Como enlazar vigas y losas tipo slab-membrana?
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Dom Abr 03, 2011 11:16 am
Muy buenas tardes señores, mi primer post y para consultar
pero en serio necesito salir de este apuro, me asignaron un analisis de un edificio de dos niveles, segui unos tutoriales y todo bien, asigne cargas a losas pero no a vigas ya que se supone que el comando mesh distribuye esas cargas asignadas a las losas directo a las vigas, pues cuando corro el analisis me da resultados pocos congruentes, ya hice el analisis de una viga pero nada comparado con lo que da ETABS, me da valores muy bajos, entonces pienso que no se esta realizando bien la distribución de las cargas de las losas hacia las vigas, adjunto el archivo por si lo necesitan para saber de lo que estoy hablando, por favor si alguien puede ayudarme se los agradecería. Buen día.

No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Yo veo bien los resultados, en mi experiencia salen de ese orden para dos niveles. momentos maximos de 10 t-m se escuchan logicos, no se como hayas revisado a mano pero quizas revisaste como una viga simplementa apoyada lo cual es muy conservador por eso salen numeros mas grandes.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Dom Abr 03, 2011 11:16 am
Bueno, entonces parecen bien los datos que tira? por reglamentos tendré que aproximarlo a la cuantía mínima entonces, lo de masas no lo realicé, la verdad soy muy nuevo en Etabs y acabo de salir de la U, primera vez que me topo con un proyecto así, les agradezco mucho por la respuesta, con que me hayan confirmado que los datos son lógicos me basta, ahora a diseñar, gracias!
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 5908 Vistas
-
Último mensaje por andrefe91
-
- 2 Respuestas
- 12184 Vistas
-
Último mensaje por SebaSpahn
-
- 0 Respuestas
- 10322 Vistas
-
Último mensaje por MickeV
-
- 0 Respuestas
- 5496 Vistas
-
Último mensaje por jcarlosamao
-
- 0 Respuestas
- 6830 Vistas
-
Último mensaje por civil30
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados