Saludos,
Tengo algunas dudas respecto al nucleo de ascensores para un edificio de 5 pisos.
1) debe ser necesariamente en hormigón armado, o puede ser en mamposteria.
2) Si es muro de hormigon cuando el nucleo llega a nivel de entrepiso las vigas que estén contenidas en el plano del muro se apoyan en este?
3) respecto a las cargas, la carga del ascensor se coloca en la losa de cubierta del mismo?
4) La cimentación del nucleo es el mismo foso?
Alguien con alguna experiencia que me colabore.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Nucleo de ascensores
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
Reglas del Foro
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
Favor de usar el boton de Dar Gracias
En el mensaje del usuario al que deseas agradecer
En vez de escribir gracias repetidamente
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
Te contesto de acuerdo a las convenciones y normas ideales:
1. Hormigón, mampostería es muy flexible y no se debería a menos que tengas entramados de vigas y columnas, lo que te sale igual de caro.
2. No, el cubo debería ser independiente de la estructura, aunque no siempre se hace así por costumbre.
3. No, tenés que considerar el equipo del ascensor de acuerdo al fabricante, y donde este lo coloque,
4. Por lo regular si.
1. Hormigón, mampostería es muy flexible y no se debería a menos que tengas entramados de vigas y columnas, lo que te sale igual de caro.
2. No, el cubo debería ser independiente de la estructura, aunque no siempre se hace así por costumbre.
3. No, tenés que considerar el equipo del ascensor de acuerdo al fabricante, y donde este lo coloque,
4. Por lo regular si.
-