Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Se encontraron 1195 coincidencias

por pannus0
Mié May 31, 2023 5:04 am
Foro: Etabs
Tema: Galpón con Mezzanina
Respuestas: 4
Vistas: 2080
Perú

Re: Galpón con Mezzanina

Un cordial saludos a todos, a continuación presento a su consideración, para que por favor, puedan darme sus comentarios, acerca de un modelo que estoy preparando. Se trata de un pequeño galpón con una mezzanina, que se va a construir sobre un inmueble ya existente que tiene columnas de concreto 30...
por pannus0
Sab May 27, 2023 1:28 pm
Foro: Etabs
Tema: factor de resistencia tension
Respuestas: 5
Vistas: 1763
Perú

Re: factor de resistencia tension

entiendo lo del factor limitante de alerta. pero ese es el de la demanda/capacidad en general. yo me refiero solo al de la carga axial. segun la imagen que subí dice que el perfil tiene una capacidad de 21740 kg que es el area de la seccion transversal por el Fy. pero de donde salen los 4094 kg? re...
por pannus0
Sab May 27, 2023 11:52 am
Foro: Etabs
Tema: PERFILES DOBLES CERCHAS
Respuestas: 4
Vistas: 1870
Perú

Re: PERFILES DOBLES CERCHAS

me refiero a que no resultan perfiles tan exagerados considerando que es un claro pequeño y comparandolo con algun otro proyecto ya ejecutado. la pregunta es si debo o no, de considerar la union de los montantes y diagonales para el porcentaje de longitud no arriostrada. Si, "El valor de Cb se...
por pannus0
Vie May 26, 2023 10:08 pm
Foro: Etabs
Tema: mala vista en 3d
Respuestas: 10
Vistas: 7529
Perú

Re: mala vista en 3d

no tengo oculto nada, de hecho desde que se abre el etabs inicia con las 2 ventanas y en la de la derecha no aparecen los objetos. lo que tengo que hacer es solo trabajar con una, y en esa ventana me estoy trasladando de alzados, planta o 3d. no se si es por alguna mala instalacion porque lo tengo ...
por pannus0
Mié May 24, 2023 1:43 pm
Foro: Etabs
Tema: PERFILES DOBLES CERCHAS
Respuestas: 4
Vistas: 1870
Perú

Re: PERFILES DOBLES CERCHAS

HOLA A TODOS, TENGO UNA CONSULTA, AL HACER UN MARCO DE CERCHA O ARMADURA CON CUERDAS DE PERFILES DOBLES SEPARADOS POR EL ELEMENTO DIAGONAL Y MONTANTE, EN CADA UNION DE CUERDA-MONTANTE SE REALIZA LA SOLDADURA Y POR LO TANTO LA CUERDA DE PERFIL DOBLE SE UNE EN ESE PUNTO, LA CUESTION ES SI DEBO APLICA...
por pannus0
Mié May 24, 2023 1:37 pm
Foro: Etabs
Tema: Periodo de vibración alto en muros de mampostería
Respuestas: 3
Vistas: 2024
Perú

Re: Periodo de vibración alto en muros de mampostería

Hola, foro. Tengo una duda respecto a los modos de vibración de mi modelo, es un edificio destinado para salón de tres niveles compuesto por marcos rígidos y muros de mampostería. Al momento de correr mi modelo, los primeros modos son los esperados pero apartir del modo 5 en adelante solo vibran mi...
por pannus0
Mié May 24, 2023 1:23 pm
Foro: Etabs
Tema: factor de resistencia tension
Respuestas: 5
Vistas: 1763
Perú

Re: factor de resistencia tension

hola. porque en el etabs cuando reviso un elemento sometido a carga axial me boi a detalles y en el apartado de carga axial el phi o factor de reduccion me da 0.18 en lugar de 0.9 que esta señalado en las preferencias de diseño. revisa los concentos tu ratio=0.785+0.009(fuerza residual), Pu/φPnc el...
por pannus0
Mar May 23, 2023 11:21 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Software para ver resistencia de elementos de acero laminado en frío
Respuestas: 2
Vistas: 2079
Perú

Re: Software para ver resistencia de elementos de acero laminado en frío

Hola, estoy trabajando en un edificio de 3 pisos que se conforma principalmente de elementos de acero laminado en frío en SAP2000. Lamentablemente la herramienta de SAP para el diseño de este tipo de elementos se limita solo a las secciones que están por defecto en el programa, y no para secciones ...
por pannus0
Mar May 23, 2023 11:17 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Etabs Story stiffness
Respuestas: 1
Vistas: 2415
Perú

Re: Etabs Story stiffness

Hola buenas, despues de hacer el analisis dinamico al presionar sobre story stiffness, no me figuran los Load cases que cree para el sismo dinamico, y los necesito para evaluar las irregularidades de piso blando, etc. quisiera saber que solución darle y por qué no me figuran, gracias. version de ET...
por pannus0
Mar May 23, 2023 10:53 pm
Foro: Sap2000
Tema: Problema con perimetro de Area en SAP2000
Respuestas: 1
Vistas: 1878
Perú

Re: Problema con perimetro de Area en SAP2000

Buenos dias!! Se me esta presentando un problema con mi modelado en SAP2000v22... Cuando di ujo las losas y luego le doy click derecho, se me remarca la losa pero me queda una linea sin remarcar, es decir, no me esta tomando todo el perimetro. Ya intente eliminar las areas y frames que se conectan ...
por pannus0
Mié May 17, 2023 6:46 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Consideraciines a tener en rediseño de cubierta de coliseo
Respuestas: 1
Vistas: 1973
Perú

Re: Consideraciines a tener en rediseño de cubierta de coliseo

Buenas tardes, alguien me puduera ayudar, que consideraciines hay que tener para el rediseño de la cubierta de un coliseo del cual la superestructura (columnas, vigas y losas) ya estan construidas. ...consideraciines hay que tener para el rediseño de la cubierta de un coliseo... No se te entiende, ...
por pannus0
Mié May 17, 2023 6:33 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Modos de vibracion y porcentaje de participacion
Respuestas: 1
Vistas: 2180
Perú

Re: Modos de vibracion y porcentaje de participacion

hola buen dia, tengo entendido que en un analisis de una estructura en cualquier sofware lo que se busca es que en los primeros dos modos sean tralasionales en "X" e "Y" y el tercer modo sea rotacional, y eso se logra cuando el % de masa es dominante en un sentido, sin embargo t...
por pannus0
Mar May 16, 2023 5:02 pm
Foro: Sap2000
Tema: SAP2000 Como corregir Warnings post-Análisis
Respuestas: 7
Vistas: 6366
Perú

Re: SAP2000 Como corregir Warnings post-Análisis

Gines escribió: Mié Sep 08, 2021 1:38 pm Muchas gracias Alejandro, he usado solo desplazamientos nulos X, Y, Z (articulado) para no trasmitir flexiones a pilotes.
Probaré por ese lado. saludo cordial
sube tu modelo para poder dar con el problema con cierto grado de precision... puede ser muchas cosas?
por pannus0
Mar May 16, 2023 5:00 pm
Foro: Sap2000
Tema: SAP2000 Como corregir Warnings post-Análisis
Respuestas: 7
Vistas: 6366
Perú

Re: SAP2000 Como corregir Warnings post-Análisis

Se puede solucionar usando un Analisis para armaduras, en SAP2000 ir a Analyze>Set Analysis Options> Seleccionar el icono de Space Truss. como puedes asegurar eso, si el problema es tridimensional, y tu lo estas planteando en bidimensional? lo encuentras lógico?mas aun si no se ha colgado el modelo
por pannus0
Jue May 04, 2023 5:04 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Duda con Fuerza Horizontal Equivalente FHE
Respuestas: 3
Vistas: 2683
Perú

Re: Duda con Fuerza Horizontal Equivalente FHE

Muchas gracias por responder, entiendo que ese factor de escala corresponde con el ajuste al Cortante Dinámico, pero creo que este tema del Periodo aproximado (inicial) y el calculado mediante un análisis Modal, y que entre estos no exista una difierencia mayor al 10%, es un requerimiento diferente...
por pannus0
Mié May 03, 2023 9:52 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Duda con Fuerza Horizontal Equivalente FHE
Respuestas: 3
Vistas: 2683
Perú

Re: Duda con Fuerza Horizontal Equivalente FHE

Buen dia para todos! Vengo por aca con una consulta, La norma NSR10, en la seccion A.4.2.3 dice que una vez calculado el periodo aproximado de la estructura, este valor se debe comparar con el periodo calculado por un analisis Modal espectral o de la ecuacion A.4.2-1, y si difiere mas del 10% del p...
por pannus0
Mié May 03, 2023 9:40 pm
Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
Tema: SISMO TANQUE/DEPOSITO AREA IRREGULAR
Respuestas: 1
Vistas: 1331
Perú

Re: SISMO TANQUE/DEPOSITO AREA IRREGULAR

Hola, Alguien puede darme una idea de como modelizar/diseñar un tanque/deposito de concreto para almacenamiento de agua de concreto considerando el sismo. Si bien ACI 350 basado en Housner simplifica para tanques cilíndricos o rectangulares, pero no hay metodología generalizada para un deposito de ...
por pannus0
Lun Abr 17, 2023 8:59 am
Foro: Etabs
Tema: Dudas con resultados de Etabs18.1.1
Respuestas: 1
Vistas: 6077
Perú

Re: Dudas con resultados de Etabs18.1.1

Buenos días. Estuve modelando una edificación de 12 elevaciones en Etabs 18.1.1, todo se veia bastante bien pero cuando verificaba el cumplimiento de los elementos, ocurre que 4 vigas del piso 1 me cumplen cuando en los pisos superiores no ocurria. Por otro lado, llega un punto donde la solicitud d...
por pannus0
Lun Abr 17, 2023 8:19 am
Foro: Texas
Tema: La vista 3D desaparece al girarla
Respuestas: 1
Vistas: 2596
Perú

Re: La vista 3D desaparece al girarla

Buen día estimados colegas. Mi asunto con el SAP2000 V22 es que al momento de hacerle spin a la vista 3D desaparece, y lo peor es que cuando suelto el clic vuelve a aparecer la vista 3D pero en otra posición. No sé si alguno de ustedes también les ha pasado lo mismo y han podido solucionarlo. :roll...
por pannus0
Lun Abr 17, 2023 8:13 am
Foro: Etabs
Tema: mala vista en 3d
Respuestas: 10
Vistas: 7529
Perú

Re: mala vista en 3d

buenas a todos, tengo un problema con la vsta en 3d del etabs, ya que al trabajar con 2 ventanas, en una suelo trabajar en 2d, ya sea en planta o elevacion, y la ventana de la derecha la tengo en 3d, pero en esta vista de 3d no me muestra todos los elementos, de hecho ni siquiera toda la grilla me ...
por pannus0
Lun Abr 17, 2023 8:08 am
Foro: Etabs
Tema: Story Stiffness, ayuda.
Respuestas: 3
Vistas: 2648
Perú

Re: Story Stiffness, ayuda.

Buenas tardes, Cuando hago un análisis dinámico y quiero obtener los Story Stiffness, NO me aparecen en las Tablas (Ctrl+T) los Load Cases que creé para sismo dinámico (ejemplo SDXX y SDYY). Quiero revisar Piso Blando, Piso Débil y Torsión. ¿Por qué no me aparecen? si alguien me pudiera ayudar se l...
por pannus0
Lun Abr 17, 2023 8:02 am
Foro: Etabs
Tema: Exportar Cargas de un Mezzanine de Etabs a Safe
Respuestas: 1
Vistas: 1747
Perú

Re: Exportar Cargas de un Mezzanine de Etabs a Safe

Buenos días amigos, tengo un Mezzanine dentro del 1er Piso en Etabs como puedo exportar las cargas de este Mezzanine al Safe? ya que cuando intento hacerlo solo me aparece desde el 1er Piso y el resto y no aparece el Mezanine, gracias anticipadas por su apoyo el programa identifica niveles de piso,...
por pannus0
Lun Abr 17, 2023 7:57 am
Foro: Etabs
Tema: NECESITO AYUDA CON ETABS
Respuestas: 1
Vistas: 2482
Perú

Re: NECESITO AYUDA CON ETABS

ETABS Hola. Tengo el etabs y un modelo que ha sido corrido y verificado, pero en mi pc cuando doy ejecutar analisis comienza como si lo fuera a hacer pero luego queda igual que cmo estaba y no hay analisis ni resporte de analisis, nadpuente 4 casa 1-2-3 con altura de zapatas.rara. Ayuda por favor. ...
por pannus0
Mié Sep 28, 2022 10:10 pm
Foro: Sap2000
Tema: Como modelar en SAP2000
Respuestas: 3
Vistas: 2617
Perú

Re: Como modelar en SAP2000

MarioHarthazl escribió: Mar Ago 30, 2022 9:04 pm Gracias por compartir este hilo aquí. Aunque no se mucho al respecto. Pero me gustaría aprender más. ¡JAJAJA!
la forma de agradecer es de acuerdo al foro
por pannus0
Dom Sep 25, 2022 5:12 pm
Foro: MathCAD
Tema: ¿Como insertar x con punto arriba (velocidad) en Mathcad?
Respuestas: 1
Vistas: 3288
Perú

Re: ¿Como insertar x con punto arriba (velocidad) en Mathcad?

javiergomezl escribió: Lun Dic 06, 2021 9:53 pm Es posible insertar un caracter especial tipo la variable de velocidad o aceleración de x con un punto o dos arriba respectivamente? ¿Existe alguna forma de acerlo en Mathcad? En word si se puede con el editor de ecuaciones... Les agradezco su aydua!
Javier
ahí los tienes
por pannus0
Dom Sep 25, 2022 5:00 pm
Foro: MathCAD
Tema: Bloque de resolución find, minerr
Respuestas: 1
Vistas: 3760
Perú

Re: Bloque de resolución find, minerr

Estimados, he empezado a usar mathcad y como problema clásico he querido probar el diseño de vigas a flexión en hormigón armado. Para ello he usado bloque de resolución y no he podido resolverlo mediando el comando find , y con el comando minerr me arroja siempre el valor de prueba. En excel median...
por pannus0
Vie Sep 23, 2022 5:05 pm
Foro: Etabs
Tema: conexion viga columna hss
Respuestas: 1
Vistas: 7585
Perú

Re: conexion viga columna hss

buenas amigos, tengo una duda al diseñar una conexion a momento en una viga metalica a una columna hss. entiendo que la columna debe de llevar su rigidizador interior (diafragma) y la viga debe de llevar su placa de momento inferior y superior, ademas de la placa de cortante. pero, que pasa si quie...
por pannus0
Vie Sep 23, 2022 4:55 pm
Foro: Etabs
Tema: GRAFICOS
Respuestas: 1
Vistas: 2636
Perú

Re: GRAFICOS

BUENAS A TODOS, TENGO UN PROBLEMA, DIBUJO EN ETABS COLUMNAS O VIGAS Y NO SE VEN EN LA PANTALA, INCLUSO ABRO 2 VENTANAS O 3 Y LAS PONGO EN 3D O EN ELEVACION O EN PLANTA Y SOLO ME MUESTRA UNA COLUMNA. PERO AL IR AL MENU SELCT Y SELECCIONAR POR TIPO VIGAS O COLUMNAS ME INDICA CUANTOS FRAMES ESTAN SELE...
por pannus0
Vie Sep 23, 2022 4:50 pm
Foro: Sap2000
Tema: Cargas concentradas en alas de perfiles metalicos
Respuestas: 1
Vistas: 1937
Perú

Re: Cargas concentradas en alas de perfiles metalicos

Buenos días a todos, tengo la siguiente duda con respecto al diseño de perfiles de Acero sección C. Estoy diseñando una estructura de cielo compuesta por perfiles C, cuyas alas inferiores servirán de apoyo para un entramado de madera que sostendrá el revestimiento de cielo. Mi consulta es: Como pue...
por pannus0
Mié Sep 21, 2022 11:31 am
Foro: Estudiantes
Tema: AYUDA CALCULO ESTRUCTURAL ACERO. POR FAVOR
Respuestas: 1
Vistas: 4223
Perú

Re: AYUDA CALCULO ESTRUCTURAL ACERO. POR FAVOR

Estoy realizando el diseño estructural de una estructura metálica que servirá como cubierta de una tribunas o gradas en un estadio de béisbol (va encima), es una construcción pequeña. Estoy haciendo el cálculo a través de sap2000, sin embargo, no tengo mucha experiencia con el software, los conocim...
por pannus0
Mié Sep 21, 2022 11:22 am
Foro: Perfiles Metalicos
Tema: Pregunta sobre nueva forma de cimientos con acero
Respuestas: 1
Vistas: 1559
Perú

Re: Pregunta sobre nueva forma de cimientos con acero

Buen dia, En la ingenieria actual, para realizar columnas de acero se instalan encima de las zapatas de una edificacion previamente construida para eso, ok la regunta es esta, ¿porque razon se instalan encima de las zapatas, y no se funden dentro de una zapata?, la razones son: si se funde una part...
por pannus0
Mié Sep 21, 2022 11:09 am
Foro: Sap2000
Tema: Rigidizante en Vigas de acero Sap2000
Respuestas: 3
Vistas: 2346
Perú

Re: Rigidizante en Vigas de acero Sap2000

JeysonFJA escribió: Mar Sep 20, 2022 6:25 pm Entiendo... muchas gracias
la forma de agradecer en conforme a las reglas de foro
por pannus0
Dom Sep 18, 2022 10:53 am
Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
Tema: DISEÑO DE FUNDACION EN BLOQUE PARA MAQUINAS INDUSTRIALES
Respuestas: 1
Vistas: 4297
Perú

Re: DISEÑO DE FUNDACION EN BLOQUE PARA MAQUINAS INDUSTRIALES

Hola Estoy tratando de diseñar una cimentación para una bomba de un sistema contraincendios. Investigando encontre que se hace como un bloque de fundacion. mi pregunta es, alguien tiene una hoja para calcular esto o conocimiento sobre cual es la norma o un libro donde explique como diseñarlo. Agrad...
por pannus0
Dom Sep 18, 2022 9:40 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: dimensiones mínimas zapatas
Respuestas: 19
Vistas: 116299
Perú

Re: dimensiones mínimas zapatas

Mi pregunta es la siguiente ¿Existe dimensiones mínimas para una zapata aislada para columna? Supongamos que el área de zapata por cálculo arroja un valor de 0.64 m2 lo cual si consideramos una zapata cuadrada sus dimensiones serían 0.80mx0.80m. En todos los diseños siempre he visto valores mínimos...
por pannus0
Sab Sep 17, 2022 10:15 pm
Foro: Etabs
Tema: Modelado de union armadura de acero -columna de concreto en ETABS
Respuestas: 2
Vistas: 3223
Perú

Re: Modelado de union armadura de acero -columna de concreto en ETABS

Saludos, Quiero modelar una estructura mixta, con pórticos de columnas de concreto y armaduras de acero como muestro en la imagen. La duda es ¿cómo represento la unión entre estos dos elementos en el ETABS? ya que en un análisis "manual" la cercha se idealiza con un apoyo fijo y otro móvi...
por pannus0
Sab Sep 17, 2022 9:09 pm
Foro: Sap2000
Tema: Rigidizante en Vigas de acero Sap2000
Respuestas: 3
Vistas: 2346
Perú

Re: Rigidizante en Vigas de acero Sap2000

Que tal buen día, tengo una consulta y estaría agradecido si me sacan de mi ignorancia. Quisiera saber si en Sap existe alguna forma de modelar el rigidizante de vigas o columnas, generalmente utilizadas en perfiles W que se le aplican a cierta distancia me refiero a la parte sombreada en azul de l...
por pannus0
Dom Ago 14, 2022 11:09 am
Foro: Sap2000
Tema: AYUDA PARA MODELAR MALLA RASCHEL
Respuestas: 1
Vistas: 1758
Perú

Re: AYUDA PARA MODELAR MALLA RASCHEL

Buenas tardes, soy nueva en SAP2000 y tengo que modelar una estructura metalica con cobertura de malla raschell, queria saber como puedo hacerlo en el SAP2000. Me falta modelar la malla y los tensores. Agradeceria la ayuda :C la malla raschell, es un elemento de poca masa y muy flexible, por lo que...
por pannus0
Dom Ago 14, 2022 11:01 am
Foro: Sap2000
Tema: Como modelar en SAP2000
Respuestas: 3
Vistas: 2617
Perú

Re: Como modelar en SAP2000

Hola, buenas noches, soy nuevo en esto Estoy tratando de modelar una estructura muy simple, que es una armadura que será sujetada por dos columnas, mi pregunta es: ¿Cómo modelar o conectar en SAP2000 una armadura con una columna? ¿Tengo que modelar la armadura aparte y las reacciones que tenga la a...
por pannus0
Lun Jul 18, 2022 11:41 am
Foro: Sap2000
Tema: Error Frame Load Point - SAP2000
Respuestas: 1
Vistas: 1918
Perú

Re: Error Frame Load Point - SAP2000

Hola comunidad, es la primera vez que participo en un foro en general jeje. Muchas gracias por la aceptación a quien corresponda. Mi duda es la siguiente, recién estoy empezando a usar SAP2000 (estoy en la versión 23) y pues para realizar un trabajo de la universidad he creado varios "load pat...
por pannus0
Lun Jul 11, 2022 12:33 am
Foro: Sap2000
Tema: SAP2000 Como corregir Warnings post-Análisis
Respuestas: 7
Vistas: 6366
Perú

Re: SAP2000 Como corregir Warnings post-Análisis

Muchas gracias Alejandro, he usado solo desplazamientos nulos X, Y, Z (articulado) para no trasmitir flexiones a pilotes. Probaré por ese lado. saludo cordial bueno, hay varias maneras de dar solucion a este tipo de planteamiento, no es recomendable modelar todo la super y sub estructura en un solo...
por pannus0
Lun Jul 11, 2022 12:16 am
Foro: Sap2000
Tema: SAP2000 Como corregir Warnings post-Análisis
Respuestas: 7
Vistas: 6366
Perú

Re: SAP2000 Como corregir Warnings post-Análisis

Como principiante en SAP2000, no logro encontrar las causas de varias advertencias que me aparecen luego del Análisis inicial de una estructura de concreto modelada para verificar una real de 4 plantas, calculada con Excel + Matlab con métodos matriciales de Cálculo Dinámico de Estructuras Espacial...
por pannus0
Sab Jul 09, 2022 10:22 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: LOSAS ALIVIANADAS
Respuestas: 1
Vistas: 3179
Perú

Re: LOSAS ALIVIANADAS

Queria consultar al foro, cual es el motivo por el que no se emplean losas alivianadas en edificaciones de grandes alturas?, y si podrian recomendarme alguna bibliografia (normativa internacional) que respalde esa restriccion, Saludos no conozco ninguna normativa que prohíbe el uso de losas aligera...
por pannus0
Vie Jul 08, 2022 10:00 pm
Foro: Sap2000
Tema: Área de acero en SAP 2000
Respuestas: 1
Vistas: 2066
Perú

Re: Área de acero en SAP 2000

Hola, necesito ayuda estoy modelando un edificio de 6 entrepisos y he realizado todo lo correspondido a los reglamentos de mi país (república dominicana). Apliqué al 100% el R-001 (sismos) y el R-033 (concreto) y mi problema es que el programa me da un área de acero muy pero muy elevada y no sé qué...
por pannus0
Vie Jul 08, 2022 9:57 pm
Foro: Etabs
Tema: Momentos en vigas DEMASIADO pequeños
Respuestas: 1
Vistas: 3389
Perú

Re: Momentos en vigas DEMASIADO pequeños

Hola que tal, soy estudiante de arquitectura y recientemente nos han pedido realizar un modelo y revisar sus momentos En mi caso tengo duda ya que al momento de revisar los momentos por envolvente dan cantidades muy pequeñas, analicé el modelo y no presenta ningún error y "todo" parece es...
por pannus0
Vie Jul 08, 2022 9:17 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Inestabilidad del sistema al colocar losas en membranas
Respuestas: 7
Vistas: 3768
Perú

Re: Inestabilidad del sistema al colocar losas en membranas

EmyerCéspedes escribió: Vie Jul 08, 2022 9:07 pm Todo claro. Muchas gracias ingeniero, por su tiempo y sus orientaciones.
la forma de agradecer es conforma el archivo adjunto, siguiendo las reglas del foro
por pannus0
Vie Jul 08, 2022 2:25 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Inestabilidad del sistema al colocar losas en membranas
Respuestas: 7
Vistas: 3768
Perú

Re: Inestabilidad del sistema al colocar losas en membranas

Ingeniero, primero que nada gracias por su tiempo (me podría indicar dónde está el botón de dar gracias en el foro) Tengo dos dudas que persisten: 1 - Por qué la inestabilidad en el sistema al colocar las losas como membranas? 2 - Por qué al dejar las losas como membranas los casos estáticos no pue...
por pannus0
Vie Jul 08, 2022 12:42 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Inestabilidad del sistema al colocar losas en membranas
Respuestas: 7
Vistas: 3768
Perú

Re: Inestabilidad del sistema al colocar losas en membranas

Ingeniero, primero que nada gracias por su tiempo (me podría indicar dónde está el botón de dar gracias en el foro) Tengo dos dudas que persisten: 1 - Por qué la inestabilidad en el sistema al colocar las losas como membranas? 2 - Por qué al dejar las losas como membranas los casos estáticos no pue...
por pannus0
Mié Jul 06, 2022 3:09 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Inestabilidad del sistema al colocar losas en membranas
Respuestas: 7
Vistas: 3768
Perú

Re: Inestabilidad del sistema al colocar losas en membranas

Saludos, Les adjunto el siguiente modelo que consiste en un colegio en el cual se me presentan dos inconvenientes: 1- Al colocar las losas en la opción de membranas, el modelo me presenta inestabilidad. 2- Los resultados de capacidad al dejar la opción en shell, entiendo que no son los correctos a ...
por pannus0
Mié Jul 06, 2022 12:32 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Sap2000 v22 Start Animation
Respuestas: 1
Vistas: 4284
Perú

Re: Sap2000 v22 Start Animation

Hola buenas, tengo el Sap2000 v22, alguien sabrá ¿Por qué no aparece abajo la opción de "start animation" en la parte baja del programa?, no esta el botón, ayuda con eso porfavor. puede ser que se haya detenido la ejecución en el programa por perdida de 12 dígitos en la matriz de rigidez*...
por pannus0
Lun Jul 04, 2022 6:22 pm
Foro: Etabs
Tema: Etabs_Definiendo carga muerta y carga super muerta
Respuestas: 1
Vistas: 3633
Perú

Re: Etabs_Definiendo carga muerta y carga super muerta

Estimados, Buenos días, mi duda es respecto al factor (0 o1) que debo usar con la carga super muerta (carga que va a estar de forma permanente en la estructura, pero no corresponde al peso propio de la estructura) y la he calculado manualmente para asignar en cada nivel de losa por unidad de m2. ¿E...

Ir a búsqueda avanzada