- Registrado: Mié Dic 10, 2014 4:36 am
Hola, tengo un problema con EPANET y es que necesito que todas las tuberías tengan una velocidad menor de 1,25m/s y una vez conseguido esto me sale que la presión en el nudo 4 es negativa, no se si eso me tiene que salir así o puedo conseguir de alguna manera que no sea negativas, espero respuesta que ya no se que hacer mas, estoy desesperada!! muchas gracias!!! adjunto el trabajito muchas gracias!! no me deja adjuntar archivo con la extensión punto net, alguien me puede decir como hacerlo? gracias!!
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Mié Dic 10, 2014 4:36 am
-
- Usuario Principiante
- Mensajes: 3
- Registrado: Mié Dic 10, 2014 4:36 am
Alguien me puede ayudar por favor!! Ya no sé que hacer!! Muchas gracias!!
La forma de que no te de esa presión negativa es reduciendo la demanda base a 0 y así te correrá bien, a menos que necesites distribuir un caudal en ese punto hay si te toca que plantear las distribuciones de los caudales, pero si es solamente para que el flujo continué exitosamente, debes reducir el caudal hasta un punto permisible y si no se puede ponle 0.
Hay te envié el adjunto si te es de utilidad.
Hay te envié el adjunto si te es de utilidad.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 12340 Vistas
-
Último mensaje por PINEDA RAMOS
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados