BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Curva de capacidad no llega al colapso
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Espero me ayuden. He realizado un análisis pushover una edificación de 12 pisos con pórticos compuestos, en los resultados la curva de capacidad solo aparecen rotulas hasta el nivel IO-LS, la estructura no llega al colapso. ¿A que se debe esto?. ¿Que interpretación se le podría dar?. 

No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Por favor ayuda.
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Gracias mccloud, el límite de desplazamiento es el 4% de la altura del edificio. He probado con diferentes tipos de carga: triangular invertida, primer modo de vibración y espectro sísmico.
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
¿Cual es la magnitud del limite? ¿12cm?
Es muy poco para una edificación de 12 pisos. Creo que es esto lo que esta impidiendo que las rótulas lleguen al nivel de colapso.
El Fema establece que debes llevar este valor hasta un 150% del valor máximo que establezcas.
Es muy poco para una edificación de 12 pisos. Creo que es esto lo que esta impidiendo que las rótulas lleguen al nivel de colapso.
El Fema establece que debes llevar este valor hasta un 150% del valor máximo que establezcas.
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
Hola mccloud, yo he modelado el edificio que tiene 12 pisos + sus 2 sotanos, la altura total es de 36.4m. El desplazamiento que asumí fue 4%=1.456 m. Gracias
-
- Usuario Intermedio
- Mensajes: 43
- Registrado: Dom Dic 27, 2015 1:46 pm
vi tu modelo, se puede apreciar algunas cosas como en la formulación de rótulas plásticas en los elementos y espero que me aclares:maestrorocky escribió: ↑Dom Nov 10, 2019 10:46 amGracias por tu interés mccloud, estoy subiendo el archivo.
has definido correctamente la ubicación de tus rotulas ?
has clasificado las condiciones de conforme y no conforme en las rótulas según el fema 356, fema 440 y ATc-40, según su comportamiento a flexión, corte, carga axial, juntas columna-viga
en las formulación de los muros es medio complicado de asignar rotulas porque existe limitaciones, lo ideal es hacerlo solo en elementos frame, si a pesar de estas limitaciones todavía quieres asignar en un muro shell lo unico de debes hacer es calibrar tu modelo , es decir hacerlo todo con elementos barras y calibrar con elementos shell.
no es necesario que la carga no de gravedad no lineal sea en distintas direcciones solo es 1