manuel navarrete escribió:Ing. Rodriguez muy buenas noches y amigos de construaprende queria hacerle unas consultas acerca del modelo y para realizar el diseño y chequeo de los muros de albañileria.
- En la definicion de cargas muertas porque se define las cargas de los acabados como super dead
- Queria determinar el cortante y momento para cada muro para poder realizar el analisis y diseño de los elementos aplicando los linamientos de la Norma E070. Leo comentarios arriba que hay que hacerle un pier labels al paño del muro y los elementos de confinamiento.
-Como se analiza el cortante y momento del muro donde se encuentran las ventanas ya que estos muros se unen con los muros de alfeizar.
Queria que me orientara en estos puntos para elaborar una hoja de excel con el diseño para cada muro en cada piso o nivel.
saludos
saludos,
aplicando la carga superimpuesta en la losa = 0.300 t/m2 + 0.100 t/m2
= 0.400 t/m2 = carga total de losa por m2 - peso propio de la losa =
0.400 - 0.300 = 0.1 t/m2 = carga superimpuesta separada del peso
propio de la estructura.
las terminaciones, pesos de balcones y escaleras y otros pesos no
estructurales o arquitectonicos se consideran pesos superimpuesto
en las losas, de esta manera, se evitan ciertas confuciones al modelar
las cargas en las losas en el etabs, superdead= superimpuesta.
se definen los muros-col.confinadas con un mismo nombre y en el
diseñador se chequea si esta bien definido, tiene que chequear los
ejes locales [local axes] y en angle rotar a 90 grados si la columnas
no se modelan junto al muro.
ver graficos sobre la definicion de muros con aberturas.