Cordial saludo, lo que pasa es lo siguiente: en la Norma Sismo Resistente Colombiana (NSR-10) se establece una cuantía mínima a utilizar por retracción de fraguado y variación de temperatura en el concreto, que depente de la separación entre las juntas. Al momento de colocar el acero correspondiente a dicha cuantía, siempre resulta ser una cantidad considerable, por ello me preguntaba; cuál es el funamento teórico y matemático para definir la cuantía por retracción de fraguado y variación de temperatura en el concreto? y cómo se determina la temperatura en la cara interna de un muro (por ejemplo), sabiendo que la cara externa está sometida a los rayos del sol?
Gracias de antemano por la pronta colaboración.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
CUANTÍA POR VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL CONCRETO
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- miguel.diaz
- Usuario Principiante
- Mensajes: 19
- Registrado: Vie Dic 10, 2010 10:03 pm
- Ubicación: Ovalle
como soy de chile no conozco la normativa colombiana, pero puedes revisar el codigo norteamericano ACI-318 y en sus comentarios encontraras la explicación a la armadura por retracción y temperatura saludos.
-