Según el Codigo ACI cuando la columna es esbelta, el momento mínimo a factora esta dado por "M2min= Pu x (15+0.03h)".
En este caso son los momentos "12.55 kNm" de la imagen.
Etabs entra a verificar la columna al diagrama de interacción con los valores amplificados "-16.68 kNm" y "-0.40 kNm", donde este ultimo es menor que el momento mínimo a utilizar.
Estoy en lo correcto o me estoy equivocando en algo?
Muchas gracias