Analisis sismico

Todo lo relacionado con al analisis de estructuras y elementos finitos.

Moderadores: gatogalaxi, mgf2004

Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Responder
Ing Paul
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Vie Feb 05, 2010 7:01 am

Saludo companeros
Quien puede ayudar en como calculo la distribucion de cortante en los pisos de un edificio aporticado.No se si debo calcularlos con el Fi o Vi.Cuento con su ayuda.
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 898
Registrado: Jue Mar 30, 2006 9:01 am
Ubicación: Bogota
Colombia

La fuerza sísmica horizontal, Fx, en cualquier nivel x, para la dirección en estudio, debe determinarse como Fx = Cvx * Vs en donde Vs = Cortante sismico en la base y Cvx = (mx * Hx^k) / (sumatoria(mi * Hi^k))

donde k es un exponente relacionado con el período fundamental, T, de la edificación de la siguiente manera: (a) para T menor o igual a 0.5 segundos, k = 1.0,
(b) para T entre 0.5 y 2.5 segundos, k = 0.75 + 0.5 T, y
(c) para T mayor que 2.5 segundos, k = 2.0

ademas mx=masa en el piso considerado
Hx= Altura del nivel considerado

SALUDOS !!
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 606
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza

Ing Paul escribió:Saludo companeros
Quien puede ayudar en como calculo la distribucion de cortante en los pisos de un edificio aporticado.No se si debo calcularlos con el Fi o Vi.Cuento con su ayuda.
Aparte de lo que te explico morfeo, chequeate las normas sismicas provisionales de la Republica Dominicana del año 1979, ahi hay varios ejemplos practicos de como se obtienes estas fuerzas por nivel.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Ing Paul
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 17
Registrado: Vie Feb 05, 2010 7:01 am

Miles Gracias ingenieros por sus participaciones en la realización de mi proyecto.