Página 1 de 1

losa armada en 2 direcciones, metodo ACI

Publicado: Sab Dic 04, 2010 12:03 pm
por byosvs
Que tal gente de construaprende, a ver si alguien me puede ayudar con esta duda..
lo que pasa es que en la universidad, me han dejado un trabajo en concreto armado, y me piden que diseñe una losa en 2 direcciones, por los coeficientes del ACI, pero no se si esta losa cumple con las limitaciones impuestas para poder usar el metodo antes citado...
mi duda principal esta en el paño entre ejes 2 y 3, dado que no tiene viga intermedia, a diferencia de los demas paños, y queria saber si es posible aplicar el metodo dada la presencia de dicho paño...
ahi dejo adjunto el plano de la losa...
bueno, de antemano agradezco su respuesta... byes...

Re: losa armada en 2 direcciones, metodo ACI

Publicado: Sab Dic 11, 2010 2:24 pm
por morfeo
tienes una relacion de luces de 1.91<2 por lo que tericamente es una losa trabajando en 2 direcciones y puedes utilizar los coeficientes......ahora cuando apliques coeficientes y veas el diseño de tu losa, se te va a parecer mucho el resultado al diseño para una direccion....

Saludos!

Re: losa armada en 2 direcciones, metodo ACI

Publicado: Sab Dic 11, 2010 4:50 pm
por chhenao
Cordial Saludo.

Morfeo tienes razon....la diferencia significativa se puede apreciar cuando el indice es menor de 1.7...ya que entre 1.71 y 1.99 el area de acero es muy similar.