Según la norma AISC-2005, los conectores de corte se calculan como el menor valor dado entre:
1.) Vh=0.85*f'c*Ac
2.) Vh=Ac*Fy
Sin embargo, en el libro "Guía del Ingeniero Civil" de la serie McGraw-Hill, y en un Manual para el diseño de Losa colaborante, toman esas mismas ecuaciones pero dividadas en 2, ie:
1.) Vh=(0.85*f'c*Ac)/2
2.) Vh=(Ac*Fy)/2
Qué estoy entendiendo mal?
Gracias
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
DUDA conectores de corte losa compuesta
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Lun Jun 30, 2008 7:33 pm
- Ubicación: Santiago
Saludos.. como bien es cierto el AISC utiliza esas formulas para el diseño, las cuales dependen de la resistencia ultima de la pieza, expresadas en función del concreto y del acero respectivamente. Esa fuerza horizontal total expresada en las ecuaciones se divide entre dos para tener los valores correspondientes a cargas de servicio (A mi parecer my aproximados ya que para esto se deben de conocer exactamente los valores con los cuales estas mayorando las cargas). Por eso muchos otros autores dividen esa fuerza entre dos.. Solo para obtener la fuerza pero en cargas de servicio! revisate el libro "Diseño de Estructuras de Concreto Armado", la 4ta edición de Teodoro E. Harmsen y explica el metodo de la AISC de manera muy sencilla! en google books puedes checar algunas paginas. aunque tambien se encuentra por internet para descarga el libro.
- yucapareja
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 506
- Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
- Ubicación: Guayana
Buenas no sera que una formula es para el caso de 2
conectores de corte? Desconozco la Guía del Ingeniero Civil,
pero la AISC es como la biblia en esta cosas, todo sus
formulas de este tipo vienen del SDI (Steel Deck Institute).
Normalmente se usan de 1 de 2 y de 3 por fila.
Saludos
conectores de corte? Desconozco la Guía del Ingeniero Civil,
pero la AISC es como la biblia en esta cosas, todo sus
formulas de este tipo vienen del SDI (Steel Deck Institute).
Normalmente se usan de 1 de 2 y de 3 por fila.
Saludos
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 10980 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 7063 Vistas
-
Último mensaje por JDAVID2018
-
- 0 Respuestas
- 7003 Vistas
-
Último mensaje por pacomase
-
- 1 Respuestas
- 7526 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 5513 Vistas
-
Último mensaje por jcarlosamao
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados