Mi duda es sobre la experiencia que he tenido ya que he visto construcciones de losas nervadas en una dirección donde se omiten las capas de compresión, esto a especificación del calculista y efectivamente los planos estructurales especifican esto. Al indagar un poco me doy cuenta de que se trata de calculistas de cierto renombre y mucha experiancia. Que tan correcta es esta medida que nos permite aligerar una losa nervada y que tan correcto sería considerar el espesor de la capa de compresión como parte de la nervadura, no quiero decir que funcionen como vigas T, pero si que esa área de concreto definida por los espesores de la capa de compresion y la parte superior de la nervadura se tome en cuenta en el calculo y diseño de las nervaduras. No me he encontrado con ningun reglamento que permita omitir la capa de compresion en losas nervadas de un solo sentido o que permita considerarla como parte de la nervadura. Gracias por su atención.
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
La verdad es que no existe ninguna norma que permita omitirla, al menos 5 cm debería tener a fin de proveer sujección contra flexibilidad extrema. Y eso de que el diseñador es de renombre, es un juicio de autoridad no demostrada, todos somos humanos y nos equivocamos, a los mejores diseñadores se les han caído las estructuras.
parraya escribió: ↑Mar Ene 22, 2019 2:39 pm Mi duda es sobre la experiencia que he tenido ya que he visto construcciones de losas nervadas en una dirección donde se omiten las capas de compresión, esto a especificación del calculista y efectivamente los planos estructurales especifican esto. Al indagar un poco me doy cuenta de que se trata de calculistas de cierto renombre y mucha experiancia. Que tan correcta es esta medida que nos permite aligerar una losa nervada y que tan correcto sería considerar el espesor de la capa de compresión como parte de la nervadura, no quiero decir que funcionen como vigas T, pero si que esa área de concreto definida por los espesores de la capa de compresion y la parte superior de la nervadura se tome en cuenta en el calculo y diseño de las nervaduras. No me he encontrado con ningun reglamento que permita omitir la capa de compresion en losas nervadas de un solo sentido o que permita considerarla como parte de la nervadura. Gracias por su atención.
Código: Seleccionar todo
[b][i]...losas nervadas en una dirección donde se omiten las capas de compresión[/i][/b]
Código: Seleccionar todo
[i][b]... que tan correcto sería considerar el espesor de la capa de compresión como parte de la nervadura, no quiero decir que funcionen como vigas T...[/b][/i]
durante la ejecución o construcción de la losa aligerada o maciza, no se hace por separada si no , todo lo contrario, el código ACI 318 evalúa la contribución de las alas y alma para determinar si estas, serán consideradas como vigas T
con respecto al espesor de la losa de compresión usualmente es de 5cm, pero esto no significa que no puede ser menor o mayor, dependerá de la eficiencia y confort a la vibración; que al tener poco espesor estas suelen vibrar, y si se coloca mayor espesor pueden incrementar el peso, sin ser eficientes
-