Hice un modelo de la superestructura de un puente con el modulo Bridge del SAP2000. La idea es obtener los momentos para verificar la viga y el hormigon a compresion de la losa.
Las dudas que tengo son:
Si veo el diagrama de momento de una viga en Display --> show forces / stresses --> frames / cables, me da muy distinto que cuando lo veo en Display --> show Bridge forces / stresses.
Por que pasa esto??

La otra duda que tengo es que las vigas se diseñan para una viga con seccion transformada considerando un ancho aportante de la losa, por lo que la inercia es mayor y el centro de masas cambia. El modulo Bridge considera esto??

Gracias

Adjunto modelo
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Eric
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 77
Registrado: Mié Mar 22, 2006 9:17 pm
Ubicación: Lims

estimado amigo

bueno, para comenzar los diagramas mostrados en una y otra forma de presentacion no deben de ser distintos.. revisa bien tu modelo..

respecto a la otra pregunta.. si corres tu modelo completo el sap considerara el aporte de la losa, sin embargo en las primeras etapas de carga no hay un efecto de conjunto, pues aun no esta endurecido en concreto, puedes darle ese efecto haciendo q tu modelo corra mediante una secuencia de construccion.. el cual es facil de hacer..

saludos
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 172
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am

que raro. Por mas que reviso siguen saliendo distintos. Viste el modelo??
Tal vez sea algun problema con mi version de SAP
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

recuerda que el elmento cable solo transmite fuerza axial de TENSION y bajo caso de carga NO lineal....tal vez estas comparando manzanas con peras...revisa esto.. !!

Saludos
Eric
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 77
Registrado: Mié Mar 22, 2006 9:17 pm
Ubicación: Lims

bueno, es verdad, en tu modelo no aparecen resultados ni siquiera similares, y eso es facil de saber pues cuando usas la opcion de esfuerzos en vigas de puentes, lo que hace el programa es eso, darte los esfuerzos totales en la viga, y que es la viga? pues el elemento frame y el shell... al integrar ambos resultados obtienes los esfuerzos en la viga.

al ver la opcion de esfuerzos en frames, pues te da solo eso, los esfuerzos solo en el frame del modelo, pero no la losa, por lo tanto, no son los esfuerzos en la viga del puente

saludos