Hola amigos del foro!
Quisiera saber si alguno de ustedes ha visto en el ACI algún factor que modifique la longitud de un gancho estandar de VARILLA LISA trabajando a tensión.
En mi pais manejamos un factor de 1.90 (NTC-DF), y en un manual un poco antiguo editado por CFE recomienda que se use un factor de 2.0
Espero que haya explicado bien mi duda...
Por lo regular este tipo de varillas las usamos como anclas en placas bases o placas embebidas, el ACI-349 y ACI-315, tiene algunos ejemplos, pero no menciona ningún factor.
SALUDOS...
BYE...
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
LONGITUD DE UN GANCHO ESTANDAR LISO CON ACI
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 6
- Registrado: Mar Feb 13, 2007 1:54 pm
- Ubicación: Culiacan
- Contactar:
Me gustarúa saber amigo el procedimiento detallado que utilizas para el diseño de anclas, utilizadas para resistir las fuerzas de cortante, momento y carga axial probocadas por columnas de acero,
es decir como diseñas las anclas que van en la placa base de un edificio de acero estructural.
Si me puedes ayudar mandame un e-mail a ernesto_vla_lpz@yahoo.com.mx o ernestovlalpz@gmail.com
es decir como diseñas las anclas que van en la placa base de un edificio de acero estructural.
Si me puedes ayudar mandame un e-mail a ernesto_vla_lpz@yahoo.com.mx o ernestovlalpz@gmail.com
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
ACI ya no utiliza varillas lisas, tendrías que usar una versión anterior a la del 83.
Pero creo que se puede usar la siguiente expresión, siempre para ganchos estándar en tensión, en unidades inglesas:
Ldh = Lhb x modificadores, siendo Lhb = 1200db/(f'c)^0.5, para fy=60000psi, siendo db el diámetro de la varilla
donde los modificadores son:
fy/60000 para fy diferente de 60000
0.8 para barras menores del #10, con recubrimientos mayores a 2"
0.7 para barras menores del #11, con estribos dentro del gancho a menos de 3db
1.3 para concreto de agregado ligero
Está adaptada del libro de Estructuras de Concreto de Gaylord y Gaylord de 1988.
Saludos
Pero creo que se puede usar la siguiente expresión, siempre para ganchos estándar en tensión, en unidades inglesas:
Ldh = Lhb x modificadores, siendo Lhb = 1200db/(f'c)^0.5, para fy=60000psi, siendo db el diámetro de la varilla
donde los modificadores son:
fy/60000 para fy diferente de 60000
0.8 para barras menores del #10, con recubrimientos mayores a 2"
0.7 para barras menores del #11, con estribos dentro del gancho a menos de 3db
1.3 para concreto de agregado ligero
Está adaptada del libro de Estructuras de Concreto de Gaylord y Gaylord de 1988.