muros de hormigon en ETABS

Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Responder
jera52
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Mensajes: 19
Registrado: Jue Oct 12, 2006 10:16 am
Ubicación: SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA

En el diserno de muros de hormigon, en el caso de muros en C, L, en muros acoplados siempre aparece este mensaje: First Inadecuate leg or leg Requiring longest Boundary Zone.
Quiero saber a que se refiere este mensaje.

gracias
Elijah
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
Mensajes: 460
Registrado: Mar Jul 11, 2006 3:17 pm

jera52 escribió:En el diserno de muros de hormigon, en el caso de muros en C, L, en muros acoplados siempre aparece este mensaje: First Inadecuate leg or leg Requiring longest Boundary Zone.
Quiero saber a que se refiere este mensaje.

gracias
Remítete al código que estás usando, si es el ACI al capítulo 21.6.6, es en donde trata sobre los elementos de borde en muros de corte de concreto armado, y para que analizar cómo el Etabs toma en cuenta estas consideraciones, lee el manual de diseño de muros de corte del Etabs. En esta página que posteó algún miembro del foro encontrarás los manuales: http://www.comp-engineering.com/index.htm