bueno mi problema fue como colocar mas masa al peso propio de la estructura para el peso sismico y me encontre con esta situacion.
genere un modelo que corresponde a una mesa de 4 x 4 m2 con un espesor de 25 cm y material hormigon "CONC"
este esta apoyado sobre apoyos que restringen solo el movimiento en sentido Y global y posee resortes en los apoyos con modulos de 3931 Kgf/m
ademas incorpore el espectro de diseño elastico de la NCh433of96 (Chilena) y los resultados son los siguientes:

si ven los resultados del estado de carga DEAD es de 2402 Kgf cada apoyo lo cual corresponde al paño de losa en el modelo.
luego en el caso SPEC1 en direccion X se tiene:

vemos una reaccion de los resortes en direccion X de 37.33 Kgf
luego si deseamos aumentar la masa sismica vamos a la opcion que aparece en pantalla

y llenamos de acuerdo a las unidades de ETABS que para masa distribuida sobre ara es de Fuerza x segundo2 / longitud3 por lo cual para colocar una masa adicional de 980.6 Kg/m2 esta corresponde en etabs a 100 Kgfs2/m3
corriendo ahora el programa vemos en el caso DEAD que las reacciones de los apoyos sigue siendo el mismo peso de la losa calculada por su volumen... es decir 2402 Kgf cada apoyo
pero si vemos el caso de las reacciones de los resortes estos aumentan a 48.36 Kgf
aumento la masa solo para el analisi espectral?
si tengo tiempo hare un calculo para mosrar esto, pero me gustaria ver si tienen una opinion de esto
ademas como calcula ETABS el sismo? para un analisis modal solo calcula matriz de rigidez, masa, obtiene frecuencias/periodos y modos asociados, luego aplicac CQC para obtener las resultantes de estos?
saludos [/img]