electricidad

Foro de Materiales, mano de obra, equipo y construccion.
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
altenek
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 24
Registrado: Jue Feb 01, 2007 5:42 pm
Ubicación: san martin

hola que tal amigos me gustaria saber si hay algun electricista o un tecnico en electricidad que me ayude con un tablero trifasico
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua

Hola, pues no soy Electricista, pero tengo conocimientos al respecto . . . Cuál es tu duda ?
altenek
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 24
Registrado: Jue Feb 01, 2007 5:42 pm
Ubicación: san martin

HOLA YO QUIERO SABER SI ESTE TABLERO ESTA BIEN HECHO ES PARA ENERGIA TRIFASICA DAME TU MSN Y TE MANDO LA FOTO
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua

Sube la foto aqui al foro, no creo que pese mucho.

La bajo para revisarla y te digo que tal está.

Un saludo
altenek
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 24
Registrado: Jue Feb 01, 2007 5:42 pm
Ubicación: san martin

Quantumm escribió:Sube la foto aqui al foro, no creo que pese mucho.

La bajo para revisarla y te digo que tal está.

Un saludo
bueno muchas gracias por escucharme aca esta la foto
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
altenek
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 24
Registrado: Jue Feb 01, 2007 5:42 pm
Ubicación: san martin

Quantumm escribió:Sube la foto aqui al foro, no creo que pese mucho.

La bajo para revisarla y te digo que tal está.

Un saludo
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua

Bien, ya la tengo.

Cual es tu duda ?
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua

De entrada veo que falta colocar un cable de tierra física con su respectiva barra de tierras aislada del gabinete, y si vas a utilizar tuberia conduit metálica debes agregar otro cable desnudo para "aterrizar" la tuberia y proteger a personas que lleguen a estar en contacto con ésta en un corto circuito.

Por qué hay otro interruptor después del primero ? ( de acuerdo al sentido de la corriente, por supuesto)
altenek
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 24
Registrado: Jue Feb 01, 2007 5:42 pm
Ubicación: san martin

Quantumm escribió:De entrada veo que falta colocar un cable de tierra física con su respectiva barra de tierras aislada del gabinete, y si vas a utilizar tuberia conduit metálica debes agregar otro cable desnudo para "aterrizar" la tuberia y proteger a personas que lleguen a estar en contacto con ésta en un corto circuito.

Por qué hay otro interruptor después del primero ? ( de acuerdo al sentido de la corriente, por supuesto)

bueno mira mi duda era si estaba bien veo que nooooooooo
explicamelo como lo dibujo pues no te entendi mucho como es que no tiene puesta a tierra si lo tine dice 4 mm a y la tuberia de metal es solo en la casa pos el cable va por tierra protegido con arena y ladrillos
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua

Te anexo un esquema sobre como puedes dibujar la barra de tierras físicas y barra de tierras desnudas, y otro de un diagrama unifilar.

Este diagrama te puede ser muy útil para futuros diagramas que necesites elaborar, puedes hacer las mofificaciones que necesites pero la idea principal está ahí.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua

Si tienes alguna otra duda postéala con confianza.

Recuerda : La ELECTRICIDAD asi como el GAS LP o NATURAL hay que manejarlos muy bien.
altenek
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 24
Registrado: Jue Feb 01, 2007 5:42 pm
Ubicación: san martin

buenassssssssssssss si gracias 1º por tus diagramas me sirvieron ahora yo puse unos planos para que te figes si estavan bien los numeros que le puse de los cables y si esta bien diagramado yo soy de argentina y usamos las normas cirsoc
a si tambien me podes decir siel disyuntor diferencial esta bien colocado en el tablero secundario y si es lo mismo
diyuntor diferencial = proteccion diferencial