Buenas tardes a todos
Espero me puedan apoyar, estoy diseñando unos muro de mamposteria en voladizo de 6.8m de altura y 20 cm de espesor por medio de las Normas tecnicas complementarias de la ciudad de México, sin embargo por la altura estos muros no cumplen con la relación de esbeltez que se marca.
Estoy pensando en ponerle castillos confinados a cada 3m (tiene un largo de 15m) pero no estoy segura de si con esto ya podría despreciar el punto del limite de la esbeltez, de acuerdo al punto 3.1.2.4 de esta norma o estoy interpretando mal el artículo.
Por favor si me pudieran en su experiencia dar sus comentarios y si los castillos no le brindan la suficiente restricción lateral que otra opción podría considerar? No puedo contraventearlos horizontalmente porque toda su altura y a los costados tiene que estar libre
Muchas gracias!
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Diseño de muros de mampostería que no cumplen con el limite de esbeltez
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- hernanfranco
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 55
- Registrado: Mar Sep 10, 2024 5:45 pm
- Ubicación: México
- Contactar:
Hola, según lo que mencionas, los castillos confinados sí pueden ayudar a reducir la esbeltez del muro y darle la restricción lateral necesaria, pero es importante revisar si cumplen con los requisitos específicos establecidos en la norma, especialmente el apartado 3.1.2.4. Si no puedes contraventar horizontalmente, otra opción sería considerar el uso de refuerzos horizontales adicionales como pernos o alambres, o incluso un sistema de refuerzo con un muro de contención lateral, dependiendo de los requerimientos estructurales. Es importante hacer un análisis detallado para asegurarte de que el sistema de castillos será suficiente. ¡Espero que te sirva!
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 1935 Vistas
-
Último mensaje por KevinAlexanderMC
-
- 0 Respuestas
- 7469 Vistas
-
Último mensaje por duvan-ING-CIVIL
-
- 0 Respuestas
- 9703 Vistas
-
Último mensaje por IngGmz
-
- 0 Respuestas
- 6826 Vistas
-
Último mensaje por civil30
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados