Página 1 de 1

CIMENTACIONES EN NAVES INDUSTRIALES

Publicado: Mié Nov 19, 2008 2:22 am
por juanjose.cisneros
Estimados compañeros:

Estoy realizando los cálculos de la cimentación de una nave industrial. Como el momento en la base es bastante grande obtengo (según la comprobación de vuelco del cimiento) una zapata de dimensiones exageradas (4*1.5metros). Quisiera saber si existe algún método alternativo para dimensionar dicha cimentación (en condiciones de momentos elevados), pues en naves de dimensiones similares he observado que se disponen cimentaciones de menor vuelo.

Gracias de antemano: jJ

Re: CIMENTACIONES EN NAVES INDUSTRIALES

Publicado: Mié Nov 19, 2008 4:16 am
por nassiul
Estimado Juan Jose,

¿Se trata de una zapata aislada?, dame todos los datos, dimensiones de la zapata, dimensiones del plinto, altura de tierras, tensiones media admisible.... dame tambien la combinacion de esfuerzos (ojo con los ejes) o si tienes muchas combos pasame la ristra completa y vemos que hacemos. Voy a ver si te puedo echar un cable.

Saludos