Hola buenas noches a todos los integrantes del foro, tengo una duda y quisiera que me ayudaran ya que por lo que pude observar en el foro son expertos en la rama estructural. Quisiera saber cual es el espesor minimo de una losa de concreto que se puede utilizar en la construccion de un puente mixto (vigas de acero H y losa de concreto) apoyado simplemente. Agradeceria mucho su ayuda hasta luego y gracias de antemano.
El espesor mínimo recomendado para losas continuas se calcula con la siguiente expresión:
tmin ≥ (0.10 + S/30) S= separación entre vigas, en metros
Siempre tmin ≥ 0.165 metros
El espesor mínimo recomendado para losas de un vano, será el calculado para losas continuas más un 10%
t'min = 1.10 x tmin
tmin ≥ (0.10 + S/30) S= separación entre vigas, en metros
Siempre tmin ≥ 0.165 metros
El espesor mínimo recomendado para losas de un vano, será el calculado para losas continuas más un 10%
t'min = 1.10 x tmin
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 590 Vistas
-
Último mensaje por SUMMERSHEPHER
-
- 1 Respuestas
- 2939 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 1952 Vistas
-
Último mensaje por batman8
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados