Hola a todos,actualmente soy estudiante de ingeniería civil y me ha surgido una duda y es la siguiente, si en una un galpón (nave industrial) tengo un polipasto o puente grúa como haría para materializar el sistema de apoyo de la viga carrilera? Estuve pensando y se me ocurrió que con un ángulo de asiento rigidizado conectado al ala de la columna podría funcionar y tomando como criterio que la viga carrilera simplemente apoyada, sería correcto con un ángulo rigidizado o hay otra forma más eficaz de materializar este sistema de apoyo? Muchas gracias de antemano!!
Buenas tardes,
El tipo de apoyo para una viga carrilera de puente grúa depende fundamentalmente de la capacidad del puente grúa, su clasificación de acuerdo a la clase de servicio, la luz de la viga carrilera, la luz de las vigas del puente grúa, etc. Por otra parte, las dimensiones del apoyo deben ser lo suficientemente grandes para permitir el ajuste lateral requerido durante el montaje de las vigas carrileras. En general, un ángulo de asiento no es capaz de proporcionar ese ajuste, ni el espacio mínimo que debe haber entre el eje del riel y la cara de la columna.
Una buena opción para puentes grúa relativamente livianos (con capacidad de hasta 20 ton), es usar un apoyo tipo ménsula, el cual consiste en un perfil de sección H soldado al ala de la columna (Ver figura adjunta). La AISE TR 13 no recomienda usar este tipo de apoyos para vigas carrileras que transfieran reacciones mayores a las 23 ton.
Para puentes grúa más pesados y condiciones de servicio más severas, se pueden usar las otras opciones que se muestran en la figura adjunta.
Nota: Un error muy común es llamar polipasto al puente grúa. El polipasto es solo una parte del puente grúa. Este consiste en el equipo de elevación de la carga, el cual está unido al carro que permite desplazar la carga a lo largo del puente grúa.
Saludos,
El tipo de apoyo para una viga carrilera de puente grúa depende fundamentalmente de la capacidad del puente grúa, su clasificación de acuerdo a la clase de servicio, la luz de la viga carrilera, la luz de las vigas del puente grúa, etc. Por otra parte, las dimensiones del apoyo deben ser lo suficientemente grandes para permitir el ajuste lateral requerido durante el montaje de las vigas carrileras. En general, un ángulo de asiento no es capaz de proporcionar ese ajuste, ni el espacio mínimo que debe haber entre el eje del riel y la cara de la columna.
Una buena opción para puentes grúa relativamente livianos (con capacidad de hasta 20 ton), es usar un apoyo tipo ménsula, el cual consiste en un perfil de sección H soldado al ala de la columna (Ver figura adjunta). La AISE TR 13 no recomienda usar este tipo de apoyos para vigas carrileras que transfieran reacciones mayores a las 23 ton.
Para puentes grúa más pesados y condiciones de servicio más severas, se pueden usar las otras opciones que se muestran en la figura adjunta.
Nota: Un error muy común es llamar polipasto al puente grúa. El polipasto es solo una parte del puente grúa. Este consiste en el equipo de elevación de la carga, el cual está unido al carro que permite desplazar la carga a lo largo del puente grúa.
Saludos,
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Excelente compañero....tendras el documento referencia del cual hablas? que otra bibliografia al respecto recomiendas?PROYECTOR escribió: ↑Vie Jul 27, 2018 6:50 pm Buenas tardes,
Una buena opción para puentes grúa relativamente livianos (con capacidad de hasta 20 ton), es usar un apoyo tipo ménsula, el cual consiste en un perfil de sección H soldado al ala de la columna (Ver figura adjunta). La AISE TR 13 no recomienda usar este tipo de apoyos para vigas carrileras que transfieran reacciones mayores a las 23 ton.
Saludos,
Buenos días morfeo,
Si lo tengo, envíame un mensaje privado o un correo y con gusto te lo hago llegar.
Otros documentos que puedes consultar son:
- AISC Design Guide 7, Industrial Buildings
- MBMA - Metal Building System Manual
- CISC Design Guide – Crane-Supporting Steel Structures
Saludos,
Si lo tengo, envíame un mensaje privado o un correo y con gusto te lo hago llegar.
Otros documentos que puedes consultar son:
- AISC Design Guide 7, Industrial Buildings
- MBMA - Metal Building System Manual
- CISC Design Guide – Crane-Supporting Steel Structures
Saludos,
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 5452 Vistas
-
Último mensaje por miguel4
-
- 0 Respuestas
- 5929 Vistas
-
Último mensaje por alejandrooleas
-
- 1 Respuestas
- 10958 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- 0 Respuestas
- 6998 Vistas
-
Último mensaje por pacomase
-
- 1 Respuestas
- 7518 Vistas
-
Último mensaje por pannus0
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados