Página 1 de 1

muro de contencion

Publicado: Vie Abr 10, 2009 9:56 am
por roarlo
Un saludo a todos.Les envio diseño de muro de contencion realizado en excel.Revisenla y espero sus comentarios.

Re: muro de contencion

Publicado: Vie Abr 10, 2009 12:32 pm
por bigoton26
Envía la contraseña para abrir el archivo

Re: muro de contencion

Publicado: Vie Abr 10, 2009 12:50 pm
por LRFP
Re: muro de contencion
por bigoton26 el Vie Abr 10, 2009 11:32 am

Envía la contraseña para abrir el archivo


La contraseña es: sarayuliana

Re: muro de contencion

Publicado: Lun May 11, 2009 9:43 am
por eduardocing
oye alli haces un calculo del coeficiente de empuje por mononobe okabe, pero hay unos datos de entrada que ni idea de donde se podrían sacar, estos son "i", Kh, kv, delta, y no se si "a" sea la aceleracion pico efectiva, te agradezco cualquier colaboracion

Re: muro de contencion

Publicado: Lun May 11, 2009 11:01 am
por roarlo
PAra el calculo del sismo aplicando Mononobe-Okabe el unico valor que debes ingresar es el de a (aceleracion pico efectiva,que depende de la zona sismica,segun norma NSR98 (Colombia).Cualquier duda con gusto te la aclaro.

Re: muro de contencion

Publicado: Mié May 20, 2009 6:30 am
por muerte987654321
QUE TAL COMPAÑEROS, ESTE ES MI APORTE.... ESTAN CALCULADOS DOS CLASES DE MUROS...
*MURO EN VOLADIZO Y
-MURO CON CONTRAFUERTE...
SON EN BASE A LOS TALLERES DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE ING. CIVIL....
ESPERO COMENTARIOS DE LOS TALLERES..
SUERTE

mguevara85@hotmail.es
Ing. Manuel Guevara
Guayaquil - Ecuador

Re: muro de contencion

Publicado: Mié May 20, 2009 11:25 am
por Haroldsf
muerte987654321 escribió:QUE TAL COMPAÑEROS, ESTE ES MI APORTE.... ESTAN CALCULADOS DOS CLASES DE MUROS...
*MURO EN VOLADIZO Y
-MURO CON CONTRAFUERTE...
SON EN BASE A LOS TALLERES DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE ING. CIVIL....
ESPERO COMENTARIOS DE LOS TALLERES..
SUERTE

mguevara85@hotmail.es
Ing. Manuel Guevara
Guayaquil - Ecuador
Muy buenos sus aportes, muchas gracias

Re: muro de contencion

Publicado: Lun Jun 08, 2009 10:37 am
por luissolorio
si alguien me puede ayudar, no aparece el "link" para bajar el archivo de excell, aparece el lema: ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
gracias

Re: muro de contencion

Publicado: Lun Jul 06, 2009 7:02 pm
por jp
Estimado amigo: Ingº Manuel Guevara

si podria publicar el detalle de acero a nivel de perfil lateral y transversal, una pregunta: porque no consideras en tu distribucion acero a 1/3 y 2/3 de la altura.

Saludos.

Re: muro de contencion

Publicado: Mar Jul 07, 2009 6:09 am
por muerte987654321
saludos a todos:

bueno la distribucion y detallamiento es del diseñador,
con la unica referencia que tiene que cumplir con el acero requerido.

cuando los esfuerzos van hacia la superficie en la parte superior de todo muro estos disminuyen, el diagrama de momento se considera como en volado. que alejandose del empotramiento el acero por flexion se hace cero.

en mis diseño no necesariamente el refuerzo esta a 1/3 bde altura desde la base, estaba mucho menos, pero por ser taller de graduacion y a manera de seguridad se ubico a 1/3 de la altura...

atte,

Ing. Manuel Guevara
Guayaquil-Ecuador

Re: muro de contencion

Publicado: Dom Mar 28, 2010 6:50 am
por jp
Amigos una observacion a tener en cuenta para cuando publiquen hojas de calculo para muros de contencion por favor publiquen sus detalles de acero, adjunto detalle a considerar.

Re: muro de contencion

Publicado: Jue May 20, 2010 10:08 pm
por hugo rios
Debes tener en cuenta que la cuantia mínima para losas y zapatas es de .0018 segun el codigo colombiano aunque el ACI lo considera asi ,si bien es cierto que se hace el analisis de una viga en voladizo y la base del mur0 dado su ancho de 1m sedebe considerar como una losa y no como una viga por lo que su cuantia minima es de .0018 y no de 14/fy=.0033 lo que estaria sobredimensionando el hierro.

Re: muro de contencion

Publicado: Vie May 21, 2010 2:31 pm
por morfeo
hugo rios escribió:Debes tener en cuenta que la cuantia mínima para losas y zapatas es de .0018 segun el codigo colombiano aunque el ACI lo considera asi ,si bien es cierto que se hace el analisis de una viga en voladizo y la base del mur0 dado su ancho de 1m sedebe considerar como una losa y no como una viga por lo que su cuantia minima es de .0018 y no de 14/fy=.0033 lo que estaria sobredimensionando el hierro.
0.0018 cuantia minima por efectos de retraccion y fraguado

1.4/Fy = cuantia minima para elementos sometidos a flexion
1.33 x cuantia calculada = cuantia minima para elementos sometidos a flexion

De las dos ultimas se usa la menor cuantia (es una salvedad q hace la norma colombiana, y tal vez la ACI), sin embargo no se debe usar una cuantia menor a la de retraccion......como conclusion debes saber que tipo de analisis estas haciendo, si tienes una zapata flexible tu elemento trabajara en flexion y deberas suministrar alguno de los 2 ultimos valores (sin ser menor q 0.0018) pero si tu zapata es rigida el elemento tendra fuerzas internas minimas a nulas de flexion y tendras como limitante tu cuantia por retraccion.

Saludos