A todos los amigos foritas: tengo que chequear que el grout puesto bajo un bomba que en total pesa 7.0 tn esta en condiciones de resistir la vibracion que la bomba efectuara cuando esta se ponga en marcha.
Si alguien tiene informacion al respecto, le voy a agradecer me lo haga saber.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Chequear grout epoxico bajo bomba de 7.0 Tn
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- santodejar
- Usuario Master 1
- Mensajes: 279
- Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
- Ubicación: Peru
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
Estás hablando por la segregación? Porque habría que revisar las especificaciones de la bomba. Esto te puede servir:
Saludos
Saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- santodejar
- Usuario Master 1
- Mensajes: 279
- Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
- Ubicación: Peru
Es mas bien de la resistencia del grout, me explico, según las especificaciones de la bomba es necesario que el grout llegue a una resistencia x (no recuerdo ahora el dato), sin embargo, según los especímenes solamente llegamos al 85% de esta, por lo tanto, necesitamos demostrar que 0.85(x) es suficiente para lo que la bomba puede producir.
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
Usualmente la mezcla se debe diseñar, lo que tienen al parecer, es una bomba mezcladora, y lo de norma es que se hacen especímenes de prueba, si no se llega a la resistencia y es por la bomba, entonces se cambia la bomba, de otra manera no te estás apegando al diseño. Sin embargo, este tipo de máquinas fácilmente pueden producir grouts de hasta entre 50-90 MPa.santodejar escribió:Es mas bien de la resistencia del grout, me explico, según las especificaciones de la bomba es necesario que el grout llegue a una resistencia x (no recuerdo ahora el dato), sin embargo, según los especímenes solamente llegamos al 85% de esta, por lo tanto, necesitamos demostrar que 0.85(x) es suficiente para lo que la bomba puede producir.
- santodejar
- Usuario Master 1
- Mensajes: 279
- Registrado: Mié Mar 10, 2010 9:50 pm
- Ubicación: Peru
Cambiar la bomba creo que va a estar algo dificil, por no decir imposible. ¿ Tu crees que exista una manera de checar el calculo de la mezcla a fin de garantizar al menos el 0.85 x de resistencia necesaria para no hacer ningun cambio?
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
Si, revisando la cantidad de cemento y/o de arena, a veces con aumentar un 3-5% de cemento se llega casi a lo que se quiere, sino se aumenta un poco más, no mucho porque se te vuelve una lechada demasiado rica y se puede agrietar.santodejar escribió:Cambiar la bomba creo que va a estar algo dificil, por no decir imposible. ¿ Tu crees que exista una manera de checar el calculo de la mezcla a fin de garantizar al menos el 0.85 x de resistencia necesaria para no hacer ningun cambio?