Buen día!
Bueno cada vez que creo que voy comprendiendo mas el programa sap2000, siempre tiene algo nuevo para dejarme con la duda.
Primero, ya corri mi modelo, y al pedir el steel check, me aparecen unos segmentos, totalmente en rojo con los siguientes avisos
Error: Section is not seismically compact for highly ductile members (AISC 341-10 Table D1.1)
Error: Lb/ry > 0.086*E/Fy (ANSI/AISC 341-10 E3.4b, D1.2b)
entonces, estuve checando las normas y para mi poco ingles, solo asi estan estas normas, asi que en lo poco que he podido comprender y con ayuda de traductor, he visto que esto se refiere a que mis secciones requieren de mayor espesor, ¿estoy en lo correcto?
Entonces leyendo en algunos foros de aqui, sobre este tipo de mensajes, algunos hablan sobre los tipos de porticos
OMF - Pórtico tipo I con ND1.
IMF - Pórtico tipo I con ND2.
SMF - Pórtico tipo I con ND3.
OCBF - Pórtico tipo III con ND1.
SCBF - Pórtico tipo III con ND3.
EBF - Pórtico tipo IIIa con ND3.
OCBF+OMF en el mismo pórtico - Pórtico tipo II con ND1.
SCBF+SMF en el mismo pórtico - Pórtico tipo II con ND3.
ya que por default sap2000 te asigna SMF, pero como puedo saber cual es la clasificación correcta para mi estructura, en base a que criterios se determina.
ya que cambie de SMF a OMF y con esta configuracion mi estructura si pasa, aunqe solo 1 elemento sale con el mismo mensaje arriba
mencionado, obviamente no lo tome como mi definitivo, puesto que no se bien cual sea la diferencia entre cada uno.
Bueno, espero me puedan guiar un poco, y si alguien tuviera algun pdf sobre estos tipos de porticos, me seria de mucha ayuda
Saludos!!
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Tipos de Porticos
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Tienes que ver lo que establece el código de tu país en cuanto a la clasificación Sismorresistentes de las estructuras metálicas.
Para estructuras aporticadas el AISC las clasifica en tres tipo de acuerdo a la amenaza o riesgo sísmico a la que estará la estructura.
OMF Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos. Los Frames no necesitan cumplir con los requisitos Sismorresistentes.
IMF Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos. Los Frames solo deben cumplir con ciertos requisitos sismoresistentes.
SMF Pórticos Especiales Resistentes a Momentos. Los Frames deben cumplir con todos los requisitos sismoresistentes de la norma.
Las secciones transversales de los elementos metálicos pueden ser Esbeltas, Compactas y Compactas Sísmicas.
Para pórticos SMF es obligatorio por norma que todas las secciones sean Compactas Sísmicas.
Para estructuras aporticadas el AISC las clasifica en tres tipo de acuerdo a la amenaza o riesgo sísmico a la que estará la estructura.
OMF Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos. Los Frames no necesitan cumplir con los requisitos Sismorresistentes.
IMF Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos. Los Frames solo deben cumplir con ciertos requisitos sismoresistentes.
SMF Pórticos Especiales Resistentes a Momentos. Los Frames deben cumplir con todos los requisitos sismoresistentes de la norma.
Las secciones transversales de los elementos metálicos pueden ser Esbeltas, Compactas y Compactas Sísmicas.
Para pórticos SMF es obligatorio por norma que todas las secciones sean Compactas Sísmicas.
EN EL PROGRAMA ETABS SALE ESTE MENSAJE
Lb/ry > 0.086*E/Fy (ANSI/AISC 341-10 E3.4b, D1.2b), como muestra de error en el análisis, ESTOY Diseñando UNA CUBIERTA METÁLICA EN VOLADO, podría omitir dicho mensaje ya que se trata solo de una cubierta.
saludo cordiales
Lb/ry > 0.086*E/Fy (ANSI/AISC 341-10 E3.4b, D1.2b), como muestra de error en el análisis, ESTOY Diseñando UNA CUBIERTA METÁLICA EN VOLADO, podría omitir dicho mensaje ya que se trata solo de una cubierta.