Hola a todos!
Tenía una consulta, ando dimensionando según el método LRFD, y a la hora de calcular la resistencia de una soldadura tengo algunas dudas relativas a si se utiliza la capacidad última del elemento de aporte (fu), o si se utiliza el límite elástico del material (por ejemplo para un electrodo E70XX serían 70 ksi).
Muchas gracias por vuestra ayuda!
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
RESISTENCIA EN ELECTRODO PARA SOLDADURAS - LRFD
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
Se ocupa normalmente la capacidad superior que lo requerido por el cálculo, o un coeficiente, por ejemplo necesitás una resistencia de 60ksi, no usás E70XX sino E90XX por los defectos que tiene la soldadura manual. La idea es que el material falle antes que la soldadura.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 4776 Vistas
-
Último mensaje por AnaLuz5
-
- 0 Respuestas
- 10801 Vistas
-
Último mensaje por Jeffreyjeff
-
- 0 Respuestas
- 8575 Vistas
-
Último mensaje por Ing Pato
-
- 0 Respuestas
- 14684 Vistas
-
Último mensaje por diseo
-
- 0 Respuestas
- 9705 Vistas
-
Último mensaje por IngGmz
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados