manuel navarrete escribió:Ing. Rodriguez muy buenas noches y amigos de construaprende queria hacerle unas consultas acerca del modelo y para realizar el diseño y chequeo de los muros de albañileria.

- En la definicion de cargas muertas porque se define las cargas de los acabados como super dead

- Queria determinar el cortante y momento para cada muro para poder realizar el analisis y diseño de los elementos aplicando los linamientos de la Norma E070. Leo comentarios arriba que hay que hacerle un pier labels al paño del muro y los elementos de confinamiento.

-Como se analiza el cortante y momento del muro donde se encuentran las ventanas ya que estos muros se unen con los muros de alfeizar.

Queria que me orientara en estos puntos para elaborar una hoja de excel con el diseño para cada muro en cada piso o nivel.


saludos


saludos,


aplicando la carga superimpuesta en la losa = 0.300 t/m2 + 0.100 t/m2
= 0.400 t/m2 = carga total de losa por m2 - peso propio de la losa =
0.400 - 0.300 = 0.1 t/m2 = carga superimpuesta separada del peso
propio de la estructura.

las terminaciones, pesos de balcones y escaleras y otros pesos no
estructurales o arquitectonicos se consideran pesos superimpuesto
en las losas, de esta manera, se evitan ciertas confuciones al modelar
las cargas en las losas en el etabs, superdead= superimpuesta.
se definen los muros-col.confinadas con un mismo nombre y en el
diseñador se chequea si esta bien definido, tiene que chequear los
ejes locales [local axes] y en angle rotar a 90 grados si la columnas
no se modelan junto al muro.

ver graficos sobre la definicion de muros con aberturas.

Etiquetas:


Avatar de Usuario

manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
Ubicación: pisco
Agradecimiento recibido: 1 vez

#202

Vie Oct 20, 2006 9:41 pm

Emmanuel Rodriguez escribió: ver graficos sobre la definicion de muros con aberturas.
Ing. Rodriguez muy buenas noches

Ing. revise sus imagenes y veia el procedimiento de como se aplica los pier, pero me quedaba la duda si estos mismo pier pueden asignarse para los demas muros en el nivel superio a ese eje. Siguiendo sus recomendaciones desarrolle los pier label como se ve en las imagenes espero sus comentarios

Como se hace en las columnas que estan en la interseccion de un muro en X y un muro en Y, le preguntaba esto porque el programa solo considera un solo pier y no dos.

Porque el spandrel en los alfeizar.

saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#203

Dom Oct 22, 2006 11:02 pm

manuel navarrete escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió: ver graficos sobre la definicion de muros con aberturas.
Ing. Rodriguez muy buenas noches

Ing. revise sus imagenes y veia el procedimiento de como se aplica los pier, pero me quedaba la duda si estos mismo pier pueden asignarse para los demas muros en el nivel superio a ese eje. Siguiendo sus recomendaciones desarrolle los pier label como se ve en las imagenes espero sus comentarios

Como se hace en las columnas que estan en la interseccion de un muro en X y un muro en Y, le preguntaba esto porque el programa solo considera un solo pier y no dos.

Porque el spandrel en los alfeizar.

saludos






saludos,

mire, los pier se asignan con el mismo nombre donde la secc. o forma
de los muros en un entrepiso es igual a la forma de los entrepisos
superiores, por ejemplo la figura del eje 4 esta bien definida en todos
los niveles por los mismo pier y muros alfeizares, porque la forma de las
secciones en todos los niveles es la misma y lo que varia es el nivel de
fuerzas en los diferentes pisos.

en cuanto al eje 15, los muros pier de los entrepisos 4,3 y 2 son los
mismos por ejemplo p10x, porque tienen iguales formas de entrepiso,
para el primer nivel se nota que es diferente a los demas pisos y desde
luego se le cambia el nombre a los muros pier por ejemplo p9x.

en cuanto a el nombre de spandrel por alfeizar es lo mismo, el alfeizar
es un muro con accion de viga simplemente apoyada, para este caso
cambiar el nombre de spandrel por alfeizar 1, 2, 3....etc

se plantea que la rigidez de los muros actuan solamente en su plano para
que sean criticos en su rigidez y no se consideran los muros con accion
perpendicular a la direccion del analisis, es decir, en la direccion x-x el
muroX se analiza en esa direccion con 2 columnas en los topes y el muro
en la direccion Y se analiza con 2 columna en los topes, y esa columna
solo tiene accion en una sola direccion del analisis y solo participa 1 muro
con sus 2 columnas por analisis en cada direccion.

en el caso del eje2..... la forma del primer piso es diferente a los pisos
superiores y desde luego en esos pisos superiores se le cambia el
nombre por p2X, como usted podra ver esos muros de los pisos superiores no estan confinadas completamente y en realidad se pudieron
tomar como columna en el modelo porque tienen longitudes menores a
1.20 m, o se pueden considerar elementos no estructurales, pero como
estan planteados en el modelo , estos se consideran en la estructura.

Avatar de Usuario

manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
Ubicación: pisco
Agradecimiento recibido: 1 vez

#204

Lun Oct 23, 2006 10:26 pm

Ing. muy buenas noches

En la imagen adjunta le preguntaba como se hacia en el caso de una columna que intersecta a un muro en X y un muro en Y .
por ejemplo el muro en X del eje 4 y el muro en Y del eje A ¿que pier le asigno a la columna de la intersecion, el pier que asigno al muro del eje 4 o al muro del eje A?. porque solo se le puede asignar un pierlabel


En la imagen anterior del eje 15 con las explicaciones dadas por ud. creo que ha quedado claro el procedimiento, pero tenia una duda en el eje 15 en el primer nivel la primera columna que esta en la interseccion del eje 15 con el eje I no se necesita asiganarle el mismo pier que al muro de la derecha (P9x).


saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#205

Jue Oct 26, 2006 10:17 am

manuel navarrete escribió:Ing. muy buenas noches

En la imagen adjunta le preguntaba como se hacia en el caso de una columna que intersecta a un muro en X y un muro en Y .
por ejemplo el muro en X del eje 4 y el muro en Y del eje A ¿que pier le asigno a la columna de la intersecion, el pier que asigno al muro del eje 4 o al muro del eje A?. porque solo se le puede asignar un pierlabel


En la imagen anterior del eje 15 con las explicaciones dadas por ud. creo que ha quedado claro el procedimiento, pero tenia una duda en el eje 15 en el primer nivel la primera columna que esta en la interseccion del eje 15 con el eje I no se necesita asiganarle el mismo pier que al muro de la derecha (P9x).


saludos




saludos,

ing. si esta identificando el murox del eje 4, las cols. de confinamientos
se asignan con el nombre del pier que tiene el murox , pues se esta
trabajando en la direccion x-x, luego que usted identifique el murox en
el diseñador del etabs con un nombre comun para este muro-col. y usted
ve que se dibujan en el diseñador del etabs el muro y sus 2 columnas y
chequear la longitud total del muro con la seccion transformada y todo
esta ok. , entonces ir a la estructura con el portico en elevacion y quitar
los pier identificados en las columnas y solo dejar el nombre del pier del
muro, luego en la direccionY el muroY en el eje A se le asigna un nombre
del pier con sus 2 columnas con igual nombre tanto del muro como de sus
columnas, puesto que se esta analizando el muro en la direccion Y.......
la columna que intersecta a 2 muros, solo trabaja en la direccion del
analisis, esto es para que los muros trabajen con la rigidez critica y por
eso no se considera el aporte de los muros perpendiculares que si aportan
rigidez al muro de analisis, me parece que en su norma consideran una
cierta longitud del muro perpendicular, pero en este caso se puede señalar o justificar el analisis diciendo que se consideran las rigideces
criticas de los muros confinados.

esa columna esta aislada del sistema de muro confinado y por lo tanto
no se identifica con el muro pier.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#206

Jue Oct 26, 2006 10:33 am

gatogalaxi escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
manuel navarrete escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
Elijah escribió: Yo creo que si estás siguiendo el tema tratado, sea conveniente que leas todos los post's anteriores, el modelo que se está tratando ha sido publicado por el Ing. Emmanuel el 2 de septiembre y es un archivo .rar.

BUENAS TARDES:

ing. parece que el ing. navarrete esta muy ocupado, necesito que los ing.
del peru comenten el modelo final y el diseño de un muro critico en mi
proximo comentario, luego ustedes pueden diseñar otros muros y poder
verificarlo con su norma para ver si chequean.
Ing. Emmanuel Rodriguez y amigos de construaprende muy buenas noches.

Pues si ing. por motivos de trabajo me he ausentado todo este tiempo y veo que el foro ya culmino segun su ultimo comentario, espero ponerme al dia con todo el avance que se ha hecho hasta la fecha y espero tambien poder hacer mis consulta a su persona y a todos los amigos participantes de este foro.


saludos




BUENAS TARDES:

Usted me dejo solo ing., pero ya que regreso retomamos el ejemplo
mientras yo defino el nuevo modelo con el tensor equivalente.
Don Emmanuel Rodriguez quisira integrarme al ejemplo que comenzaran a desarollar y poder diseñar el antiguo que vieron con la norma Chilena de diseño de albañileria onfinada con algunas recomendaciones de mi unversidad de Don Gilberto Leiva de mi universidad.

Esperando su respuesta se despide FEC.






saludos,

ing. esta integrado a este simple modelo de tensor diagonal, que ire
desarrollando con usted y los demas usuarios de la seccion, el modelar
con esta tecnologia esta basada en la rehabilitacion o retrofit de nuevas
o viejas estructuras y se evaluan para determinar vulnerabilidades y
poder rediseñar de nuevo la estructura de manera que tengan mayor
capacidad ante los sismos de analisis.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#207

Sab Oct 28, 2006 11:57 am

Emmanuel Rodriguez escribió:
gatogalaxi escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
manuel navarrete escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
BUENAS TARDES:

ing. parece que el ing. navarrete esta muy ocupado, necesito que los ing.
del peru comenten el modelo final y el diseño de un muro critico en mi
proximo comentario, luego ustedes pueden diseñar otros muros y poder
verificarlo con su norma para ver si chequean.
Ing. Emmanuel Rodriguez y amigos de construaprende muy buenas noches.

Pues si ing. por motivos de trabajo me he ausentado todo este tiempo y veo que el foro ya culmino segun su ultimo comentario, espero ponerme al dia con todo el avance que se ha hecho hasta la fecha y espero tambien poder hacer mis consulta a su persona y a todos los amigos participantes de este foro.


saludos




BUENAS TARDES:

Usted me dejo solo ing., pero ya que regreso retomamos el ejemplo
mientras yo defino el nuevo modelo con el tensor equivalente.
Don Emmanuel Rodriguez quisira integrarme al ejemplo que comenzaran a desarollar y poder diseñar el antiguo que vieron con la norma Chilena de diseño de albañileria onfinada con algunas recomendaciones de mi unversidad de Don Gilberto Leiva de mi universidad.

Esperando su respuesta se despide FEC.






saludos,

ing. esta integrado a este simple modelo de tensor diagonal, que ire
desarrollando con usted y los demas usuarios de la seccion, el modelar
con esta tecnologia esta basada en la rehabilitacion o retrofit de nuevas
o viejas estructuras y se evaluan para determinar vulnerabilidades y
poder rediseñar de nuevo la estructura de manera que tengan mayor
capacidad ante los sismos de analisis.
miren este articulo de mamposteria confinada considerando aislador.
no encuentro otro articulo con columnas de acero en la mamposteria
confinada, los laboratorios de analisis en las universidades son muy
importante en este tipo de sistema estructural.

Avatar de Usuario

manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
Ubicación: pisco
Agradecimiento recibido: 1 vez

#208

Dom Nov 19, 2006 9:17 am

Emmanuel Rodriguez escribió:[quote="Emmanuel Rodriguez

BUENOS DIAS:

Bien, como el muro es macizo y no tiene refuerzo vertical se procede a
quitar el refuerzo simplemente con un clic en el refuerzo y pulsar la tecla
delete.

Comentario sobre la identificacion de los muros de confinamientos, en
algunos muros las columnas no son iguales y en ocaciones no se le
dibujan en el diseñador del etabs, en algunos casos con girar una columna
90 grados se le dibujan las columnas en el diseñador, en otros casos no
se dibujan y la seccion es de concreto total, en este caso se modela el
muro con su longitud y se agregan las 2 columnas en su tope en forma
manual en el diseñador.

En mi pais los elementos de confinamientos inicialmentes tienen secciones
de 20x20 cm y todas las columnas en el diseñador del etabs se dibujan
con el muro, pero en este caso tenemos varias secciones de columnas que son diferentes. Tomaremos el muro 12Y que tienes columnas de
secciones iguales de 13x15 cm2, las columnas se dibujan en el diseñador
conjuntamente con el muro de soga, pero el refuerzo queda afuera de la
seccion de la columna, que hacer en este caso, bueno se le hace un clic
en la columna y se le dice que NO en el refuerzo y se colocan refuerzos
en las esquinas de las columnas como anteriormente se le explico, viendo
que en la columna de la izquierda tiene una distancia horizontal = 0.15 m
y el peralte = 0.13 m, entonces el recubrimiento en X= 0.075 y en Y=0.065, entonces para la varilla izquierda de arriba el recubrimiento :
X = 0.0250 m , Y = 0.13 - 0.0250 = 0.105 m y ok. luego usted ve que la
varilla se le mueve con el recubrimiento que usted le coloque. Para la
varilla de arriba en la esquina de la derecha el recubrimiento X= 0.15 -
0.0250 = 0.125 m , Y= 0.105 m ....ok , para la columna de la derecha el
recubrimiento X= 3.3 + 0.0250 = 3.325 m, Y= 0.10.5 m para la primera
varilla de arriba a la izquierda. Para las varillas de abajo el recubrimiento
en X = 3.325 m , 3.45-0.0250 = 3.425 m......Y= 0.0250 m ............ok.


Para las columnas desiguales que no se dibujan en el diseñador seguir
el mismo procedimiento anterior de modelarla en los topes del muro, pero
solamente considerar la longitud del muro sin las columnas.

Para el diseño , si el muro chequea con el refuerzo que se le coloquen en
las columnas, verificar el refuerzo en la columna y si la columna chequea
con este refuerzo el diseño esta......ok.

CHEQUEAR LOS MUROS 12Y , 5Y EN EL DISEÑADOR Y TRATEN DE
MODELARLO IGUAL A COMO ESTAN DIBUJADOS.


Cuando identifiquen un muro en el diseñador del etabs, las columnas que
se le asignaron como tope con nombres de esos muros, se le quitan al
seleccionar esas columnas como pier y se pone NONE.....ok.


SALUDOS:

Bueno, para el sismo severo con factor de escala = 9.81 en el espectro de
diseño :
cortante basal espectral en la direccion principal X = 114.67 ton.
cortante basal espectral en la direccion principal Y = 127.93 ton.

Para los muros identificados en el eje Y : MURO12Y, MURO5Y...
la cuantia D/C > 1.0 para flexo-traccion o compresion.[friccion]...etc
los muros estan agrietados diagonalmente y por eso no chequean, ademas estan incursionando en el rango inelastico.
[si aumentamos el refuerzo en las columnas con el #4, los muros chequean o aumentamos las varillas del #3] en el diseñador........ok
luego tomamos ese refuerzo como diseño en la verificaciones y no el
refuerzo de las columnas en el analisis. ...................................ok.

El MURO1Y CHEQUEA CON EL REFUERZO MINIMO DE 4 VARILLAS DE 3/8.

ESTOY ESPERANDO LAS VERIFICACIONES...................OK
Ing. Rodriguez buenos dias he revisado el chequeo del muro que se muestra en la imagen 1 y este muro sale como si fuera de un solo material en este caso concreto con la longitud completa incuyendose en esta longitud las columnas de confinamiento (imagen 2).
De sus comentarios nos dice que para esta situacion se elimine este muro y se vuelva a dibujar en el diseñador, he procedido de esa manera y mi muro queda como se muestra en la imagen 3

Con respecto a la asignacion de refuerzo en las columnas de confinamiento en la forma que ud. nos explica es asignar en forma individual los refuerzos (Draw > Draw Reinforcing Shape >Single Bar) y despues darle su ubicacion en el eje de cordenadas. Me preguntaba si tambien se puede utilizar la opcion Draw > Draw Reinforcing > Rectangule Pattern. (Imagen 6)

En las propiedades del acero en el material solo me sale el material de albañileria y concreto o si el programa asume por defecto que el refuerzo es de material de acero. (imagen 5)

adjunto archivo del modelo
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

manuel navarrete
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 152
Registrado: Vie Mar 11, 2005 1:48 pm
Ubicación: pisco
Agradecimiento recibido: 1 vez

#209

Dom Nov 19, 2006 10:02 am

Emmanuel Rodriguez escribió:
Emmanuel Rodriguez escribió:
saludos,

estudie un poco la norma del peru, para el asunto de las verificaciones:
1) se calcula el cortante de agrietamiento diagonal = VR............Ve y Me
son los cortantes sismico del analisis del etabs, se calcula un factor de
esbeltez = VL/M = [1/3-1.0].....el cociente entre la distorsion max. que
es posible la reparacion y la distorsion de agrietamiento diagonal es
una medida de la ductilidad que la estructura puede desarrollar, de
manera que el esfuerzo de compresion por carga axial < 0.15 Fm y
cuando los elementos de confinamientos son diseñados para soportar
la carga de agrietamiento diagonal VR.

2) cuando un muro cuyos esfuerzos axiales de compresion supera el valor
de = 0.05 Fm debera agregarse refuerzo horizontal continuo y anclado
en la columna de amarre con una cuantia p = 0.1% como minimo.
la distorsion angular = 1/800 para la fluencia del muro fisurado le
corresponde un cortante sismico = VR.

3) se calcula el desplaz. del ultimo nivel y la derivas de piso o entrepiso,
si el desplaz. en el tope/ altura de entrepiso es < 0.50%...ok.
si el max. desplaz. de entrepiso en los extremos de la planta / desplaz.
del ultimo nivel > [1.3-1.75] = medida del max. giro de entrepiso = la
estructura presenta irregularidad torsional y se tiene que rigidizar la
estructura en el modelo, en este caso el analisis estatico no se aplica.

4) para los desplaz. laterales no se toma en cuenta el cortante basal
minimo pues este corresponde a criterio de resistencia, los desplaz.
se multiplican por el factor de reduccion R y estos desplaz. son los
que se usan para las verificaciones en un analisis estatico.

5) limite del desplaz. lateral en albañileria confinada = 0.5%
limite para controlar el giro en planta = desplaz. relativo entre 2 pisos
divididos entre el desplaz. relativo de los centros de masas de 2 pisos
consecutivos = 0 < que 1.75........para 1.3 califica la estructura como
irregular, para analisis espectral el desplaz. lateral en el tope = 1.3 el
desplaz. espectral......si Sd = 8cms.....el desplaz. en el tope = 8x1.3 =
10.4 cms....................ok.

6) para chequear la cuantia de muros y puedan soportar el sismo raro =
0.40g, se determina el area minima de muros en el primer nivel.

V/Am = o < suma VR/Ae = cortante basal actuante/ area requerida de
muros menor o igual a la suma de las fuerzas de corte resistentes de
los muros / area existente de muros confinados.

si Ae/Am > o = 1.10 la estructura tiene adecuada densidad de muros.
si el factor de reduccion por esbeltez = 1.0 y 0.23 Pg = 0 que es la
condicion mas desfavorable para que el edificio no colapse y se da
cuando la fuerza sismica [fuerza actuante] = a la fuerza resistente de
todos los muros de la estructura, entonces VR= 0.5x Vmx t x L.......
y : Am = Z x S x At x 8 / 300 ......................OK.


7) HASTA ACA SE TERMINO ESTE EJEMPLO...................

8) PROXIMAMENTE SE PLANTEA UN MODELO DE MAMPOSTERIA
CONFINADA CON EL METODO DEL TENSOR DE COMPRESION.

Ing. Rodriguez y amigos de construaprende muy buenos dias.

he hecho dos archivos en etabs uno para los pier que se asignaran en la direccion en X y el otro en la direccion en Y, ademas he elaborado dos combinaciones de cargas mas para el Pd +Pl y el Pd +0.25PL, con la finalidad de realizar las verificaciones y diseño de cada uno de los muros en forma manual (Hoja de excel ) espero sus comentarios.


adjunto el archivo en excel y modelos de etabs
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#210

Vie Nov 24, 2006 3:40 pm

Ing. Rodriguez buenos dias he revisado el chequeo del muro que se muestra en la imagen 1 y este muro sale como si fuera de un solo material en este caso concreto con la longitud completa incuyendose en esta longitud las columnas de confinamiento (imagen 2).
De sus comentarios nos dice que para esta situacion se elimine este muro y se vuelva a dibujar en el diseñador, he procedido de esa manera y mi muro queda como se muestra en la imagen 3

Con respecto a la asignacion de refuerzo en las columnas de confinamiento en la forma que ud. nos explica es asignar en forma individual los refuerzos (Draw > Draw Reinforcing Shape >Single Bar) y despues darle su ubicacion en el eje de cordenadas. Me preguntaba si tambien se puede utilizar la opcion Draw > Draw Reinforcing > Rectangule Pattern. (Imagen 6)

En las propiedades del acero en el material solo me sale el material de albañileria y concreto o si el programa asume por defecto que el refuerzo es de material de acero. (imagen 5)

adjunto archivo del modelo







saludos,

el muro en la imagen 3 esta correcto, se puede usar el rectangule pattern
para ubicar los refuerzos en las columnas de amarre, usted tiene que
hacerle un click en el centroide de la columna y le sale el material del
acero, cualquier punto o click que usted haga dentro de la seccion de la
columna le sale el material concreto, menos el punto del centro de
gravedad de la seccion.

aca esta el seguimiento del ejemplo de mamposteria que practicamente
esta concluido, solo falta el diseño de los muros para que este completo.
me gustaria que se ordenen todos los pasos y se presente en un PDF.


ARQGAR
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 2
Registrado: Vie Nov 24, 2006 4:55 pm
Ubicación: MEXICO

#211

Vie Nov 24, 2006 7:21 pm

ESTOY POR CALCULAR UNA CASA HABITACION DE DOS NIVELES, SERA A BASE DE MAMPOSTERIA REFORZADA INTERIORMENTE. MI PREGUNTA ES; COMO MODELAR LA MAMPOSTERIACON REFUERZO INTERIOR EN EL ETAB O SAP2000.


joma83
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 1
Registrado: Sab Nov 25, 2006 9:48 am
Ubicación: Trujillo

#212

Sab Nov 25, 2006 10:31 am

Hola al foro, estoy empezando a utilizar el sap 2000 y tengo unas dudas conr epsecto al modelamiento en albañileria confinada si tuvieran un ejemplo que puedan alcanzarme les agradeceria mucho.

Avatar de Usuario

JJPP77
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 23
Registrado: Lun Jun 12, 2006 8:05 pm
Ubicación: LIMA

#213

Sab Nov 25, 2006 2:37 pm

Hola joma83, espero te ayude esta direccion:
http://foros.construaprende.com/albaile ... t1949.html
ATTE. JJPP77

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#214

Jue Nov 30, 2006 10:38 am

ARQGAR escribió:ESTOY POR CALCULAR UNA CASA HABITACION DE DOS NIVELES, SERA A BASE DE MAMPOSTERIA REFORZADA INTERIORMENTE. MI PREGUNTA ES; COMO MODELAR LA MAMPOSTERIACON REFUERZO INTERIOR EN EL ETAB O SAP2000.


saludos,

esto ha sido explicado en comentarios anteriores en este tema, ademas
por defecto el etabs tiene modelado en sus muros el refuerzo interior en
2 capas, usted debe modificar su muro para que tenga 1 sola capa en el
diseñador del etabs.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#215

Jue Nov 30, 2006 10:47 am

joma83 escribió:Hola al foro, estoy empezando a utilizar el sap 2000 y tengo unas dudas conr epsecto al modelamiento en albañileria confinada si tuvieran un ejemplo que puedan alcanzarme les agradeceria mucho.



saludos,

el ejemplo tratado es de mamposteria confinada y esta ejecutado con el
etabs que es el programa adecuado para los asuntos de muros, para el
modelamiento en sap emplear los elementos finitos en los muros.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#216

Jue Nov 30, 2006 10:54 am

JJPP77 escribió:Hola joma83, espero te ayude esta direccion:
http://foros.construaprende.com/albaile ... t1949.html
ATTE. JJPP77


saludos,

en sap es mejor modelar los muros con elementos finitos, en tiempos
pasados se acostumbro modelar los muros como columnas en el sap,
edificios y otros programas, pero en la actualidad se prefiere el analisis
por elementos finitos puesto que los resultados son mas precisos.

en un muro una de las dimenciones transversales debe ser mayor que
5 veces la otra dimencion, si esta condicion no se verifica, entonces no
es adecuada su discretizacion en el sap como elemento finito y se
considera como una columna de elemento lineal.

Avatar de Usuario

puka
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 77
Registrado: Vie Ago 26, 2005 12:38 pm
Ubicación: Cochabamba
Agradecimiento recibido: 1 vez
Bolivia

#217

Sab Dic 02, 2006 12:08 am

Saludos:

Cuando se realiza la verificación de la densidad de los muros,
esta se la realiza considerando muros que tienen
direcciones que son mutuamente perpendiculares;
dirección X y dirección Y, cada una
con los espesores de muro respectivos.

Pero que es lo que sucede o como se realiza esta
verificación cuando se tiene una configuración
en planta que sea hexagonal por ejemplo.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#218

Sab Dic 02, 2006 6:13 am

puka escribió:Saludos:

Cuando se realiza la verificación de la densidad de los muros,
esta se la realiza considerando muros que tienen
direcciones que son mutuamente perpendiculares;
dirección X y dirección Y, cada una
con los espesores de muro respectivos.

Pero que es lo que sucede o como se realiza esta
verificación cuando se tiene una configuración
en planta que sea hexagonal por ejemplo.


saludos,

cuando usted tiene muros inclinados, la distancia de calculo es la
proyeccion de la horizontal y de la vertical en las direcciones x e y
en los ejes ortogonales globales.

Avatar de Usuario

Emmanuel Rodriguez
Moderador
Mensajes: 1616
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Zodiac: Capricorn
República Dominicana

#219

Lun Dic 04, 2006 8:49 am

Emmanuel Rodriguez escribió:
puka escribió:Saludos:

Cuando se realiza la verificación de la densidad de los muros,
esta se la realiza considerando muros que tienen
direcciones que son mutuamente perpendiculares;
dirección X y dirección Y, cada una
con los espesores de muro respectivos.

Pero que es lo que sucede o como se realiza esta
verificación cuando se tiene una configuración
en planta que sea hexagonal por ejemplo.


saludos,

cuando usted tiene muros inclinados, la distancia de calculo es la
proyeccion de la horizontal y de la vertical en las direcciones x e y
en los ejes ortogonales globales.




SALUDOS,

MUCHAS FELICIDADES EN ESTAS NAVIDADES PARA TODOS LOS
USUARIOS DE ESTA SECCION, NOS VEMOS EN ENERO..............

Avatar de Usuario

puka
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 77
Registrado: Vie Ago 26, 2005 12:38 pm
Ubicación: Cochabamba
Agradecimiento recibido: 1 vez
Bolivia

#220

Mar Dic 05, 2006 12:56 am

Emmanuel Rodriguez escribió:
saludos,

cuando usted tiene muros inclinados, la distancia de calculo es la
proyeccion de la horizontal y de la vertical en las direcciones x e y
en los ejes ortogonales globales.
Saludos,

Ing. Rodriguez, en primer lugar agradecerle por responder mi
consulta y de esta manera aclarar la duda que tenia, que al parecer
era muy trivial.

Continuo revisando bibliografia sobre el tema y en la Norma Técnica E.070,
en el punto 6.4 MUROS PORTANTES indica que:

Los muros portantes deberán tener, una longitud mayor ó igual
a 1.20 m para ser considerados como contribuyentes en la resistencia
a las fuerzas horizontales.

Supongo que esto se refiere a que no es conveniente tener muros de
pequeña longitud, sinó por el contrario muros con longitudes mínimas
que aporten rigidez y resistencia a la estructura.

Si este fuera el caso que es lo que sucede con el antepecho de ventanas
y similares, ya que estos son muros de poca altura.
Cual es el comportamiento de estos muros?.
Acaso estos, continuan aportando resistencia y rigidez a la estructura?.
Estos muros se siguen considerando en el análisis de la estructura?.


juanchoher
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 14
Registrado: Mar Dic 19, 2006 2:05 pm
Ubicación: Bogotá

#221

Mié Dic 20, 2006 7:11 am

Ing. Rodriguez.
La pregunta mía o mas bien las preguntas mias son las siguientes:
1. Como hago para modelar un edificio en mampostería reforzada en Sap 2000.
2. el espesor efectivo del muro saldría del area transversal de mi muro, descontando las celdas vacías o por ejemplo si tengo un bloque de PV de 12cm él espesor sería ese?
3. un diagrama de interaccion de P-M se hace igual para un muro que para una columna?
Gracias de antemano ingeniero.

Avatar de Usuario

ingecad
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 22
Registrado: Mar Oct 04, 2005 3:45 pm
Zodiac: Taurus
Guatemala

#222

Vie Dic 22, 2006 8:21 am

He leido un poco sobre el tema de mamposteria que usted amablemente ha publicado, soy estudiante de ingenieria civil, y quisera ver si es posible que usted proporcionar apuntes sobre el diseño de mamposteria confinada para edificaciones y muros de contencion, me interesala teoria ya que no se manejar el etabs y tengo recursos para obtener el programa, por lo que le agradeceria su valiosa colaboracion mi correo es iconstru@yahoo.com.


de antemano muy agradecido y que tenga una FELIZ NAVIDAD :wink:

Avatar de Usuario

Topic author
ottoniel
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Mensajes: 98
Registrado: Sab Oct 16, 2004 8:06 pm
Ubicación: Quetzaltenango
Zodiac: Aquarius

#223

Jue Dic 28, 2006 11:29 am

ingecad escribió:He leido un poco sobre el tema de mamposteria que usted amablemente ha publicado, soy estudiante de ingenieria civil, y quisera ver si es posible que usted proporcionar apuntes sobre el diseño de mamposteria confinada para edificaciones y muros de contencion, me interesala teoria ya que no se manejar el etabs y tengo recursos para obtener el programa, por lo que le agradeceria su valiosa colaboracion mi correo es iconstru@yahoo.com.


de antemano muy agradecido y que tenga una FELIZ NAVIDAD :wink:
Saludos cordiales, por el momento este foro está inactivo, y esperamos entrar nuevamente con su desarrollo en el próximo año, con la colaboración de todos los usuarios, es bueno saber que un estudiante de Ingeniería Civil se interese por estos temas, especialmente el modelaje de estructuras utilizando estos programas. Yo también en su momento fui estudiante de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala y precisamente adquirí estos conocimientos en mi época de estudiante y el próximo año espero ayudarte con tus dudas. Espero estar en comunicación, desafortunadamente la carga laboral nos restringe bastante el tiempo, saludos cordiales y feliz año nuevo.

Ottoniel

Avatar de Usuario

jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 873
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Colombia

#224

Mar Ene 02, 2007 10:10 am

juanchoher escribió:Ing. Rodriguez.
La pregunta mía o mas bien las preguntas mias son las siguientes:
1. Como hago para modelar un edificio en mampostería reforzada en Sap 2000.
2. el espesor efectivo del muro saldría del area transversal de mi muro, descontando las celdas vacías o por ejemplo si tengo un bloque de PV de 12cm él espesor sería ese?
3. un diagrama de interaccion de P-M se hace igual para un muro que para una columna?
Gracias de antemano ingeniero.
Buenos dias

Este ejemplo fue colgado en la secion del ing. Rodriguez hace tiempo, lo vuelvo a colocar espero te aclare las dudas.

ing. Jaime.


cesarsolisalvarez
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Mensajes: 49
Registrado: Vie Sep 24, 2004 9:01 pm

#225

Mar Ene 09, 2007 8:25 pm

Hola feliza año, por favor quisiera que alguien publicara un resumen de todo el modelamiento de albañileria en Etabs.
Muchas gracias