Busque informacion en el foro y no encontre nada. Etabs no calcula el centro de rigidez de un edificio estando activada la opcion "calculate diaphragm center of rigidity". Alguien tiene alguna posible explicacion??
Saludos desde Chile
Nota agregada por el administrador:
Para ver los pasos para que Etabs arroje los resultados de centro de masas y centro de rigidez, revisar:
http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... es-y-masas
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
etabs no calcula centro de rigidez
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- mccloud_1
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 959
- Registrado: Dom Oct 12, 2008 1:14 am
- Ubicación: Puerto Ordaz -Ciudad Guayana
- Contactar:
Etabs si lo calcula, tal vez no buscaste correctamente dentro del subforo ETABS.
Este es un tema que ya se ha tratado bastante dentro del foro y que tiene bastante información al respecto. Sigue buscando. Bien te sirve también consultar primeramente los manuales del programa. Allí también aparece este punto.
Saludos.
Este es un tema que ya se ha tratado bastante dentro del foro y que tiene bastante información al respecto. Sigue buscando. Bien te sirve también consultar primeramente los manuales del programa. Allí también aparece este punto.
Saludos.
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 11
- Registrado: Mar Mar 18, 2008 4:43 am
- Ubicación: Antofagasta
gracias por su ayuda, lo que pasa que estaba analizando un edificio echo por otra persona y no me fije q en las opciones de analisis no estaba checkeada el gl RZ, al activarla y realizar el analisis full 3d calculo los centros de rigideces
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Mar Jun 29, 2010 8:29 pm
La duda veo que está solucionada, pero les comento a modo informativo que "EL FAMOSO CENTRO DE RIGIDEZ NO EXISTE", hay un estudio al respecto que estudiamos en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), el cual demuestra que esos centros son de posición variable. Por lo tanto son de utilidad solamente a modo orientativo, y ese puede ser el motivo por el cual los desarrolladores de ETABS han dejado de opción de "no indicarlo".
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Jue Oct 24, 2019 6:58 am
Podrías citar o facilitar el estudio que mencionas? Gracias!elingeniero3 escribió: ↑Sab Jul 27, 2019 5:50 pm La duda veo que está solucionada, pero les comento a modo informativo que "EL FAMOSO CENTRO DE RIGIDEZ NO EXISTE", hay un estudio al respecto que estudiamos en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), el cual demuestra que esos centros son de posición variable. Por lo tanto son de utilidad solamente a modo orientativo, y ese puede ser el motivo por el cual los desarrolladores de ETABS han dejado de opción de "no indicarlo".
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 8741 Vistas
-
Último mensaje por saulv1301
-
- 0 Respuestas
- 8967 Vistas
-
Último mensaje por sdaroch
-
- 0 Respuestas
- 6855 Vistas
-
Último mensaje por nand23321
-
- 0 Respuestas
- 7044 Vistas
-
Último mensaje por JDAVID2018
-
- 1 Respuestas
- 10957 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados