Página 1 de 1

longitud de desarrollo nivel de diseño 3

Publicado: Mar Sep 21, 2010 3:46 pm
por yonatanj_21
buenas, espero que me puedan ayudar, estoy diseñando un edificio con lo cual ya tengo a traves de sap2000 la envolvente de diseño. y las cuantias de acero que requiero en cada tramo. estoy colocando acero minimo en la parte superior como inferior y en las parte donde requiero mas acero saco la diferencia y lo coloco, la pregunta es hasta que distancia??? se que es con la longitud de desarrollo o transferencia pero no se si le coloco esta distancia a partir del punto de inflexion??? si alguien me puede ayudar se lo agradeceria

Re: longitud de desarrollo nivel de diseño 3

Publicado: Mar Sep 21, 2010 4:00 pm
por mccloud_1
A que elementos quieres colocarle la repartición de acero, vigas o nervios?

Re: longitud de desarrollo nivel de diseño 3

Publicado: Mar Sep 21, 2010 5:25 pm
por PROYECTOR
yonatanj_21 escribió:buenas, espero que me puedan ayudar, estoy diseñando un edificio con lo cual ya tengo a traves de sap2000 la envolvente de diseño. y las cuantias de acero que requiero en cada tramo. estoy colocando acero minimo en la parte superior como inferior y en las parte donde requiero mas acero saco la diferencia y lo coloco, la pregunta es hasta que distancia??? se que es con la longitud de desarrollo o transferencia pero no se si le coloco esta distancia a partir del punto de inflexion??? si alguien me puede ayudar se lo agradeceria

Saludos amigo,

Para miembros solicitados a flexión debes cumplir con las disposiciones estipuladas en la sección 12.2.3 de la norma COVENIN 1753-2006. Leete este capitulo de la norma y si tienes alguna duda nos puedes preguntar.

Re: longitud de desarrollo nivel de diseño 3

Publicado: Mié Sep 22, 2010 11:51 am
por yonatanj_21
PROYECTOR, ya lei las estipulaciones en la norma y ya tengo las longitudes de transferencia, la pregunta es desde donde voy a colocarla??? ejemplo en un apoyo necesito 2 cabillas de 1/2 pulg, cual seria su medida, pues no se si mido longitud de transferencia hacia ambos lados o consigo el punto de inflexion y a esa distancia le coloco la longitud de transferencia, no se si me entienden.

Re: longitud de desarrollo nivel de diseño 3

Publicado: Mié Sep 22, 2010 1:51 pm
por mccloud_1
Sube tu modelo para ayudarte.

Saludos.

Re: longitud de desarrollo nivel de diseño 3

Publicado: Jue Sep 23, 2010 6:35 pm
por PROYECTOR
yonatanj_21 escribió:PROYECTOR, ya lei las estipulaciones en la norma y ya tengo las longitudes de transferencia, la pregunta es desde donde voy a colocarla??? ejemplo en un apoyo necesito 2 cabillas de 1/2 pulg, cual seria su medida, pues no se si mido longitud de transferencia hacia ambos lados o consigo el punto de inflexion y a esa distancia le coloco la longitud de transferencia, no se si me entienden.
En el capitulo de la norma al que hago referencia esta la respuesta a tu pregunta, existen dos criterios o requesitos que debes cumplir,

1.- Los aceros de refuerzo se deben prolongar más allá de la sección en la cual ya no se requieren para resistir flexión (puntos de inflexión), excepto en los extremos de miembros simplemente apoyados y en el extremo libre de los volados, una distancia igual a la altura útil del miembro "d" ó 12 db (db = diámetro del la cabilla), la que sea mayor.

2.- Los aceros de refuerzo en tracción que se continúan más allá de la sección donde se doblan o interrumpen por no requerirse más para resistir flexión, tendrán una prolongación no menor que la longitud de transferencia Ld. En otras palabras, se debe prolongar el acero de refuerzo con una longitud igual a su longitud de desarrollo "Ld", a ambos lados de los puntos en los cuales la barra estudiada pueda alcanzar la cedencia.

Como se yo en que punto la barra puede alcanzar la cedencia?, muy facil, en aquella sección de la viga en la que se ha colocado la cantidad de acero "exacta" para resistir el momento flector mayorado.