Cordial Saludo Amigos de Construaprende.
El dia de hoy publico este post, para pedirles su opinion acerca del archivo en acad adjunto.
Los ambiento un poquito acerca de esto...
a mi oficina ha llegado para revisar un diseño estructural, de lo cual tengo la duda o el sentimiento que la concepcion del apoyo que les muestro en el esquema no esta bien concebido. En la sección de muro de 15x20 cm sirve como apoyo al nudo conformado por 3 vigas de 50 de ancho x 45 de altura.
Como diría un compañero calculista..... las estructuras se sienten en la boca del estomago, y al ver este apoyo me da un poco de gastritis...jejejeje
Bueno yo no haría un apoyo de esta manera, pero no encuentro el argumento teórico o normativo para sustentar que tal vez este apoyo no sea indicado. he revisado la norma NSR10, y no se si sea por la misma predisposición que tengo al sentir que este apoyo no esta bien, que no encuentro el argumento.
Cabe aclarar que esta estructura es de viviendas, 15 pisos, y esta en una zona de amenaza sísmica alta. Presenta solo dos apoyos en el sentido del muro que ven en el esquema (los apoyos son ese muro, y una columna de 2.0x40 q1ue hay al frente del mismo)
Como les dije anteriormente, no me da confianza este apoyo, y no me parece la forma correcta de hacerlo.
Les agradecería cualquier opinión sobre esto que les pregunto, y sobre todo, criticas o sugerencias de como analizar ese apoyo, ademas de la transición de la viga de 50 cm de ancho a un muro de 20 cm de ancho.
Quedo atento, y muchas gracias por su colaboración.
Atentamente
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Consulta y opinion sobre apoyo.
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 637
- Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
- Ubicación: México
- Has thanked: 1 time
Es un problema de falla local en el muro de apoyo, de hecho los muros de este tipo se rematan con una columna., Puedes cuestionar la conexión, en base a que el armado de la viga perpendicular al muro no tiene una amarre (Cuantas estructuras con buenos amarres-anclajes se tienen en servicio pese al mal cálculo estructural) o anclaje de todas sus varillas longitudinales con el armado del muro.
Y porque no modelar con FEM ese pedazo del muro que recibe las cargas de las vigas y ver que las tensiones locales no son admisibles en esa área de 0.15 x 0.20 m. del muro?
Posteriormente modelar el muro con una columna y comparar las tensiones., mucho trabajo., Pero es la parte que corresponde al calculista.
Saludos, Que bueno que es gastritis y no úlcera…
Y porque no modelar con FEM ese pedazo del muro que recibe las cargas de las vigas y ver que las tensiones locales no son admisibles en esa área de 0.15 x 0.20 m. del muro?
Posteriormente modelar el muro con una columna y comparar las tensiones., mucho trabajo., Pero es la parte que corresponde al calculista.
Saludos, Que bueno que es gastritis y no úlcera…
- ajmojicar2002
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 446
- Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
- Ubicación: SANTA MARTA
Hola. Debes solicitar una revisión de la unión viga-columna (muro pantalla).. En el titulo C21 de la norma debe haber algunas prescripciones especiales para la unión viga columna o muro.
Saludos a todos.mgf2004 escribió:Es un problema de falla local en el muro de apoyo, de hecho los muros de este tipo se rematan con una columna., Puedes cuestionar la conexión, en base a que el armado de la viga perpendicular al muro no tiene una amarre (Cuantas estructuras con buenos amarres-anclajes se tienen en servicio pese al mal cálculo estructural) o anclaje de todas sus varillas longitudinales con el armado del muro.
Y porque no modelar con FEM ese pedazo del muro que recibe las cargas de las vigas y ver que las tensiones locales no son admisibles en esa área de 0.15 x 0.20 m. del muro?
Posteriormente modelar el muro con una columna y comparar las tensiones., mucho trabajo., Pero es la parte que corresponde al calculista.
Saludos, Que bueno que es gastritis y no úlcera…
Me permito citar al compañero mgf2004



-