Hola amigos. como estan
tengo una pregunta. anteriormente no se si por coincidencia el sap siempre me votaba las vigas con las cuantias minimas cuando se necesitaba asi.
en mis ultimos proyectos me he dado cuenta que ahora me vota cantidades de armadura menores a la cuantia minima. entiendase ( p*b*d ).
en algun lugar de sap se puede arreglar esto?
saludos
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
cuantia minima sap2000 v14
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
augusto87 escribió:Hola amigos. como estan
tengo una pregunta. anteriormente no se si por coincidencia el sap siempre me votaba las vigas con las cuantias minimas cuando se necesitaba asi.
en mis ultimos proyectos me he dado cuenta que ahora me vota cantidades de armadura menores a la cuantia minima. entiendase ( p*b*d ).
en algun lugar de sap se puede arreglar esto?
saludos
Chequea lo siguiente: el modo predominante de trabajo de una viga es el modo de flexion....el ACI te dice que tu cuantia minima corresponde a
1. 14/fy
2. 1.33 veces "p" calculado sin ser menor q el "p" por efectos de temperatura y fraguado
Saludos!
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
nassiul escribió:mcclaud_1 sap da armadura minima en vigas y pilares?
gracias
El SAP2000 no determina el acero mínimo de refuerzo de manera automática en vigas aunque si asigna la cuantía mínima para las columnas. Para llevar un control de la cuantía mínima en vigas y secciones sometidas a flexión, lo que se tiene que hacer es calcular manualmente este valor para cada una de las secciones transversales de las secciones involucradas en el modelo e ingresarlo al programa para que sobre escriba este valor en todas los elementos cuyo diseño de acero sea inferior al acero mínimo establecido por norma.
Para complementar lo expuesto por morfeo el ACI define que la cuantía mínima de secciones sometidas a flexión se debe calcular mediante la siguiente ecuación:
Asmin=(14*bw*d)/Fy para concretos con resistencia menor a 315Kg/cm2.
Ahora bien para una sección de viga de carga de 35x35 tenemos un área de acero mínimo de Asmin=(14*35*32,5)/4200 lo que implica un área de acero de 3,79cm2.
De las áreas unitarias de las cabillas tenemos que 4 barras de 1/2" (As=1,27cm2 c/u) suman un área de acero de 5,08cm2 > que el Asmin.
Luego en el programa nos vamos a la siguiente ventana y colocamos la reparticion en Reinforcement Overrides for Ductile Beams como se muestra a continuación:
Saludos
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 28
- Registrado: Mié Jun 09, 2010 2:25 pm
Hola,
Mandame tu modelo para ver como has seteado el programa. De todas formas puedes probar a ingresar la solicitacion al programa Armaduras Sigma (lo descargas de http://www.sigma-ingenieria.com) que resuleve cualquier tipo de sección con las normas ACI 318-08 y 318-05 disponiendo las armaduas mínimas correctamente según se trate de viga o columna. O si prefieres mandame la solicitacion que te devuelvo la memoria de calculo hecha con este programa.
Un saludo
ing. Pablo Salmoiraghi
Mandame tu modelo para ver como has seteado el programa. De todas formas puedes probar a ingresar la solicitacion al programa Armaduras Sigma (lo descargas de http://www.sigma-ingenieria.com) que resuleve cualquier tipo de sección con las normas ACI 318-08 y 318-05 disponiendo las armaduas mínimas correctamente según se trate de viga o columna. O si prefieres mandame la solicitacion que te devuelvo la memoria de calculo hecha con este programa.
Un saludo
ing. Pablo Salmoiraghi
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 28
- Registrado: Mié Jun 09, 2010 2:25 pm
Coincido 100% con Mcloud, el sap ignora las cuantias minimas de las vigas.
Miré la barra 76 y cargué en Armaduras Sigma dos files: uno para el apoyo (con momento+corte+torsion) y el otro para el tramo de la seccióm de 35x35.
Te mando la memorias de calculo y los dxf de las armaduras.
En el sap2000 es posible exportar para cada barra las combinaciones como txt o excel (Display - Show output - element forces). Estas combinaciones las puedes tomar con Armaduras Sigma y realizar todas las verificaciones, memoria y dibujo (dwg).
Podes bajar el programa y hacer tus pruebas de http://www.sigma-ingenieria.com
Saludos
ing. Pablo Salmoiraghi
Miré la barra 76 y cargué en Armaduras Sigma dos files: uno para el apoyo (con momento+corte+torsion) y el otro para el tramo de la seccióm de 35x35.
Te mando la memorias de calculo y los dxf de las armaduras.
En el sap2000 es posible exportar para cada barra las combinaciones como txt o excel (Display - Show output - element forces). Estas combinaciones las puedes tomar con Armaduras Sigma y realizar todas las verificaciones, memoria y dibujo (dwg).
Podes bajar el programa y hacer tus pruebas de http://www.sigma-ingenieria.com
Saludos
ing. Pablo Salmoiraghi
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 28
- Registrado: Mié Jun 09, 2010 2:25 pm
Hola,
otra aclaración que a lo mejor resulta obvia: La cuantia "As" a la que se refiere ACI 318 es la armadura traccionada, es por eso que Armaduras Sigma te propone para el apoyo 3 barras #4 arriba y para el tramo 3 barras #4 abajo como armaduras mínimas.
No sería correcto disponer por ejemplo 3 barras #4 abajo + 2 #3 arriba a lo largo de toda la viga, pues en el apoyo no se estaría respetando la quantia mínima.
Saludos y buen trabajo.
ing. Pablo Salmoiraghi
otra aclaración que a lo mejor resulta obvia: La cuantia "As" a la que se refiere ACI 318 es la armadura traccionada, es por eso que Armaduras Sigma te propone para el apoyo 3 barras #4 arriba y para el tramo 3 barras #4 abajo como armaduras mínimas.
No sería correcto disponer por ejemplo 3 barras #4 abajo + 2 #3 arriba a lo largo de toda la viga, pues en el apoyo no se estaría respetando la quantia mínima.
Saludos y buen trabajo.
ing. Pablo Salmoiraghi
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 2 Respuestas
- 6992 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
-
- 1 Respuestas
- 8290 Vistas
-
Último mensaje por construaprende
-
- 2 Respuestas
- 9641 Vistas
-
Último mensaje por gatogalaxi
-
- 2 Respuestas
- 8768 Vistas
-
Último mensaje por Calculista 1967
-
- 1 Respuestas
- 6895 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados