Hola gente como les va? Espero que bien.
Les hago la siguiente consulta.
En torres metálicas en las que sus caras estan arriostradas con cruces y la distancia entre entrepisos es relativamente alta, los arriostramientos en cruz tienden a ser muy largos, por lo que si están comprimidos fallan muy facilmente. Sin embargo, y por otros modelos que vi, existe la posibilidad de diseñar la estructura de manera tal que los arriostramientos solamente puedan tomar tracción, haciendo que las vigas superiores e inferiores tomen la compresión (en caso de que hubiese compresión).
Mi pregunta es, como hago para hacerlo?
https://www.youtube.com/watch?v=JkhYzTtwsKE
En este video creo que estarían explicando eso, pero no estaría entendiendo la parte de que pone a la carga como non linear.
Claramente esto lo aplicaría a torres que posean carga muerta, viva y viento.
Un saludo y gracias.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Obligar a arriostramientos en cruz a tomar solo tracción
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 11
- Registrado: Lun Dic 26, 2016 6:58 am
Sumo al pedido:
Como hago para poder diseñar habiendo realizado un analisis no lineal?
Es decir, todas las cargas las seteo como no lineales pero cuando pongo design no me toma ninguna carga
Como hago para poder diseñar habiendo realizado un analisis no lineal?
Es decir, todas las cargas las seteo como no lineales pero cuando pongo design no me toma ninguna carga
@JAVIERSCARPATI, @macquaroni
en el video mostrado, se realiza un comparación entre una análisis lineal vs non lineal, a pesar que en el análisis lineal se aplico una restriccion de que las barras mencionadas solo trabajan a tracción, sin embargo al momento de correr el programa se muestran los resultados de la fuerza axial negativa, esto no puede suceder en un elemento de arriostramiento, es por ello que en el video se muestra el procedimiento correcto de como ingresar la información al programa, pues no solo basta con darle uan restriccion a la barra, si no que se debe realizar un análisis non lineal para que desacople el modelo cuando la barra tome la compresión
una vez dibujado el arriostramiento ir a :
1.- seleccionar el elemento al que se le va a restringir la compresión
2.- asignar/ frame/ tension and compression limits
3.- colocar en la casilla sólo tension ( nuevas versiones del sap2000)
4.- definir estados de carga(static load case)
5.- ir a la casilla modificar
6.- marcar en tipo de análisis (non lineal)
7.- las cargas aplicadas de be ser también non linear por ejemplo carga viva carga muerta o carga lateral que previamente se definió en el modelo y se asignó al mismo
no te olvides de que también puede hacer una combinación de carga y hacerlo no lineal
en el video mostrado, se realiza un comparación entre una análisis lineal vs non lineal, a pesar que en el análisis lineal se aplico una restriccion de que las barras mencionadas solo trabajan a tracción, sin embargo al momento de correr el programa se muestran los resultados de la fuerza axial negativa, esto no puede suceder en un elemento de arriostramiento, es por ello que en el video se muestra el procedimiento correcto de como ingresar la información al programa, pues no solo basta con darle uan restriccion a la barra, si no que se debe realizar un análisis non lineal para que desacople el modelo cuando la barra tome la compresión
una vez dibujado el arriostramiento ir a :
1.- seleccionar el elemento al que se le va a restringir la compresión
2.- asignar/ frame/ tension and compression limits
3.- colocar en la casilla sólo tension ( nuevas versiones del sap2000)
4.- definir estados de carga(static load case)
5.- ir a la casilla modificar
6.- marcar en tipo de análisis (non lineal)
7.- las cargas aplicadas de be ser también non linear por ejemplo carga viva carga muerta o carga lateral que previamente se definió en el modelo y se asignó al mismo
no te olvides de que también puede hacer una combinación de carga y hacerlo no lineal
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados