Tengo este modelo en etabs, es una pequeña bodega le he dado todos los datos pero cuando lo corro me da un mensaje de analisis incompleto, alguien me podria a hacer el favor y me dice que pasa
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente
RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)
Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)
Por favor alguien ayudeme a entender que significa
RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)
Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)
Por favor alguien ayudeme a entender que significa
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- jcoronellr
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 873
- Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
- Ubicación: Bogota
Saludos Josemt57Josemt57 escribió: ↑Mar Dic 12, 2017 7:37 am En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente
RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)
Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)
Por favor alguien ayudeme a entender que significa
Lo que te esta indicando es que ejecutes el analisis avanzado para que te muestre donde están los errores.
Mas tarde revisare tu modelo
Ing. Jaime
- jcoronellr
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 873
- Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
- Ubicación: Bogota
Saludos Juan Manuel
Estuve revisando el modelo, y tiene varios errores de modelacion:
1- Los elementos finitos que componen la membrana trabajan mejor cuando estan compuesto de 4 lados leer en el manual , o de tres lados, pero es mas exacto cuando esta formado de 4 lados.
2- En los voladizos es mejor colocar elementos shell, no elementos membranas, al elemento shell hay que realizarle una transformacion en el bending ya que le aportaria rigidez al voladizo y te daria unas vigas muy pequeñas., todo esto esta en el manual de como trabajan los elementos tipo shejj, membrana y plate.
Ahora para analizar y diseñar la bodega debes tener la losa modelada como elementos shell .
Ing. Jaime
Estuve revisando el modelo, y tiene varios errores de modelacion:
1- Los elementos finitos que componen la membrana trabajan mejor cuando estan compuesto de 4 lados leer en el manual , o de tres lados, pero es mas exacto cuando esta formado de 4 lados.
2- En los voladizos es mejor colocar elementos shell, no elementos membranas, al elemento shell hay que realizarle una transformacion en el bending ya que le aportaria rigidez al voladizo y te daria unas vigas muy pequeñas., todo esto esta en el manual de como trabajan los elementos tipo shejj, membrana y plate.
Ahora para analizar y diseñar la bodega debes tener la losa modelada como elementos shell .
Ing. Jaime
Le meti el analisis estatico al modelo y corrio perfectamente, el problema es con el analisis dinamico, pero no encuentro el error, algun samaritano que ayude, uno siempre pasa por encima de los mismos errores, cuando corro el analisis dinamico
Ahi les envio el informe del analisis, como ven el analisis dinamico figura en status "Could not start" es decir no esta corriendo y por ende no alaliza la parte dinamica
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
jcoronellr escribió: ↑Mié Dic 13, 2017 7:31 amSaludos Josemt57Josemt57 escribió: ↑Mar Dic 12, 2017 7:37 am En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente
RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)
Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)
Por favor alguien ayudeme a entender que significa
Lo que te esta indicando es que ejecutes el analisis avanzado para que te muestre donde están los errores.
Mas tarde revisare tu modelo
Ing. Jaime
Ing. Jaime, no te está diciendo esto; te dice que la opción advanse solver provee poca información de alguna inestabilidad dentro del modelo,esto quiere decir que si se generaría algun *****warnig****** no se podría saber que parte especifica del modelo se está generando este warning.
el archivo adjuntado, lo está ejecutando como advanse solver , te adjunto la imagen de tu análisis avanzado y un documento donde traduce estos inconvenientes a la hora de elegir criterios de análisis avanzado.
P.D yo realize la consulta al csi soporte y muy amable me lo explicaron en un pdf
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
- jcoronellr
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 873
- Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
- Ubicación: Bogota
jcoronellr escribió: ↑Mié Dic 13, 2017 7:31 amSaludos Josemt57Josemt57 escribió: ↑Mar Dic 12, 2017 7:37 am En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente
RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)
Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)
Por favor alguien ayudeme a entender que significa
Lo que te esta indicando es que ejecutes el analisis avanzado para que te muestre donde están los errores.
Mas tarde revisare tu modelo
Ing. Jaime
Buenas
Ahora que tuve un poco de tiempo mire el modelo mas detalladamente, El error se presenta debido a que en el ultimo piso es un diafragma flexible no tiene masa, por lo tanto no se debe usar el modal espectral, se debe usar el sistema de FHE, si se quiere usar el modal, se debe colocar en el ultimo piso un diafragma ficticio con peso muy bajo y asignado como flexible. Pienso que usando el metodo de la FHE es suficiente.( Logico verificar con la norma, si lo permite).
ING. Jaime
Gracias por su tiempo ingeniero Jaime, si efectivamente corri el modelo con cargas sismicas estaticas y corrio bien, pero por la irregularidad del modelo creo que no se puede aplicar este metodo segun norma, mirare su consejo.
- jcoronellr
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 873
- Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
- Ubicación: Bogota
Saludosjcoronellr escribió: ↑Lun Abr 23, 2018 7:34 amjcoronellr escribió: ↑Mié Dic 13, 2017 7:31 amSaludos Josemt57Josemt57 escribió: ↑Mar Dic 12, 2017 7:37 am En el archivo log, el cual adjunto en txt aparece lo siguiente
RUNNING ANALYSIS AS A SEPARATE PROCESS
USING THE ADVANCED SOLVER (PROVIDES LIMITED INSTABILITY INFORMATION)
Ejecutando el analisis como un proceso separado
Usando solver avansado (Proporciona informacion de inestabilidad limitada)
Por favor alguien ayudeme a entender que significa
Lo que te esta indicando es que ejecutes el analisis avanzado para que te muestre donde están los errores.
Mas tarde revisare tu modelo
Ing. Jaime
Buenas
Ahora que tuve un poco de tiempo mire el modelo mas detalladamente, El error se presenta debido a que en el ultimo piso es un diafragma flexible no tiene masa, por lo tanto no se debe usar el modal espectral, se debe usar el sistema de FHE, si se quiere usar el modal, se debe colocar en el ultimo piso un diafragma ficticio con peso muy bajo y asignado como flexible. Pienso que usando el metodo de la FHE es suficiente.( Logico verificar con la norma, si lo permite).
ING. Jaime
Complementado lo expresado ayer., encontre otro error en los datos del espectro al200, esta mal incluido, ya que esta trabajando con aceleraciones muy pequeñas del orden de 0.0078, el cual es muy bajo, si la microsonificacion es AL200 entonces su espectro esta mal, la aceleracion esta del orden de .39, y no 0.0078, le dejo el modelo con los cambios y corriendo con bien todo.
Espero que lo revise y comente.
ING. Jaime
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 8977 Vistas
-
Último mensaje por sdaroch
-
- 0 Respuestas
- 5833 Vistas
-
Último mensaje por Criss.fabius
-
- 0 Respuestas
- 94 Vistas
-
Último mensaje por Davichorp2000
-
- 1 Respuestas
- 8746 Vistas
-
Último mensaje por saulv1301
-
- 0 Respuestas
- 6863 Vistas
-
Último mensaje por nand23321
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados