Buen dia, he leido algunos documentos en donde se permite de 20 grados hasta 30 grados de esviaje en un puente.. Pero lo que no se es si existe fundamento de esto en las normas AASHTO??? Si alguno sabe si lo hay y en que sección le agradeceré!
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
4.6.2.2.2e Puentes Oblicuospacominchez escribió:Buen dia, he leido algunos documentos en donde se permite de 20 grados hasta 30 grados de esviaje en un puente.. Pero lo que no se es si existe fundamento de esto en las normas AASHTO??? Si alguno sabe si lo hay y en que sección le agradeceré!
4.6.2.2.3c Puentes Oblicuos
4.6.2.3 Anchos de Faja Equivalentes para Puentes Tipo Losa
3.8.1.2.2 Cargas de las Superestructuras
9.7.2.5 Armadura Requerida
hay otros, pero con esos te basta, y sin embargo te permite oblicuidades mayores, solo que para más de 25º te hacen una recomendación en el armado.
- pacominchez
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 79
- Registrado: Vie Ene 15, 2010 11:12 am
He revisado los índices que indicas y efectivamente habla de lo que necesitaba saber.. Muchas gracias
-