Página 1 de 1

SAP2000 ISERTION POINT

Publicado: Mar Nov 11, 2008 11:18 pm
por migem
Hola saludos a todos, a raiz de un proyecto me surgio una duda al implementar insertion point
a las vigas para tener un modelo mas real de una estructura.

Cuando se emplea insertion point (top center) en la viga para emparejar con el nivel superior de la losa los momentos
son menores a los que se obtiene sin emplear esta opcion (diferencia muy grande) ademas surge otro caso, para modelar
vigas invertidas (cuando el peralte de la viga empieza por la losa hacia arriba)

Mis peguntas en concreto son: :SM006:

>>> Porque este modelo mas real (sea una viga conectada con la losa por la parte superior o inferior) me da
momentos menores, ?es un error del programa? dado que al calcular los esfuerzos flectores creo que no toma en cuenta
si la seccion de la viga esta por encima o por debajo la losa, pero si al verificar la seccion o al determinar el acero sup o inferior.

>>> y segundo es mas conveniente modelar vigas con peralte encima de la losa (se produce una fuerza axial de compresion en la seccion) en vez de hacerlas con peralte hacia abajo (se produce una fuerza axial de traccion en la seccion)

Agradeceria mucho sus comentarios

Re: SAP2000 ISERTION POINT

Publicado: Mié Nov 19, 2008 1:47 am
por nassiul
Hola,

El calculo de los esfuerzos se hace con respecto a las inercias de los elementos. No es lo mismo la inercia de una viga en T ( viga mas losa superior ), que la inercia de viga con losa en el plano medio.

Saludos.

Re: SAP2000 ISERTION POINT

Publicado: Mié Nov 19, 2008 5:59 pm
por gpalazzo
Estimados: Agradecería me indiquen donde puedo obtener ejemplo de análisis pushover en SAP2000.

Gracias

Gustavo
migem escribió:Hola saludos a todos, a raiz de un proyecto me surgio una duda al implementar insertion point
a las vigas para tener un modelo mas real de una estructura.

Cuando se emplea insertion point (top center) en la viga para emparejar con el nivel superior de la losa los momentos
son menores a los que se obtiene sin emplear esta opcion (diferencia muy grande) ademas surge otro caso, para modelar
vigas invertidas (cuando el peralte de la viga empieza por la losa hacia arriba)

Mis peguntas en concreto son: :SM006:

>>> Porque este modelo mas real (sea una viga conectada con la losa por la parte superior o inferior) me da
momentos menores, ?es un error del programa? dado que al calcular los esfuerzos flectores creo que no toma en cuenta
si la seccion de la viga esta por encima o por debajo la losa, pero si al verificar la seccion o al determinar el acero sup o inferior.

>>> y segundo es mas conveniente modelar vigas con peralte encima de la losa (se produce una fuerza axial de compresion en la seccion) en vez de hacerlas con peralte hacia abajo (se produce una fuerza axial de traccion en la seccion)

Agradeceria mucho sus comentarios