Se trata de una edificación pequeña de 3 niveles, las columnas son 25x30 con 6 fierros de 5/8" y las vigas son de 25x30 con 3 fierros de 1/2" en su cara superior e inferior.
tienes que disminuir la cuantía, para la viga, sin embargo requeriría de otro tratamiento como insertar más columnas en otros ambientes, etc. de tal manera que las cargas que lleguen sean repartidas en un número n de columnasmaestrorocky escribió: ↑Mié Mar 27, 2019 1:59 pm![]()
Gracias por tu respuesta Mccloud , pero si por motivos arquitectónicos no puedo aumentar la sección de columna ni disminuir el peralte de la viga, como lo soluciono??
pannus0 escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 7:46 pmtienes que disminuir la cuantía, para la viga, sin embargo requeriría de otro tratamiento como insertar más columnas en otros ambientes, etc. de tal manera que las cargas que lleguen sean repartidas en un número n de columnasmaestrorocky escribió: ↑Mié Mar 27, 2019 1:59 pm![]()
Gracias por tu respuesta Mccloud , pero si por motivos arquitectónicos no puedo aumentar la sección de columna ni disminuir el peralte de la viga, como lo soluciono??
maestrorocky escribió: ↑Mié Mar 27, 2019 9:28 am Buenas con todos, espero me ayuden. Cuando hago la verificación columna fuerte-viga débil, en todos los pisos es satisfactorio excepto en la columna del último nivel. Se puede poner mas cuantía de acero solo en la columna del último nivel que en las columnas de pisos inferiores, para cumplir este requisito de columna fuerte- viga débil.![]()
![]()
Se trata de una edificación pequeña de 3 niveles, las columnas son 25x30 con 6 fierros de 5/8" y las vigas son de 25x30 con 3 fierros de 1/2" en su cara superior e inferior.
es relativo ya que dependerá de tu carga axial-momentos bialxial con lo cual se construye el diagrama de iteracion de columnas...Tengo una pregunta ¿Cuál es el máximo espacio que se puede dejar entre una columna y otra con esas medidas de columna y viga para una casa de 2 niveles?