Buenos días, estoy modelando una vivienda de dos niveles con azotea y en la azotea en una parte se usara como gimnasio, ya modele la estructura con elementos tipo shell y frames, la idea es que los muros sean portantes y las vigas trasfieran las cargas a estos y estos a la cimentacion, pero el problema que estoy teniendo es que las vigas me están dando un error de diseño por cortante, al parecer el esfuerzo cortante ha excedido el limite, soy bastante nuevo modelando estructuras con sap2000, y me gustaría saber que estoy modelando mal, o si tengo que agregar algo al modelo, ya que al parecer el erro esta en que las vigas están tomado demasiada torsión.
Gracias por cualquier ayuda que se me pueda brindar.
BIMSOFTWARE.MX GStarCAD - Software CAD 2d/3d
Canales de Ingeniería Civil en:
Whatsapp / Telegram
Whatsapp / Telegram
Ayuda error en vigas de concreto
Reglas del Foro
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
Agrega al menos 2 Etiquetas en tu tema, indicando:
1) Nombre Programa (Ejemplo: etabs, sap2000, safe, csibridge, perform3d)
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo: sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
Adjunta archivos
A) El archivo de tu modelo (.SDB) comprimido.
B) Imágen en caso de una duda específica
- Alvarobc11
- Usuario Principiante
- Mensajes: 2
- Registrado: Vie Feb 29, 2008 12:38 am
- Ubicación: aLAJUELA
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Buenas tardes, lo que se hace es seleccionar las vigas necesarias y mediante "assign-frame-property modifier" asignarle rigidez a torsion menor a la unidad (usualmente 0.1) de esta manera el software transfiere el momento torsor como momento positivo y dejaria de mostrar falla por la combinación cortante-torsión, eso si hay que analizar que tan valida es ignorar la torsión
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 7047 Vistas
-
Último mensaje por JDAVID2018
-
- 0 Respuestas
- 10325 Vistas
-
Último mensaje por MickeV
-
- 0 Respuestas
- 5500 Vistas
-
Último mensaje por jcarlosamao
-
- 0 Respuestas
- 6830 Vistas
-
Último mensaje por civil30
-
- 0 Respuestas
- 12344 Vistas
-
Último mensaje por PINEDA RAMOS
-
- Información
-
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados