GStarCAD - Programa de dibujo CAD económico y potente http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... quitectura

Se encontraron 56 coincidencias

por ing2004
Sab Feb 19, 2011 11:08 pm
Foro: Hp
Tema: Comando LINE
Respuestas: 3
Vistas: 5956

Re: Comando LINE

si estás hablando de autocad, en propiedades de capa puedes cambiar el grosor de la linea hasta 2.11mm luego en la parte inferior de la pantalla aparece un icono que te permite mostrar u ocultar el espesor de la linea. si no es eso lo q preguntas entonces podrías especificar un poco mas para poder a...
por ing2004
Sab Feb 19, 2011 10:45 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: opinión sobre conexiones
Respuestas: 10
Vistas: 1551

Re: opinión sobre conexiones

hola compañeros, aquí adjunto el modelo de la estructura que les había comentado, es solo geometría, en las cerchas que soportan limatesas debo garantizar conexión a momento en el nodo donde confluyen para garantizar la estabilidad como ya me lo habían mencionado antes, pero me queda una duda sobre ...
Vinculos Patrocinados:
por ing2004
Dom Feb 13, 2011 9:43 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: factor espectro
Respuestas: 19
Vistas: 4979

Re: factor espectro

hola, el factor de escala efectivamente depende de las unidades en las que estés trabajando, yo trabajo en kilogramos y metros, por tanto mi factor de escala es 9.81m/s2, ahora si lo divido o no en R depende, pero hay que ser consistente. Yo no lo divido en R, por tanto en las combinaciones de carga...
por ing2004
Vie Feb 11, 2011 11:52 am
Foro: Sap2000
Tema: CSi SAP2000 - Colores elementos FRAME
Respuestas: 3
Vistas: 3385

Re: CSi SAP2000 - Colores elementos FRAME

hola, cuando vayas a definir cada elemento te aparece un cuadrito con un color al lado dice display colo ahi le asignas el color que quieras que tenga esa sección, ásí haces con cada una, luego en set building view options seleccionas view by colors of: sections . eso es todo, creo q eso es lo q pre...
por ing2004
Vie Feb 11, 2011 11:35 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: opinión sobre conexiones
Respuestas: 10
Vistas: 1551

Re: opinión sobre conexiones

hola, muchas gracias por el interés, aqui adjunto una imagen de la cubierta,lo azul es la cercha principal (18.8m), lo magenta las 4 de limatesa, como verás las cerchas de limatesa se unen exactamente en el mismo punto que la cercha principal, es decir en la intersección de las 5 cerchas se alcanza ...
por ing2004
Jue Feb 10, 2011 8:27 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: opinión sobre conexiones
Respuestas: 10
Vistas: 1551

Re: opinión sobre conexiones

chhenao gracias por tu comentario, la idea de conexiones tipo end-plate sería similar a lo que planteo como alternativa 2, el problema es que como son 4 cerchas de limatesa las que llegan a un mismo nudo tengo que formar una gran cartela para que todas puedan caber allí, y eso es lo que me preocupa ...
por ing2004
Jue Feb 10, 2011 4:16 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: opinión sobre conexiones
Respuestas: 10
Vistas: 1551

opinión sobre conexiones

hola a todos, un cordial saludo. Deseo diseñar una cubierta de 5 aguas, dicha cubierta tiene 4 limatesas q se forman con cerchas, tengo una gran duda sobre la conexión de dichos elementos, el problema es que son 4 cerchas q descansan en el punto medio de una cercha principal de 19m de luz. les prese...
por ing2004
Vie Jun 04, 2010 3:21 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Período aproximado nsr10
Respuestas: 0
Vistas: 924

Período aproximado nsr10

hola colegas, aqui estoy nuevamente con una duda sobre la nsr10. Resulta q en la plantade mi edificio de 27m de alto tengo 4 muros de concreto en sentido Y de 0.20x1.4m., La altura de entrepiso es de 3.1m, como este sistema cuenta con columnas y con muros no puedo utilizar el valor de Ct=0.047 q apa...
por ing2004
Vie Jun 04, 2010 9:24 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: cortante basal dinamico
Respuestas: 8
Vistas: 5338

Re: cortante basal dinamico

hola colegas.resulta q estaba entendiendo esto bien mal y leyendo lo q no era. Luego de hablar con un profesor y leyendo el fema 451 puedo decir q cuando se hace el análisis dinámico obtengo un período que debo comparar con Cu*Ta solo para efectos de hacer la corrección por cortante basal y no signi...
por ing2004
Mié Jun 02, 2010 3:12 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: cortante basal dinamico
Respuestas: 8
Vistas: 5338

Re: cortante basal dinamico

muchas gracias por responder, lo q pasa es q en la nueva norma dice que entre el período calculado por análisis modal y el período aproximado no debe haber una diferencia superior al 10%. y para hacer q se acerquen estos datos debe emplearse el período del análisis modal como nuevo período estimado,...
por ing2004
Mié Jun 02, 2010 11:03 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: cortante basal dinamico
Respuestas: 8
Vistas: 5338

Re: cortante basal dinamico

hola chhenao. Gracias por tus observaciones, respondo: 1.que tipo de entrepiso estas manejando, ya que veo una losa de 29 cm definida. El entrepiso es aligerado con viguetas de 0.1x0.5m separadas cada 1m, la altura empleda de 0.29m es la altura equivalente de concreto teniendo en cuenta el peso prop...
por ing2004
Mar Jun 01, 2010 10:03 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: cortante basal dinamico
Respuestas: 8
Vistas: 5338

Re: cortante basal dinamico

sube el modelo.....[/quote]



hola morfeo, gracias por responder, aca va el modelo.
por ing2004
Mar Jun 01, 2010 12:30 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: cortante basal dinamico
Respuestas: 8
Vistas: 5338

cortante basal dinamico

hola, estoy modelando un edificio de 9 pisos en etabs, y he llegado a la parte de hacer la correccion del cortante basal por Fuersza horizontal equivalente, el cortante basal dinámico en X y Y debe ser 90% el cortante basal estático, el factor por el que debo mayorar el espectro me está dando del or...
por ing2004
Vie May 28, 2010 9:33 am
Foro: Construccion
Tema: Techo en madera
Respuestas: 1
Vistas: 811

Techo en madera

:SM080: hola a todos. voy a hacer un cielo raso en madera a la vista. la tablilla a usar debe ser roble o teca. Si alguno ha tenido experiencia con alguna de estas dos maderas le agradezco me informe cual es mas resistente ante el ataque de comején, cual es mas durable y recomendada para techos. Muh...
por ing2004
Dom May 23, 2010 9:47 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: cuando usar losa 2D
Respuestas: 3
Vistas: 1438

Re: cuando usar losa 2D

hola mccloud_1 muchas gracias por responder. Si la losa fuera de 0.05m con viguetas o nervios de 0.10x0.40 , entonces la viga o vigas interiores perpendiculares a los nervios serían también de 0.10x0.40m . Es decir, estas últimas serían unas riostras para los nervios pero no debo incluirlas como apo...

Ir a búsqueda avanzada