BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Losas Postensadas
Reglas del Foro
No subir Libros Completos propiedad de terceros. Si alguien necesita algo en especifico, se permite subir la copia de solo unas paginas del libro.
No subir Libros Completos propiedad de terceros. Si alguien necesita algo en especifico, se permite subir la copia de solo unas paginas del libro.
Como sabrán en Panama se esta contruyendo con losas postensadas, quisiera saber cual es el comportamiento de estas bajo cargas laterales de granmagnitud ( en los pisos mas altos de edificios de 70-80 pisos) se comportan de una manera diferentes?? tendr´alguna desventaja o metodo especial de construccion??....si alguien me puede ilustrar se los agradecería!!!
Estimada Pili:
En el claro entendido que tienes pórticos para resistir la carga sísmica, las losas postensadas no deberían ser problema, desde el punto de vista que reducen el peso de la estructura.
Ya problemas como cita mfg2004 más adelante. Bueno... la experiencia ajena siempre se debe tomar en cuenta. Si esta claro que en postensado, no es tán sencillo eso de "sobredimensionar".
Saludos
En el claro entendido que tienes pórticos para resistir la carga sísmica, las losas postensadas no deberían ser problema, desde el punto de vista que reducen el peso de la estructura.
Ya problemas como cita mfg2004 más adelante. Bueno... la experiencia ajena siempre se debe tomar en cuenta. Si esta claro que en postensado, no es tán sencillo eso de "sobredimensionar".
Saludos
Última edición por roxedhm el Dom Jun 01, 2008 12:49 pm, editado 2 veces en total.
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 637
- Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
- Ubicación: México
- Has thanked: 1 time
_________________________________________________________Pili escribió:Como sabrán en Panama se esta contruyendo con losas postensadas, quisiera saber cual es el comportamiento de estas bajo cargas laterales de granmagnitud ( en los pisos mas altos de edificios de 70-80 pisos) se comportan de una manera diferentes?? tendr´alguna desventaja o metodo especial de construccion??....si alguien me puede ilustrar se los agradecería!!!
piso 75.... y piso 76.
Estructuralmente no hay problema:
Pero…… Pero …... el tensado es en la zona de las vigas de apoyo
De estas tabletas-losa…. Ya me imagino a la forista tensando
en el piso 75…. ….con su gato Hidráulico y toda la cosa:
Que dios la bendiga , mi estimada.
mgf2004, luego de esa experiencia yo creo que se dedicará a la costura o a la cocina.mgf2004 escribió:_________________________________________________________Pili escribió:Como sabrán en Panama se esta contruyendo con losas postensadas, quisiera saber cual es el comportamiento de estas bajo cargas laterales de granmagnitud ( en los pisos mas altos de edificios de 70-80 pisos) se comportan de una manera diferentes?? tendr´alguna desventaja o metodo especial de construccion??....si alguien me puede ilustrar se los agradecería!!!
piso 75.... y piso 76.
Estructuralmente no hay problema:
Pero…… Pero …... el tensado es en la zona de las vigas de apoyo
De estas tabletas-losa…. Ya me imagino a la forista tensando
en el piso 75…. ….con su gato Hidráulico y toda la cosa:
Que dios la bendiga , mi estimada.
En esta carpeta del 4shared, en el directorio de Concreto Pretensado encontrarás un artículo "Concreto Postensado" que habla de losas para entrepisos de edificios.
http://spam.4shared.com/
http://www.4shared.com/dir/1405763/dc39 ... aring.html
-
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 637
- Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
- Ubicación: México
- Has thanked: 1 time
A estudiar….pero ya estoy escamado.. Aquí en Aztlàn
Se nos paso la mano con el tensado y en 2 meses se
Presento un flecha invertida (sic) con dirección al
Cielo y todos los acabados de piso se botaron…..
Gracias a dios me la perdonaron.
Traducción:
Escamado = miedo a estos elementos.
saludos y sigo libre.
Se nos paso la mano con el tensado y en 2 meses se
Presento un flecha invertida (sic) con dirección al
Cielo y todos los acabados de piso se botaron…..
Gracias a dios me la perdonaron.
Traducción:
Escamado = miedo a estos elementos.
saludos y sigo libre.
Hola,Pili escribió:Como sabrán en Panama se esta contruyendo con losas postensadas, quisiera saber cual es el comportamiento de estas bajo cargas laterales de granmagnitud ( en los pisos mas altos de edificios de 70-80 pisos) se comportan de una manera diferentes?? tendr´alguna desventaja o metodo especial de construccion??....si alguien me puede ilustrar se los agradecería!!!
Aqui en el foro acabo de encontrar esta publicacion q quizas te pueda ayudar:
http://www.4shared.com/file/48501586/29 ... S.html?s=1
En general no creo q existan problemas si se ha diseñado correctamente para las cargas de viento y sismo apropiadas.
Si sacas alguna conclusion de las referencias indicadas seria bueno las publicaras aqui.
Saludo,
Alvvel
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 2 Respuestas
- 12184 Vistas
-
Último mensaje por SebaSpahn
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados