pero al momento de diseñar las areas del acero de las vigas en el etabs no me toma en cuenta la cantia minima en el centro de los vanos, que seria 14/fy en (kg/cm2), aunq en los apoyos si lo hace, nose que criterio maneja el programa pero aca e ecuador se aplica la cuantia minima en todo lo largo de la viga.
aca les dejo el link de la imagen de los datos calculados manualmente:

y aqui el calculado en etabs:

den clic en las imagenes y comparen, observaran que las areas son similares en los apoyos para los momentos negativos (arriba) y los reversibles tambien(abajo), pero difiere bastante en los centros de los vanos, espero su ayuda para poder continuar con mi tesis, les agradecere mucho.
nuevamente les extiendo mis felicitaciones por la iniciativa hasta pronto.