras sus resultados no sean coincidentes con nuestro cálculo manual.
- Mar Abr 20, 2010 2:55 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
- Respuestas: 13
- Vistas: 3595
Re: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
Hola, favor chequear y comentar si hay opinión.
- Mar Abr 20, 2010 11:09 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
- Respuestas: 13
- Vistas: 3595
Re: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
Además "m" es masa, debes dividirlo por "g".
- Lun Abr 19, 2010 8:50 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
- Respuestas: 13
- Vistas: 3595
Re: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
Hola,
Cálculo manual: 23.66 Hz
SAP2000 (1er modo): 23.29
Cálculo manual: 23.66 Hz
SAP2000 (1er modo): 23.29
- Lun Abr 19, 2010 2:38 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
- Respuestas: 13
- Vistas: 3595
Re: ¿ERROR DE UNIDADES EN SAP2000?
Hola, la fórmula que indicas es la primera frecuencia de deformación vertical, para que el SAP2000 entregue esa frecuencia debes modelar la viga subdividida en varios tramos.
En las tablas el SAP2000 entrega la frecuencia en Hz.
En las tablas el SAP2000 entrega la frecuencia en Hz.
- Mar Abr 13, 2010 4:58 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: DAÑO ESTRUCTURAL
- Respuestas: 5
- Vistas: 2580
Re: DAÑO ESTRUCTURAL
Hola, por ahora te puedo adjuntar la definición técnica que especifica el Comité de Fisuración del Hormigón. Si la fisuración de tu edificio se produjo por el sismo, según esta definición, califica como estructural.
- Lun Abr 05, 2010 9:29 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Como Crear Brazos Rigidos en Etabs o Sap
- Respuestas: 12
- Vistas: 10633
Re: Como Crear Brazos Rigidos en Etabs o Sap
Hola, 1.- Si el tramo flexible resulta menor o igual a cero no asignará brazos rígidos. 2.- Si la intersección está en el tramo de la viga no aplican los brazos rígdos automáticos, debe ser en los extremos de la viga. 3.- Recomiendo no modelar elementos que resulten con longitud cero, cercana a cero...
- Sab Abr 03, 2010 7:06 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Como Crear Brazos Rigidos en Etabs o Sap
- Respuestas: 12
- Vistas: 10633
Re: Como Crear Brazos Rigidos en Etabs o Sap
Hola,
1) Selecciona las barras a las que deseas asignar brazos rígidos.
2) Menu > Assign > Frame > End (Length) Offsets...
3) Selecciona Define Lengths > Ingresa brazos rígidos en extremos inicial y final de la barra.
4) Ingresa 1.0 en Rigid-zone factor.
5) Presiona Ok.
1) Selecciona las barras a las que deseas asignar brazos rígidos.
2) Menu > Assign > Frame > End (Length) Offsets...
3) Selecciona Define Lengths > Ingresa brazos rígidos en extremos inicial y final de la barra.
4) Ingresa 1.0 en Rigid-zone factor.
5) Presiona Ok.
- Sab Abr 03, 2010 4:09 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: codigo ACI 318 / 05
- Respuestas: 2
- Vistas: 2771
Re: codigo ACI 318 / 05
Hola, el clásico libro de Arthur Nilson ya incluye la versión 2008 del ACI, algunos datos: "Design of Concrete Structures" 14th Edition Arthur Nilson ACI318-2008 "Design of Concrete Structures" 13th Edition Arthur Nilson ACI318-2002 "Reinforced Concrete" 5th Edition Edw...