Buen día.
Quiero revisar a compresión un muro de concreto, y en base a un elemento tipo Shell ya con un espesor definido, quiero que SAP me diga que tipo de concreto f'c tendría que utilizar, ¿Que opción debería revisar?
utilice la siguiente:
Componenet Type: Concreto Desing
OutPut Type: Visible Face
Component: ? Escogí Fc, sin embargo las unidades estan en kgf/cm. Esto es lo que me entro la duda.
La duda surge a que quiero realizar una revisión de pandeo lateral de un muro, y necesito saber si es f'c y el espesor del muro es correcto.
Saludos, espero me puedana yudar
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Esfuerzo a compresión requerido.
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
@juancarlosLOSE94
el programa no te va elegir la resistencia adecuada para tu muro, lo que va a determinar es los esfurerzos producidos en ella, con respecto a las unidades pues te arrojara unidades de fuerza x longitud ,
Sin embargo es logico que la resistecia se exprese en unidades de fuerza x area, el problema es que tienes que dividir por en ancho del elemento finito es donde saldria tu valor requerido.
Con respecto si tu espesor asumido cumple con lo.minimo,tendrias que basarte en tu norma o en el aci para estructuras de concreto armado
el programa no te va elegir la resistencia adecuada para tu muro, lo que va a determinar es los esfurerzos producidos en ella, con respecto a las unidades pues te arrojara unidades de fuerza x longitud ,
Sin embargo es logico que la resistecia se exprese en unidades de fuerza x area, el problema es que tienes que dividir por en ancho del elemento finito es donde saldria tu valor requerido.
Con respecto si tu espesor asumido cumple con lo.minimo,tendrias que basarte en tu norma o en el aci para estructuras de concreto armado
-