Hola a todos.
Retomando después de tiempo mi accionar en el foro, quisiera hacer una consulta, respecto al dimensionamiento de columnas (Interiores y Exteriores: sean de esquina o borde) qué consideraciones debo tener sus dimensiones? y cuán grande puede ser la diferencia de áreas de las Interiores respecto a las exteriores?
Ya que haciendo un metrado de Cargas tradicional y utilizando una fórmula que encontré : Ac = Ps/(0.35 ó 0.45)*f'c para exteriores ó interiores respectivamente,
tengo que
La columna Interior centrada es de 40x40
La columna de Exterior esquina es de 25x25
La columna de Exterior de borde es de 35x35
Debo generalizar las secciones y dimensionar un estándar o debo considerar algo adicional?
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Predimensionamiento de Columnas
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- sanjoaquin8
- Usuario Principiante
- Mensajes: 32
- Registrado: Mar Abr 15, 2008 3:40 pm
- Ubicación: bogotá
buenos dias compañero:
para predimensionar columnas y otros
te anexo este documento de un profesor de la universida nacional de Colombia espero te sirva, ya que no solo es para columas si no tambien para vigas
para predimensionar columnas y otros
te anexo este documento de un profesor de la universida nacional de Colombia espero te sirva, ya que no solo es para columas si no tambien para vigas
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Buenas noches compañero, tal vez le sirva el siguiente archivo Excel
:
Predimensionamiento de vigas y columnas
Saludos


Predimensionamiento de vigas y columnas
Saludos

-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 88
- Registrado: Lun Feb 28, 2011 4:27 pm
AQUI TE ANEXO UNA INFORMACIÓN SEGÚN LA NORMA COLOMBIANA NSR-10 PARA PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS.
COMPAÑERO ESO ES UN PREDIMENSIONAMIENTO INICIAL, LUEGO DEBES VERIFICAR TUS DERIVAS Y EN CASO DE QUE NO CUMPLAN DEBES AUMENTAR TUS SECCIONES, ADICIONAL A ESTO PARA TUS ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN DEBES REALIZAR EL CONTROL DE DEFLEXIONES.No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 28
- Registrado: Mié May 07, 2008 11:02 am
- Ubicación: anywhere
La ecuación que usas es de mucha ayuda y es valida, pero también debes ser critico en el predimensionado tomando en consideración la zona sísmica en la que se ubicará la estructura. No he revisado los archivos adjuntos de los otros aporte que te han ofrecido. Pero me parece debieras considerar este punto en particular para el predimensionado.
-