Hola a todos!
Tenía una consulta, ando dimensionando según el método LRFD, y a la hora de calcular la resistencia de una soldadura tengo algunas dudas relativas a si se utiliza la capacidad última del elemento de aporte (fu), o si se utiliza el límite elástico del material (por ejemplo para un electrodo E70XX serían 70 ksi).
Muchas gracias por vuestra ayuda!
Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
RESISTENCIA EN ELECTRODO PARA SOLDADURAS - LRFD
Moderadores: gatogalaxi, mgf2004
- jfjdm
- Usuario Master Superior
- Mensajes: 1246
- Registrado: Lun Jul 09, 2007 2:28 pm
- Ubicación: San Salvador
Se ocupa normalmente la capacidad superior que lo requerido por el cálculo, o un coeficiente, por ejemplo necesitás una resistencia de 60ksi, no usás E70XX sino E90XX por los defectos que tiene la soldadura manual. La idea es que el material falle antes que la soldadura.
-