Buenas noches, es un gusto saludarlos a todos los que pasan por esta publicación. En esta ocasión el motivo de por el cual realizo este post es que me encuentro modelando una edificación en ETABS con un sistema estructural basado en albañilería confinada. He ingresado todos los datos requeridos pero luego de correr con el análisis estático, quize dar una chequeada a los modos de vibración, viendo que :
1° Modo de Vibración: Traslacional en la dirección X-X
2° Modo de Vibración: Rotacional
3° Modo de Vibración: Traslacional en la dirección Y-Y
Quisiera saber a qué se debe este fenómeno, ya que tengo entendido que los dos primeros modos de vibración deberían ser traslacionales y el tercero debería ser rotacional.
Adjunto el modelo en etabs 2015, así como el plano de la edificación materia de la consulta.
Gracias de antemano por la ayuda.
Saludos
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
TORSION EN SEGUNDO MODO DE VIBRACION
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.EDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
-
- Usuario Frecuente
- Mensajes: 110
- Registrado: Lun Sep 11, 2006 1:57 pm
- Ubicación: sv
Hola, sin revisar tu modelo pienso que se debe por falta de paredes en la dirección YY, prueba incrementando las existentes y/o colocando nuevas.
Un saludo.
Enviado desde mi SM-N910H usando Ingeniería Civil mobile app
Un saludo.
Enviado desde mi SM-N910H usando Ingeniería Civil mobile app
Cuando comience a correjir los muros en la direccion y-y...Con que criterio puede dejar de añadir o quitar muros?
Numericamente , que tan traslacional debe ser los modos 1 y 2?
Cuales son las posibles consecuencias a la edificacion?
Gracias.
Numericamente , que tan traslacional debe ser los modos 1 y 2?
Cuales son las posibles consecuencias a la edificacion?
Gracias.
en el caso de muros de albañileria confinada, se debe comprobar la densidad de muros y que te cumpla bajo la norma, lo que sucede es que en el 2° modo hay rotacion y como dijojcguerrero debes verificar los muros en los laterales de tu edificacion
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 1
- Registrado: Mar Abr 29, 2014 12:09 pm
Revisa la irregularidad por torsión, la norma te da límites para la torsión en la edificación. Si cumple debes considerar el factor de irregularidad por torsión y corregir el análisis. Si tú edificación no permite ningún tipo de irregularidades según norma. Se debe corregir esa torsión mejorando la configuración del edificio, tratando que el CM y el CR no se alejen demasiado.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 1240 Vistas
-
Último mensaje por KevinAlexanderMC
-
- 0 Respuestas
- 1940 Vistas
-
Último mensaje por KevinAlexanderMC
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados