Cordial saludo
Por favor necesito que me ayuden en un problema relacionado con etabs.
Estoy realizando el diseño estructural de una edificación de tres pisos, ya he ingresado todos los datos, he corrido el programa y al revisar los datos de diseño del refuerzo longitudinal, observo que el área de refuerzo de las columnas de los niveles superiores es mayor al área del refuerzo de las columnas de los niveles inferiores.
Necesito saber porque sucede esta situación y cual es el error que estoy cometiendo o si estoy omitiendo algún proceso, porque creo que esto no debe ser normal.
Columnas son de seccion 30x30 cm
Vigas de seccion 30x30 cm
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
etabs
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
puede ser que en tus piso superior tengas mayor masa, que algunos nodos estén desacoplados, etc. si no adjuntas el modelo son suposicionesArmandoPantoja escribió: ↑Jue Sep 16, 2021 9:25 am Cordial saludo
Por favor necesito que me ayuden en un problema relacionado con etabs.
Estoy realizando el diseño estructural de una edificación de tres pisos, ya he ingresado todos los datos, he corrido el programa y al revisar los datos de diseño del refuerzo longitudinal, observo que el área de refuerzo de las columnas de los niveles superiores es mayor al área del refuerzo de las columnas de los niveles inferiores.
Necesito saber porque sucede esta situación y cual es el error que estoy cometiendo o si estoy omitiendo algún proceso, porque creo que esto no debe ser normal.
Columnas son de seccion 30x30 cm
Vigas de seccion 30x30 cm
suele ocurrir, que las columnas del último nivel, el software haga la verificación de columnas fuertes versus viga débil, el cual es a mi entender no es un criterio válido, y nunca van a verificar, salvo con grandes cuantías, habría que verificar dichas columnas con efecto pasador, ó sobreescribir los parámetros de diseño para sistema intermedio
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 8740 Vistas
-
Último mensaje por saulv1301
-
- 0 Respuestas
- 8967 Vistas
-
Último mensaje por sdaroch
-
- 0 Respuestas
- 6854 Vistas
-
Último mensaje por nand23321
-
- 0 Respuestas
- 7043 Vistas
-
Último mensaje por JDAVID2018
-
- 1 Respuestas
- 10955 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados