Buenas,
Mi primer mensaje va en forma de cuestión:
Tengo que controlar el hincado de un grupo de pilotes prefabricados y me gustaría saber la forma de calcular cuando se produce el rechazo en el procedimiento de hinca, o como puedo saber cuando el pilote está lo suficientemente hincado.
Gracias, un saludo.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Cálculo de rechazo en pilotes hincados
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- pablo_rn
- Usuario Principiante
- Mensajes: 5
- Registrado: Mié Jun 18, 2008 5:12 am
- Ubicación: Gral. Roca
Se puede tomar como "referencia" de rechazo ,cuando luego de golpear 30 veces consecutivamente mediante martinete de 0,5ton, dejado caer desde una altura de 1.50m, no presenta penetración mayor a 1".
Cabe destacar que el último resultado provendrá del ensayo de carga. Saludos
Cabe destacar que el último resultado provendrá del ensayo de carga. Saludos
-