lmunera1 escribió:la opción de hacer la conexión a momento con la mensula es una buena idea que no se me había ocurrido, pero no se que tan viable sea en la parte arquitectonica. Yo tengo el mismo problema con un modelo de un hospital y me gustaría saber que opinan de una conexion donde las viga atraviesen las columnas por completo y luego hacer una conexion viga-viga.
- que ocurre dentro de la columnas con estos esfuerzos que trasnmite la viga?
- esta solución la vi en el libro ("composite construction desing of building"
Mala idea, lo que estas haciendo es debilitar el nodo por el paso de la viga metálica. Salvo que la sección de tu columna sea excesivamente grande en comparación a la sección de la viga metálica, no te recomendaría hacer ese tipo de conexión.
Saludos.
P.D.: En el diseño Arquitectónico lo que prela es la ESTRUCTURA y lo que te arroje el calculo. No hay mas que inventar y el arquitecto que se apegue al diseño civil.