DUDA conectores de corte losa compuesta
Publicado: Lun Jun 30, 2008 9:19 pm
por gaboheinze
Según la norma AISC-2005, los conectores de corte se calculan como el menor valor dado entre:
1.) Vh=0.85*f'c*Ac
2.) Vh=Ac*Fy
Sin embargo, en el libro "Guía del Ingeniero Civil" de la serie McGraw-Hill, y en un Manual para el diseño de Losa colaborante, toman esas mismas ecuaciones pero dividadas en 2, ie:
1.) Vh=(0.85*f'c*Ac)/2
2.) Vh=(Ac*Fy)/2
Qué estoy entendiendo mal?
Gracias
Re: DUDA conectores de corte losa compuesta
Publicado: Vie Sep 18, 2009 2:28 pm
por wayukay
Saludos.. como bien es cierto el AISC utiliza esas formulas para el diseño, las cuales dependen de la resistencia ultima de la pieza, expresadas en función del concreto y del acero respectivamente. Esa fuerza horizontal total expresada en las ecuaciones se divide entre dos para tener los valores correspondientes a cargas de servicio (A mi parecer my aproximados ya que para esto se deben de conocer exactamente los valores con los cuales estas mayorando las cargas). Por eso muchos otros autores dividen esa fuerza entre dos.. Solo para obtener la fuerza pero en cargas de servicio! revisate el libro "Diseño de Estructuras de Concreto Armado", la 4ta edición de Teodoro E. Harmsen y explica el metodo de la AISC de manera muy sencilla! en google books puedes checar algunas paginas. aunque tambien se encuentra por internet para descarga el libro.
Re: DUDA conectores de corte losa compuesta
Publicado: Vie Sep 18, 2009 4:17 pm
por yucapareja
Buenas no sera que una formula es para el caso de 2
conectores de corte? Desconozco la Guía del Ingeniero Civil,
pero la AISC es como la biblia en esta cosas, todo sus
formulas de este tipo vienen del SDI (Steel Deck Institute).
Normalmente se usan de 1 de 2 y de 3 por fila.